prvlad
prvlad
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 256

02.07.2006 в 18:20:21

Все мучаясь сомнениями куда упрятать проводку - в стену или вщель между стеной и полом - хорошая она такая. И понял что многое зависит от того объема который буду туда прятать. Следовательно вопрос стоит так - вот в комнате предполагается в общей сумме 10 розеток. Скажет телефон комп и телек ваще в плинтус уйдут. Соответсвенно - какое количество проводов и какого сечения достаточно чтобы это обеспечить ? Я так понгимаю что например пылесос будет брать больше чем телек+музцентр вместе взятые ? Может если пложить 2 провода на 3x2,5 то этого будет достаточно ? тогда можно смело брать самую узкую гофру что нашел - 16 ?

0
Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

03.07.2006 в 00:35:09

на каждую группу потребителей желательно прокладывать отдельную ветку , если разделить Ваши гипотетические 10 розеток минимум на три группы - то уже получится 3 кабеля 3х2,5мм2 :-) а запихать даже два кабеля 3х2,5мм2 в 16-ую гофру уже проблематично :-) может короб попросторней???

0
electro
electro
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

03.07.2006 в 10:54:12

в принципе может будет достаточно одного провода 3*2,5 одновременная работа все устройств маловероятна

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.