Может кто подскажет каким документом запрещено расположение розеток и щитков под мойкой? Чего-то не нашел про это в ПУЭ.
31.05.2011 в 18:58:30
Может кто подскажет каким документом запрещено расположение розеток и щитков под мойкой? Чего-то не нашел про это в ПУЭ.
31.05.2011 в 19:54:23
griandrej написал : Может кто подскажет каким документом запрещено расположение розеток и щитков под мойкой?
СП 31-110-2003 "14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками."
griandrej написал : Дом какой-то индивидуальной серии, не типовой.
А на бумагу карандаш не поднимается план набросать?
Куда ТС делся?
31.05.2011 в 20:36:45
avmal написал : При этом не допускается размещать розетки под и над мойками."
Ну будем считать, что щиток не розетки. :)
avmal написал : А на бумагу карандаш не поднимается план набросать?
Да не проблема. Не карандашом правда и некоторые вещи не совсем в масштабе, но примерно так.
План квартиры.jpg:

31.05.2011 в 21:16:51
griandrej написал : примерно так
При такой планировке только на фартук остаётся ... А если по-хорошему, то надо было от квартирного щита все линии тянуть.
31.05.2011 в 21:53:27
avmal написал : А если по-хорошему, то надо было от квартирного щита все линии тянуть.
Надо было. Взял кабель 3х4 на кухню, а как его соединять с линиями розеток (3х2.5) не подумал. Соединять-то через автоматы нужно, вот щиток и выплыл.
Может вообще без него обойтись? Правда автомат на 32 А хочу, что для кабеля 3х2.5 многовато. Но при наличии 4-х отходящих линий и 16А на линию не набирается.
31.05.2011 в 21:57:59
Так там считается не 16*4 = 64, а 16А :) Просто линии будут работать по принципу "хто первый встал - того и тапки". С таким кабелем щиток по любому. Никуда тут не денешься.
31.05.2011 в 22:12:54
Как считается я в курсе. Просто щиток нужен в данном случае исключительно как защита от дурака. Ибо при наличии 4-х отходящих на кухню линиях превысить 16 А на каждую не реально. Тем более, что защищать кабель 2.5 мм2 не возбраняется и автоматом 25А. Можете хотя бы теоретически представить как превысить данную нагрузку? (На фартук 2 группы по две розетки, от одной из них точечные светильники и вытяжка; линия на духовку и варочную, линия на ПММ, водонагреватель, холодильник) Свободных розеток под фартуком не будет. Что можно включить в розетки фартука? Утюг. Даже со включенным чайником будет 20А - не критично на время закипания чайника)
А вообще, что станет под мойкой щитку в исполнении IP 65, при котором даже защита от водяных струй предполагается? При том, что подводка к крану мойки предполагается жесткой.
31.05.2011 в 22:15:40
avmal написал : При такой планировке только на фартук остаётся ...
Как вариант - над навесными шкафами.
31.05.2011 в 22:17:13
Не вариант - шкафы будут под потолок.
31.05.2011 в 22:21:42
griandrej написал : Не вариант - шкафы будут под потолок.
Тогда в одном из шкафов, хотя допустимость такого решения для меня спорна.
31.05.2011 в 22:29:26
griandrej Ну IP65 - верю :) А вот амперы давайте не будем считать. Мне это уже надоело. Линия в 2,5 кв.мм защищается автоматом не более C16 или B20. И точка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу