Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

26.05.2011 в 15:01:14

Друзья! Есть 1-комнатная квартира в кирпичном пятиэтажном доме. Заземления в стояке нет. Решил поменять полностью проводку во время ремонта. В электрике разбираюсь слабо, поэтому нужна Ваша помощь. Нарисовал схему щитка, но не уверен, что всё верно. Если не трудно - укажите на ошибки и ответьте на пару вопросов. Интересует особенно правильность выбора номиналов УЗО и автоматов. Схема см. по ссылкам: http://s54.radikal.ru/i145/1105/77/dea7f16d2d33.bmp http://s014.radikal.ru/i329/1105/74/b38bac2f6a38.jpg (меньше файл) Вопросы:

  1. В квартире однофазная проводка - возможно ли сделать вместо заземления - зануление как это нарисовано на схеме - то есть объединить проводником в щитке шины N и PE? Насколько это будет опасно?

  2. Будут ли работать УЗО при однофазной проводке при отсутствии провода заземления в стояке? Насколько я понимаю УЗО работать будут, но только когда уже пойдет утечка - например когда человек тронет пробитый корпус прибора.

  3. Как правильнее укладывать электрику (да и слаботочку) в гофре или прямо в стены?

  4. Какой провод выбрать? Тип и сечение?

Заранее спасибо всем кто откликнется.

Обновление: Вариант схемы с учетом замечаний форумчан http://imageshost.ru/photo/160099/id632207.html

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

26.05.2011 в 15:35:07

по схеме:

  • после счётчика лучше поставить вводный автомат
  • розетки комната: автомат не на 25а, а на 16а
  • розетки кухня: холодильник лучше подкючить через автомат на 16а параллельно вводному автомату. например, нужно вам оставить квартиру на пару дней, вводным автоматом все обесточиваете, а холодильник продолжает работать. эл. чайник и свч не стоит ставить на отдельные автоматы. просто завести одну линию на кухню (учитывая что есть отдельные линии для стиралки, духовки и холодильника)
  • для освещения однокомнатной квартиры освещение комнаты, кухни и прихожей можно объединить под один автомат

Samurayko написал :

  1. Какой провод выбрать? Тип и сечение?

для освещения ввг 3х1.5, для розеток ввг 3х2.5

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

26.05.2011 в 16:14:27

sbu2000 написал : после счётчика лучше поставить вводный автомат

Извините, не совсем понял. У меня как раз перед счетчиком на схеме стоит вводной автомат (2 полюсный), а после счетчика УЗО. Спасибо за советы! А по поводу убирать или нет в гофру проводку не подскажете?

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

26.05.2011 в 16:23:36

Samurayko написал : У меня как раз перед счетчиком на схеме стоит вводной автомат (2 полюсный), а после счетчика УЗО

я так понимаю данный автомат и счётчик утановлены в этажном щитке?

Samurayko написал : А по поводу убирать или нет в гофру проводку не подскажете?

смотря как планируется делать разводку. если всё с штробах - можно обойтись без гофры

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

26.05.2011 в 16:28:05

sbu2000 написал : я так понимаю данный автомат автомат и счётчик утановлены в этажном щитке?

Нет, в этажном щитке только автомат - но его на схеме нет. На схеме только ВНУТРИКВАРТИРНЫЙ щиток.

sbu2000 написал : смотря как планируется делать разводку. если всё с штробах - можно обойтись без гофры

Да все будет в штробах. То есть вопрос не принципиальный? Или в гофре все-таки лучше.

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

26.05.2011 в 16:28:49

Кто сможет подскажите еще пожалуйста по вопросам 1 и 2, а то поиск что-то не помог... Спасибо.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

26.05.2011 в 16:33:57

садить ноль на землю, не 2- все правильно

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

26.05.2011 в 16:48:42

Samurayko написал : Нет, в этажном щитке только автомат - но его на схеме нет.
На схеме только ВНУТРИКВАРТИРНЫЙ щиток.

поменяйте местами счётчик и вводный автомат на 40а

Samurayko написал : Да все будет в штробах. То есть вопрос не принципиальный? Или в гофре все-таки лучше.

не принципиально. под гофру, как вы сами понимаете, штробы нужны большего размера

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

26.05.2011 в 17:06:25

Многое не правильно.Земля отдельно ,ноль отдельно,узо по току больше на номинал чем автомат.В комнаты узо не всегда нужно(только детские) часто срабатывают от современных бп аппаратуры(например комп.).Все что связанно с водой отдельная линия,отдельное узо.

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

26.05.2011 в 17:12:50

Klod написал : Земля отдельно ,ноль отдельно

Так нет земли в стояке на лестнице к сожалению... Как быть в такой ситуации? Совсем без земли - просто 0 и всё (двухпроводные кабели)?

По УЗО поправлю по номиналам токов. А по номиналам утечек правильно подобрано?

Klod написал : Все что связанно с водой отдельная линия,отдельное узо.

Имеете ввиду только ванну и туалет? Или все что на кухне тоже с водой связано?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

26.05.2011 в 17:17:05

sbu2000 написал : поменяйте местами счётчик и вводный автомат на 40а

Не совсем понятно почему... Это принципиально чтобы первым в квартире был счетчик а потом уже автомат?

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

26.05.2011 в 17:21:29

Samurayko написал : Так нет земли в стояке на лестнице к сожалению... Как быть в такой ситуации? Совсем без земли - просто 0 и всё (двухпроводные кабели)?

нет, кабели в любом случае 3хХ.Х. как вариант - можно землю пока не подключать ни в розетках, ни в этажном щитке, ждать реконструкции

перерисуйте схему с учётом вышесказанного. так будет проще править дальше

0
Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

26.05.2011 в 17:23:38

реконструкции боюсь не будет... сразу снос... значит электрик не особо квалифицированный в жэке - он говорит что на щитке объединить можно землю и ноль, главное чтобы до стояка нулевой провод был хороший и чтоб сам стояк нулевой не подвел :)

0
Аватар пользователя
sbu2000

Местный

Регистрация: 06.05.2011

Киев

Сообщений: 43

26.05.2011 в 17:34:06

Samurayko написал : Не совсем понятно почему... Это принципиально чтобы первым в квартире был счетчик а потом уже автомат?

а так у вас получается два автомата подряд: в этажном щитке, затем в квартирном при таком варианте не удастся включить отдельный автомат для холодильника, т.к. вводный перед счётчиком !поправте если я не прав! когда счётчик подключается, он пломбируется. если в квартирном щитке вводный автомат перед счётчиком, может появиться злой умысел обойти счётчик. по вашей схеме: т.к. счётчик опломбирован, от него кабаля не отсоединить, но можно отсоединить от вводного автомата и от узо, затем соединить напрямую вводной автомат и узо

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

26.05.2011 в 17:40:34

Начните примерно со сметы.Все что напланировали(примерно) оцените стоимость.Автоматы,узо(если для себя) АВВ,Легранд,Шнайдер,не Китай или Россия(тот-же Китай),длину кабелей,гофры,коробов(если есть) розетки,выключатели(такие-же).Посчитайте.Может работа (если будете нанимать).На этом этапе(бывает) схемы упрощаются.

0