serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

28.05.2011 в 00:53:57

Добрый вечер всем гуру есть нюанс по електрике стиралная и сушилную машины есть ли смысл обьеденять под один кабель питания.Сушилная машина мощность от 2,5 и до 4,5квт ну и стиралная машина 1.9 квт.

0
griandrej
griandrej
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

28.05.2011 в 01:56:15

Лучше конечно две линии, но можно и одну, под автомат на 25А и кабель 2.5 мм2. Если сушильная более 3.5 кВт, то тогда 2 линии обязательно или включать по очереди, что не всегда удобно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2011 в 02:31:34

serj_mobias написал : стиралная и сушилную машины есть ли смысл обьеденять под один кабель питания

Две отдельные линии под автоматы 16А.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

28.05.2011 в 09:37:10

У сушилки ток в максимуме где-то 25А при 4,5 кВт и косинусе 0,85. serj_mobias посмотрите, что сказано в инструкции о способах подключения.

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

28.05.2011 в 12:59:16

А на отдельную линию для стиральной машины автомат(лучше диф.автомат) на 10 Ампер и трётжильный кабель(медь) сечением 1,5 мм2.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2011 в 13:13:41

лев написал : А на отдельную линию для стиральной машины автомат(лучше диф.автомат) на 10 Ампер и трётжильный кабель(медь) сечением 1,5 мм2.

Чем же для розеточной группы сечение 1,5 лучше, чем 2,5?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

28.05.2011 в 14:23:03

avmal написал : Чем же для розеточной группы сечение 1,5 лучше, чем 2,5?

Дешевше полагаю, а еще легче подключать розетку:)

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

28.05.2011 в 14:53:53

avmal написал : Чем же для розеточной группы сечение 1,5 лучше, чем 2,5?

Дешевле и к тому же стоит автомат на 10 Ампер(не будет перегрузки на линии).

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

28.05.2011 в 14:56:20

avmal написал : Сообщение от лев А на отдельную линию для стиральной машины автомат(лучше диф.автомат) на 10 Ампер и трётжильный кабель(медь) сечением 1,5 мм2. Чем же для розеточной группы сечение 1,5 лучше, чем 2,5?

Лучше дифавтомат чем автомат.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2011 в 15:09:42

лев написал : Дешевле и к тому же стоит автомат на 10 Ампер(не будет перегрузки на линии).

Ну, а как захотите в эту розетку вновь приобретённую технику помощнее подключить? Кабель будете менять? И кто вас заставляет автомат ставить на розеточную группу 10А, если её вполне защитит номинал 16А?

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

28.05.2011 в 23:05:32

avmal написал : И кто вас заставляет автомат ставить на розеточную группу 10А, если её вполне защитит номинал 16А?

Это отдельная линия для стиральной машины мощностью 1,9 кВт( 9 Ампер ).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу