19.05.2011 в 17:59:24

Частный дом . Рядом со спальней через стенку котельня 1,5на3. В котельне размещен котел, колонка, вытяжка. Вытяжка работает отлично труба 160 4м. Вопрос можно ли сделать отверстие (диам 110 например ) в стене спальни смежной с котельней . чтобы вытягивало воздух в котельню ,а потом наружу. Как это согласовывается з сан нормами и по безопасности. Заранеее спасибо.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

19.05.2011 в 18:09:39

ПК написал : Как это согласовывается з сан нормами и по безопасности.

Никак. Вытяжка в котельной - только для котельной. А вот еще возможен и такой вариант. Вы делаете отверстие в котельную, вытяжку переворачивается, защита на котле не сработала, горелка погасла и газ пошел к Вам в спальню. Как Вам такой вариант???? Вполне реально. Не смешной, правда????.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

19.05.2011 в 18:13:50

Надо делать отдельно.