Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

07.05.2011 в 00:07:22

Подскажите, можно ли провести один кабель (3х2,5) для розетки, при этом также установив в этот короб розетку? P.s. Помещение не влажное. Трубы полипропилен, конденсата нет.

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

07.05.2011 в 00:19:57

Igor.O.

Какие трубы в коробе? Вода?

0
Igor.O.
Igor.O.
Местный

Регистрация: 07.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 855

07.05.2011 в 02:33:47

Вода, холодная и горячая.

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

10.05.2011 в 10:30:35

При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.