AFX
AFX
Местный

Регистрация: 23.05.2010

Астрахань

Сообщений: 320

01.06.2011 в 18:15:26

Затеял я трехфазный ввод, получил ТУ, все как надо. ТУ предписывают установить счетчик в отдельном внешнем щите.
Подскажите, что в этот внешний щит поставить?

  1. Какой автомат запломбировать до счетчика(ампераж, тип)?
  2. Какие автоматы после?
  3. Ставить ли УЗО или дифавтомат или лучше их во внутрений щит? Автоматы планирую 3хфазные легранд, у них разные серии вроде как - какую исппользовать?
0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

01.06.2011 в 18:47:28

В ТУ написанно на сколько на вводе ставить автомат Ампер-с только и ставте.

0
AFX
AFX
Местный

Регистрация: 23.05.2010

Астрахань

Сообщений: 320

01.06.2011 в 19:02:47

дружба написал : В ТУ написанно на сколько на вводе ставить автомат Ампер-с только и ставте.

вопрос был скорее по сериям/характеристикам.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

01.06.2011 в 21:22:09

AFX написал : вопрос был скорее по сериям/характеристикам.

  • всё как обычно - schntider electric (серия Домовой), legrand DX, ABB, General Electric. А с номиналами и характеристиками автоматов нужно разбираться, зная ваши ТУ, потребителей и тд. и тп.
0
AFX
AFX
Местный

Регистрация: 23.05.2010

Астрахань

Сообщений: 320

01.06.2011 в 21:31:34

alexposter написал : legrand DX

ок, спасибо. а как насчет остального? я сейчас курю форум очень сильно, и нашел, что есть 2 типа заземления - ТТ и ТНЦС. глядя на мою ВЛ, думаю ТНЦС мне не светит. как грамотно собрать щит по ТТ схеме? подкиньте ссылку, плиз!

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

01.06.2011 в 23:10:56

AFX написал : как грамотно собрать щит по ТТ схеме?

  • ТТ - это означает, что Рабочий ноль от ВЛ и Защитный ноль от контура заземления не соединяются ни в одной точке + к этому нужна двухуровневая диф. защита (обязательное условие при системе ТТ) - например, вводное УЗО на 100 мА, и УЗО линий электроприемников - 10...30 мА.
0
AFX
AFX
Местный

Регистрация: 23.05.2010

Астрахань

Сообщений: 320

01.06.2011 в 23:27:15

alexposter написал :

  • ТТ - это означает, что Рабочий ноль от ВЛ и Защитный ноль от контура заземления не соединяются ни в одной точке + к этому нужна двухуровневая диф. защита (обязательное условие при системе ТТ) - например, вводное УЗО на 100 мА, и УЗО линий электроприемников - 10...30 мА.

это я понял, схема простая. а что нужно для TN? достаточно заземлить ноль,или обязательно его заземление на воздушке и ктп?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

02.06.2011 в 00:01:58

AFX написал : достаточно заземлить ноль,или обязательно его заземление на воздушке и ктп?

да, обязательно. Мало того, обязательно - хорошее состояние самой ВЛ, в идеале - СИПом.

0
sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

02.06.2011 в 03:08:22

AFX написал : Затеял я трехфазный ввод, получил ТУ, все как надо. ТУ предписывают установить счетчик в отдельном внешнем щите.
Подскажите, что в этот внешний щит поставить?

  1. Какой автомат запломбировать до счетчика(ампераж, тип)?
  2. Какие автоматы после?
  3. Ставить ли УЗО или дифавтомат или лучше их во внутрений щит? Автоматы планирую 3хфазные легранд, у них разные серии вроде как - какую исппользовать?

Все напрямую зависит от ТУ. Как и что прописано. Но там обязательно указана выделенная мощность. Если ТУ "нормальные" и соотв. ПП334, то соответственно рисуете рабочую лин.схему. Рассчитываете силу тока по выделенной мощности и указываете автомат на ступень выше. Все остальное ставите в РЩ дома. Автомат лучше ставить из серий от 6кА.

AFX написал : а что нужно для TN? достаточно заземлить ноль,или обязательно его заземление на воздушке и ктп?

Что творится на ктп это не ваша зона ответственности. В лучшем случае вы можете потребовать от энергетиков выполнить повторное заземление на вашей опоре, откуда делается ввод.
У нас, например, повторное заземление в итоге сделали, естественно без энтузиазма и только после роегулярного пинания. Разделение PEN мы делаем уже в доме. Повторное заземление дома сделали из сборных штырей Galmar, энергетики предлагали уголками и сваркой.

0
AFX
AFX
Местный

Регистрация: 23.05.2010

Астрахань

Сообщений: 320

02.06.2011 в 08:56:51

sdjk написал : Все напрямую зависит от ТУ. Как и что прописано. Но там обязательно указана выделенная мощность. Если ТУ "нормальные" и соотв. ПП334, то соответственно рисуете рабочую лин.схему. Рассчитываете силу тока по выделенной мощности и указываете автомат на ступень выше. Все остальное ставите в РЩ дома. Автомат лучше ставить из серий от 6кА.

у меня в ТУ прописаны калиброванные прадохранительные вставки PF на 25А, мощность отпустили 8 кВт, но сами сказали - какие АВ поставишь, столько и будет)) серии 6 кА - это 6000 А?

0
AFX
AFX
Местный

Регистрация: 23.05.2010

Астрахань

Сообщений: 320

02.06.2011 в 08:58:10

sdjk написал : сие неведомо к сожалению, но думаю, что против ТТ энергетики возражали бы активно.

а если не оговорено?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу