04.05.2011 в 23:35:38
Не знаю, где лучше спросить данный вопрос - здесь или в форуме по бытовой технике.. думаю, все же лучше здесь.
Вопрос следующий:
Изначально на этапе ремонта запланировал подключение варочной к трем фазам, заложил кабель 5Х4.
Близится этап подключения техники. Варочная панель Hotpoint-Ariston 642 TO B поддерживает режим подключения к трем фазам, в инструкции параметры сети обозначены 400 В 3-N 50/60 гц. (кстати, почему 400В - у нас ведь 380?)
Основной вопрос: схема подключения включает L1, L2, L3.
Уверен, мой электрик не заморачивался по этому вопросу, да и изначально в квартиру ввод сделан пятью отдельными белыми проводами ПВ1 в ПВХ трубе, где там L1, L2, L3 -- не понять. Если подрубить фазы к варочной не последовательно -- все ли будет в порядке? Если последовательность все же имеет значение - то можно ли как-нибудь в домашних условиях определить где какая фаза.
Спасибо.
04.05.2011 в 23:40:38
Последовательность фаз не имеет никакого значения у вас. 400 вольт потому, что производитель даёт гарантию что при повышенном напряжении до 400 В варочная поверхность не сгорит. Кстати, достаточно было кабеля 5Х2,5 . Но запас конечно, лучше ).
04.05.2011 в 23:59:47
Комментатор
Спасибо, что очень быстро ответили!
ОК, понятно. Я догадывался, что для нагревательного прибора скорее всего последовательность не важна, но на всякий случай решил удостовериться.
Кабель взял с запасом, да и разница в цене была не существенная..
05.05.2011 в 00:38:44
vit5041 написал : почему 400В - у нас ведь 380?
Европейский стандарт линейного напряжения ( фазное 230В ).
vit5041 написал : Кабель взял с запасом
Это не запас, а резервирование на случай подключения панели по двухфазной или однофазной схеме.
05.05.2011 в 13:08:14
avmal написал : Это не запас, а резервирование на случай подключения панели по двухфазной или однофазной схеме.
У меня от строителей кабель 5x2.5. Я правильно понимаю, что мне годится только трехфазная панель? Как правильно определиться при покупке?
05.05.2011 в 13:25:34
bvn-2005
bvn-2005 написал : У меня от строителей кабель 5x2.5. Я правильно понимаю, что мне годится только трехфазная панель? Как правильно определиться при покупке?
Если уже проложено пять проводов, то панель с трехфазным вводом - это вполне логичное решение. Однако при желании, соединив параллельно провода пяти проводки, можно перейти на схему двух проводки.
При покупке, 100% гарантия, того что можно подключать на три фазы, - это собственными глазами увидеть справочную табличку с вариантами схем подключения около терминала ввода проводов.
05.05.2011 в 14:23:27
bvn-2005 написал : Как правильно определиться при покупке?
Посмотрите паспорт на изделие.
CTA написал : при желании, соединив параллельно провода пяти проводки, можно перейти на схему двух проводки.
Подобный вариант не годится - сечение защитного проводника должно быть равно сечению рабочих проводников.
05.05.2011 в 14:46:52
avmal
avmal написал : сечение защитного проводника должно быть равно сечению рабочих проводников.
Факт, согласен.
08.05.2011 в 20:01:47
Комментатор написал : 400 вольт потому, что производитель даёт гарантию что при повышенном напряжении до 400 В варочная поверхность не сгорит.
Нагличане вообще 415 В дают! :D
avmal написал : Европейский стандарт линейного напряжения ( фазное 230В ).
«Ты знал!» ;)
08.05.2011 в 23:26:46
Wazawai написал : Нагличане вообще 415 В дают!
:) Знают что у нас в стране всё возможно...В Литве года 4 назад министр заявил один что подымут напряжение в сети до 250 вольт...Когда ему сказали что всё сгорит, ответил : ну и что? Купите новое )))