Аватар пользователя
D_K

Местный

Регистрация: 14.03.2011

Москва

Сообщений: 70

10.05.2011 в 15:00:32

Уважаемые специалисты, вопрос: В квартире была проложена проводка, кабели идущие на щиток - не подписаны. Пол залит, так что визуально что-куда - не определяется. Надо протрассировать кабельную систему. По случаю имеется прибор Fluke IntelliTone Pro 200 (тонгенератор и щуп), но он для слаботочки. Я на праздниках попробовал, вроде работает, но есть проблема - если тестируемые провода располагаются близко (например, соседние в розетках), и на один из них подается тон, то щуп реагирует на два провода (то есть, он достаточно чувствителен). Как вариант, можно удлинить тестируемый провод WAGO и отнести его подальше, но тогда необходимо делать лишнюю зачистку тестируемого провода. Если кто пользовался - подскажите.

0
Аватар пользователя
wol

Местный

Регистрация: 10.08.2010

Кисловодск

Сообщений: 206

12.05.2011 в 22:47:14

оч. просто надо все провода-жилы в щитке соединить с "землей" ,проверяемый отсоединяем и подаем на него сигнал(на всех остальных земля) если заземления в щитке нет,можно воспользоваться нулем в эл.сети.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу