Добрый вечер всем гуру есть нюанс по електрике стиралная и сушилную машины есть ли смысл обьеденять под один кабель питания.Сушилная машина мощность от 2,5 и до 4,5квт ну и стиралная машина 1.9 квт.
28.05.2011 в 00:53:57
Добрый вечер всем гуру есть нюанс по електрике стиралная и сушилную машины есть ли смысл обьеденять под один кабель питания.Сушилная машина мощность от 2,5 и до 4,5квт ну и стиралная машина 1.9 квт.
28.05.2011 в 01:56:15
Лучше конечно две линии, но можно и одну, под автомат на 25А и кабель 2.5 мм2. Если сушильная более 3.5 кВт, то тогда 2 линии обязательно или включать по очереди, что не всегда удобно.
28.05.2011 в 02:31:34
serj_mobias написал : стиралная и сушилную машины есть ли смысл обьеденять под один кабель питания
Две отдельные линии под автоматы 16А.
28.05.2011 в 09:37:10
У сушилки ток в максимуме где-то 25А при 4,5 кВт и косинусе 0,85. serj_mobias посмотрите, что сказано в инструкции о способах подключения.
28.05.2011 в 12:59:16
А на отдельную линию для стиральной машины автомат(лучше диф.автомат) на 10 Ампер и трётжильный кабель(медь) сечением 1,5 мм2.
28.05.2011 в 13:13:41
лев написал : А на отдельную линию для стиральной машины автомат(лучше диф.автомат) на 10 Ампер и трётжильный кабель(медь) сечением 1,5 мм2.
Чем же для розеточной группы сечение 1,5 лучше, чем 2,5?
28.05.2011 в 14:23:03
avmal написал : Чем же для розеточной группы сечение 1,5 лучше, чем 2,5?
Дешевше полагаю, а еще легче подключать розетку:)
28.05.2011 в 14:53:53
avmal написал : Чем же для розеточной группы сечение 1,5 лучше, чем 2,5?
Дешевле и к тому же стоит автомат на 10 Ампер(не будет перегрузки на линии).
28.05.2011 в 14:56:20
avmal написал : Сообщение от лев А на отдельную линию для стиральной машины автомат(лучше диф.автомат) на 10 Ампер и трётжильный кабель(медь) сечением 1,5 мм2. Чем же для розеточной группы сечение 1,5 лучше, чем 2,5?
Лучше дифавтомат чем автомат.
28.05.2011 в 15:09:42
лев написал : Дешевле и к тому же стоит автомат на 10 Ампер(не будет перегрузки на линии).
Ну, а как захотите в эту розетку вновь приобретённую технику помощнее подключить? Кабель будете менять? И кто вас заставляет автомат ставить на розеточную группу 10А, если её вполне защитит номинал 16А?
28.05.2011 в 23:05:32
avmal написал : И кто вас заставляет автомат ставить на розеточную группу 10А, если её вполне защитит номинал 16А?
Это отдельная линия для стиральной машины мощностью 1,9 кВт( 9 Ампер ).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу