04.05.2011 в 23:35:38

Не знаю, где лучше спросить данный вопрос - здесь или в форуме по бытовой технике.. думаю, все же лучше здесь.

Вопрос следующий:

Изначально на этапе ремонта запланировал подключение варочной к трем фазам, заложил кабель 5Х4.

Близится этап подключения техники. Варочная панель Hotpoint-Ariston 642 TO B поддерживает режим подключения к трем фазам, в инструкции параметры сети обозначены 400 В 3-N 50/60 гц. (кстати, почему 400В - у нас ведь 380?)

Основной вопрос: схема подключения включает L1, L2, L3.

Уверен, мой электрик не заморачивался по этому вопросу, да и изначально в квартиру ввод сделан пятью отдельными белыми проводами ПВ1 в ПВХ трубе, где там L1, L2, L3 -- не понять. Если подрубить фазы к варочной не последовательно -- все ли будет в порядке? Если последовательность все же имеет значение - то можно ли как-нибудь в домашних условиях определить где какая фаза.

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

04.05.2011 в 23:40:38

Последовательность фаз не имеет никакого значения у вас. 400 вольт потому, что производитель даёт гарантию что при повышенном напряжении до 400 В варочная поверхность не сгорит. Кстати, достаточно было кабеля 5Х2,5 . Но запас конечно, лучше ).

0
Аватар пользователя
vit5041

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 50

04.05.2011 в 23:59:47

Комментатор
Спасибо, что очень быстро ответили!
ОК, понятно. Я догадывался, что для нагревательного прибора скорее всего последовательность не важна, но на всякий случай решил удостовериться.
Кабель взял с запасом, да и разница в цене была не существенная..

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.05.2011 в 00:38:44

vit5041 написал : почему 400В - у нас ведь 380?

Европейский стандарт линейного напряжения ( фазное 230В ).

vit5041 написал : Кабель взял с запасом

Это не запас, а резервирование на случай подключения панели по двухфазной или однофазной схеме.

0
Аватар пользователя
bvn-2005

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

05.05.2011 в 13:08:14

avmal написал : Это не запас, а резервирование на случай подключения панели по двухфазной или однофазной схеме.

У меня от строителей кабель 5x2.5. Я правильно понимаю, что мне годится только трехфазная панель? Как правильно определиться при покупке?

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

05.05.2011 в 13:25:34

bvn-2005

bvn-2005 написал : У меня от строителей кабель 5x2.5. Я правильно понимаю, что мне годится только трехфазная панель? Как правильно определиться при покупке?

Если уже проложено пять проводов, то панель с трехфазным вводом - это вполне логичное решение. Однако при желании, соединив параллельно провода пяти проводки, можно перейти на схему двух проводки.

При покупке, 100% гарантия, того что можно подключать на три фазы, - это собственными глазами увидеть справочную табличку с вариантами схем подключения около терминала ввода проводов.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.05.2011 в 14:23:27

bvn-2005 написал : Как правильно определиться при покупке?

Посмотрите паспорт на изделие.

CTA написал : при желании, соединив параллельно провода пяти проводки, можно перейти на схему двух проводки.

Подобный вариант не годится - сечение защитного проводника должно быть равно сечению рабочих проводников.

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

05.05.2011 в 14:46:52

avmal

avmal написал : сечение защитного проводника должно быть равно сечению рабочих проводников.

Факт, согласен.

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

08.05.2011 в 20:01:47

Комментатор написал : 400 вольт потому, что производитель даёт гарантию что при повышенном напряжении до 400 В варочная поверхность не сгорит.

Нагличане вообще 415 В дают! :D

avmal написал : Европейский стандарт линейного напряжения ( фазное 230В ).

«Ты знал!» ;)

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

08.05.2011 в 23:26:46

Wazawai написал : Нагличане вообще 415 В дают!

:) Знают что у нас в стране всё возможно...В Литве года 4 назад министр заявил один что подымут напряжение в сети до 250 вольт...Когда ему сказали что всё сгорит, ответил : ну и что? Купите новое )))

0