Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.05.2011 в 13:13:23

Всем здравствуйте! Столкнулся с таким вопросом - многоэтажный дом, стояки исполняются в металических трубах меня интересует нужно ли при переходах через бетонное перекрытие ставить гильзы на трубы через уплотнитель или нет , если надо, то какие пластмасу или метал, где можно чтото почитать про это по нормативным документам. Заранее благодарен.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.05.2011 в 00:08:21

AlexandrTk написал : стояки исполняются в металических трубах меня интересует нужно ли при переходах через бетонное перекрытие ставить гильзы на трубы через уплотнитель

=

AlexandrTk написал : или нет

Это не газопровод. Или- смотрите в проекте здания, нет- так нет...

AlexandrTk написал : где можно чтото почитать про это по нормативным документам.

Такие технические решения и нормы, для жилых зданий, мне не ведомы.

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 548

28.05.2011 в 13:51:19

СП 31-110-2003 14.24

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.05.2011 в 14:05:00

Valery22 написал : СП 31-110-2003 14.24

Угу:

СП 31-110-2003 написал : 14.24 Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах; огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он выполнен. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала. Допускается прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях

И где тут про: гильзы для стальных труб, при проходе через перекрытия?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2011 в 14:35:45

ПPOPAБ написал : Сообщение от СП 31-110-2003 14.24 Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах; огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он выполнен. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала. Допускается прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях

Для грамотного прохождения через стены и перекрытия, выполненных из негорючего материала, достаточно и выделенной фразы.

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 548

28.05.2011 в 17:44:08

ПPOPAБ написал : И где тут про: гильзы для стальных труб, при проходе через перекрытия?

Про гильзы не пишут, значит не надо.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

28.05.2011 в 17:47:33

AlexandrTk написал : гильзы

так ваши трубы и есть по сути гильзы

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 548

28.05.2011 в 18:40:49

юра Т написал : так ваши трубы и есть по сути гильзы

Как я понял вопрос про доп. гильзы как у газовых труб :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.05.2011 в 23:01:24

да вопрос и состоял как у газовых и водопроводных трух нужны гильзы для смягчения соответсвенных ударов мне интерено было доказать моему технадзору что для электричества таких гильз ненадо, я так понтмаю нигде в документах нет воспоминания что нужны гильзы вот и прекрасно

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.05.2011 в 01:39:00

AlexandrTk написал : да вопрос и состоял как у газовых и водопроводных трух нужны гильзы для смягчения соответсвенных ударов

Трубы для кабелей и проводов являются их механической и противопожарной защитой. Они не подвержены перепадам температур(как отопление и ГВС) и значительному удлинению (от щита до щита 3 метра...), не требуют особой защиты от коррозии и усадки задания (как газовые), естественно никаких гидроударов в них быть не может.

AlexandrTk написал : мне интерено было доказать моему технадзору что для электричества таких гильз ненадо

Вам и не нужно ничего доказывать. Если технадзор(какой то странный он у вас...) что либо предъявляет- он обязан обосновать своё требование, аналогии с водо/газопроводами не уместны.

AlexandrTk написал : я так понтмаю нигде в документах нет воспоминания что нужны гильзы вот и прекрасно

Есть и такое, для трубных разводок во взрывоопасных зонах, но к жилью не имеет никакого отношения.

P.S. Доберетесь до компьютера- пожалуйста отредактируйте текст. Не читабельно...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.06.2011 в 14:52:46

Спасибо с этим вопросом разобрались , подскажите мне еще можно ли в металических трубах прокладывать кабель, а не пучок проводов. В справочниках я встречал именно провод , но и запрета на кабель я не видел , может я плохо смотрел подскажите можно кабель или запрещено и если можно ссылочку чтобы прочитать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу