26.05.2011 в 15:01:14
Друзья! Есть 1-комнатная квартира в кирпичном пятиэтажном доме. Заземления в стояке нет.
Решил поменять полностью проводку во время ремонта.
В электрике разбираюсь слабо, поэтому нужна Ваша помощь.
Нарисовал схему щитка, но не уверен, что всё верно. Если не трудно - укажите на ошибки и ответьте на пару вопросов. Интересует особенно правильность выбора номиналов УЗО и автоматов.
Схема см. по ссылкам:
В квартире однофазная проводка - возможно ли сделать вместо заземления - зануление как это нарисовано на схеме - то есть объединить проводником в щитке шины N и PE? Насколько это будет опасно?
Будут ли работать УЗО при однофазной проводке при отсутствии провода заземления в стояке? Насколько я понимаю УЗО работать будут, но только когда уже пойдет утечка - например когда человек тронет пробитый корпус прибора.
Как правильнее укладывать электрику (да и слаботочку) в гофре или прямо в стены?
Какой провод выбрать? Тип и сечение?
Заранее спасибо всем кто откликнется.
Обновление:
Вариант схемы с учетом замечаний форумчан
26.05.2011 в 15:35:07
по схеме:
Samurayko написал :
- Какой провод выбрать? Тип и сечение?
для освещения ввг 3х1.5, для розеток ввг 3х2.5
26.05.2011 в 16:14:27
sbu2000 написал : после счётчика лучше поставить вводный автомат
Извините, не совсем понял. У меня как раз перед счетчиком на схеме стоит вводной автомат (2 полюсный), а после счетчика УЗО. Спасибо за советы! А по поводу убирать или нет в гофру проводку не подскажете?
26.05.2011 в 16:23:36
Samurayko написал : У меня как раз перед счетчиком на схеме стоит вводной автомат (2 полюсный), а после счетчика УЗО
я так понимаю данный автомат и счётчик утановлены в этажном щитке?
Samurayko написал : А по поводу убирать или нет в гофру проводку не подскажете?
смотря как планируется делать разводку. если всё с штробах - можно обойтись без гофры
26.05.2011 в 16:28:05
sbu2000 написал : я так понимаю данный автомат автомат и счётчик утановлены в этажном щитке?
Нет, в этажном щитке только автомат - но его на схеме нет. На схеме только ВНУТРИКВАРТИРНЫЙ щиток.
sbu2000 написал : смотря как планируется делать разводку. если всё с штробах - можно обойтись без гофры
Да все будет в штробах. То есть вопрос не принципиальный? Или в гофре все-таки лучше.
26.05.2011 в 16:28:49
Кто сможет подскажите еще пожалуйста по вопросам 1 и 2, а то поиск что-то не помог... Спасибо.
26.05.2011 в 16:33:57
садить ноль на землю, не 2- все правильно
26.05.2011 в 16:48:42
Samurayko написал : Нет, в этажном щитке только автомат - но его на схеме нет.
На схеме только ВНУТРИКВАРТИРНЫЙ щиток.
поменяйте местами счётчик и вводный автомат на 40а
Samurayko написал : Да все будет в штробах. То есть вопрос не принципиальный? Или в гофре все-таки лучше.
не принципиально. под гофру, как вы сами понимаете, штробы нужны большего размера
26.05.2011 в 17:06:25
Многое не правильно.Земля отдельно ,ноль отдельно,узо по току больше на номинал чем автомат.В комнаты узо не всегда нужно(только детские) часто срабатывают от современных бп аппаратуры(например комп.).Все что связанно с водой отдельная линия,отдельное узо.
26.05.2011 в 17:12:50
Klod написал : Земля отдельно ,ноль отдельно
Так нет земли в стояке на лестнице к сожалению... Как быть в такой ситуации? Совсем без земли - просто 0 и всё (двухпроводные кабели)?
По УЗО поправлю по номиналам токов. А по номиналам утечек правильно подобрано?
Klod написал : Все что связанно с водой отдельная линия,отдельное узо.
Имеете ввиду только ванну и туалет? Или все что на кухне тоже с водой связано?
Спасибо.
26.05.2011 в 17:17:05
sbu2000 написал : поменяйте местами счётчик и вводный автомат на 40а
Не совсем понятно почему... Это принципиально чтобы первым в квартире был счетчик а потом уже автомат?
26.05.2011 в 17:21:29
Samurayko написал : Так нет земли в стояке на лестнице к сожалению... Как быть в такой ситуации? Совсем без земли - просто 0 и всё (двухпроводные кабели)?
нет, кабели в любом случае 3хХ.Х. как вариант - можно землю пока не подключать ни в розетках, ни в этажном щитке, ждать реконструкции
перерисуйте схему с учётом вышесказанного. так будет проще править дальше
26.05.2011 в 17:23:38
реконструкции боюсь не будет... сразу снос... значит электрик не особо квалифицированный в жэке - он говорит что на щитке объединить можно землю и ноль, главное чтобы до стояка нулевой провод был хороший и чтоб сам стояк нулевой не подвел :)
26.05.2011 в 17:34:06
Samurayko написал : Не совсем понятно почему... Это принципиально чтобы первым в квартире был счетчик а потом уже автомат?
а так у вас получается два автомата подряд: в этажном щитке, затем в квартирном при таком варианте не удастся включить отдельный автомат для холодильника, т.к. вводный перед счётчиком !поправте если я не прав! когда счётчик подключается, он пломбируется. если в квартирном щитке вводный автомат перед счётчиком, может появиться злой умысел обойти счётчик. по вашей схеме: т.к. счётчик опломбирован, от него кабаля не отсоединить, но можно отсоединить от вводного автомата и от узо, затем соединить напрямую вводной автомат и узо
26.05.2011 в 17:40:34
Начните примерно со сметы.Все что напланировали(примерно) оцените стоимость.Автоматы,узо(если для себя) АВВ,Легранд,Шнайдер,не Китай или Россия(тот-же Китай),длину кабелей,гофры,коробов(если есть) розетки,выключатели(такие-же).Посчитайте.Может работа (если будете нанимать).На этом этапе(бывает) схемы упрощаются.