Himon
Himon
Местный

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 783

23.05.2011 в 19:26:53

ломастер написал : неа не держат , чем кондер китайскее тем хуже держат краны...

Млин, а на балонах углекислотных держат, а там если не ошибаюсь 40 атм...

0
Himon
Himon
Местный

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 783

23.05.2011 в 19:28:07

Бориска66 написал : Дело в том, что я например не представляю как правильно про диагностировать оборудование имеющее забитые теплообменники ...

За бОльшие бабки и не такое возможно :)

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

23.05.2011 в 19:28:32

Бориска66 написал : Дело в том, что я например не представляю как правильно про диагностировать оборудование имеющее забитые теплообменники ...

как как - залил по весам стандарную порцию , охлаждает - все диагностика проведена ... За помыть это по другому прайсу...

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.05.2011 в 19:30:26

Himon написал : Млин, а на балонах углекислотных держат, а там если не ошибаюсь 40 атм...

А на азоте и кислороде 140, и что ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Himon
Himon
Местный

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 783

23.05.2011 в 19:32:55

Бориска66 написал : А на азоте и кислороде 140, и что ?

Уроды эти производители, даже краны нормальные прикрутить не могут. Себестоимость глядишь на доллар вырастет, етож на 100$ надо будет цену готового продукта поднять, не - это не годится. Упаковать кондиционер должным образом тоже не могут.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

23.05.2011 в 19:36:07

Бориска66

Бориска66 написал : Не имеет значения какой, Китайский, Японский, Турецкий, Корейский и т.д., не держат и всё тут ...

А вы трассы на VRV отдельно от наружников пресуете ? там краны обычно хорошие - шаровые.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.05.2011 в 19:43:29

ломастер написал : А вы трассы на VRV отдельно от наружников пресуете ? там краны обычно хорошие - шаровые

Не подкалывай, не стоит, не первый день замужем, азот перетекает через них как два пальца ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

23.05.2011 в 19:49:03

Бориска66 написал : Не подкалывай, не стоит,

да я не подкалываю, просто спросил...

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.05.2011 в 19:52:09

ломастер написал : да я не подкалываю, просто спросил...

Ну тогда через шаровики ещё больше чем через обычные манжеты свищет, это я про азот ... В любом случае нельзя в VRF давить сильно азотом при состыкованных магистралях и наружках ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Lara
Lara
Новичок

Регистрация: 15.01.2007

Москва

Сообщений: 32

23.05.2011 в 20:31:44

Демонтировали мастера, которые его устанавливали.

Himon написал : помогли бы девушке!

Стоит всё-таки рискнуть, или однозначно не связываться с б/у техникой?

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

23.05.2011 в 20:40:06

Lara написал : Стоит всё-таки рискнуть, или однозначно не связываться с б/у техникой?

Ставьте- какой тут риск, надо просто монтажников нормальных, а не интернет-профессионалов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу