27.05.2011 в 22:50:57

что то буду заново прокладывать

0
dimon3473
dimon3473
Новичок

Регистрация: 25.05.2011

Люберцы

Сообщений: 33

27.05.2011 в 22:52:16

буду дополнять и что то менять например на плиту класть не мении 2х4 думаю пвс

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

27.05.2011 в 22:58:53

Тогда вам надо составить схему(хотя бы примерную) что с чем вы будете соединять по линиям. Скажем -линия освещения комнаты,линия розеток кухни,другой комнаты,линия нагревателей,линия розеток хоз.блока и т. д.И вам легче разобраться и видно что куда идет,какой провод использовать(сечение),какие автоматы поставить и сколько.И увидете хватит вашего щитка или нет(места в нем).

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

27.05.2011 в 23:02:11

ПВС не используйте-если делаете для себя.Для розеток и света возьмите кабель ВВГ(ВВГ нг,ВВГнг LS) 3х1,5 3х2,5 3х4 3х6 -какая мощность.

0
dimon3473
dimon3473
Новичок

Регистрация: 25.05.2011

Люберцы

Сообщений: 33

27.05.2011 в 23:18:35

а почему не мягкие?? ведь многожильные для открытой проводке лучше так как выдерживают большую нагрузку

0
dimon3473
dimon3473
Новичок

Регистрация: 25.05.2011

Люберцы

Сообщений: 33

27.05.2011 в 23:21:36

в бане нагреватель 2 квт на кухне 5 квт нагреватель 2 квт плита и сколько там берут на себя холодильник и прочая техника не знаю стиралка думаю 1,5 квт а хоз блок тоже 5 квт самое большое

0
dimon3473
dimon3473
Новичок

Регистрация: 25.05.2011

Люберцы

Сообщений: 33

27.05.2011 в 23:36:08

и тем более у меня нет земли накой третья жила или использовать ее длля фазы как подводной до распайки??

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

27.05.2011 в 23:46:11

ПВС это провод не предназначенный для стационарной(неподвижной) проводки.Используется для подключения переносных электроустройств.Если по простому-хуже изоляция, меньший срок службы,неудобство подключения из-за многожильности.Используется людьми из-за его гибкости .При монтаже возможно плохое подключение из-за многожильности(расплывается в зажимах) требует гильз или наконечников,при зачистки его многие обрывают жилки.Кабель выдерживает нагрузку не из-за того многожильный или нет а какое у него сечение.

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

27.05.2011 в 23:48:55

Klod написал : накой третья жила

Возьмите тогда ВВГ(можно НУМ) 2х1,5 2х2,5 и т .д. просто он реже встречается.

0
dimon3473
dimon3473
Новичок

Регистрация: 25.05.2011

Люберцы

Сообщений: 33

27.05.2011 в 23:55:45

Klod написал : Возьмите тогда ВВГ(можно НУМ) 2х1,5 2х2,5 и т .д. просто он реже встречается.

спасибо за ответы буду вопросы как с вами связаться??

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

27.05.2011 в 23:58:52

Да пишите прям сюда.Тема ваша.Может еще кто присоединиться,посоветует.