AlecSK написал : Эта магистральная линия и приходит на автомат 25А.

Во первых, в данный момент эта линия приходит на автомат 32А, а во-вторых, магистральная линия у вас осталась в этажном стояке - в квартире все линии групповые, защищённые своими групповыми автоматами. При этом на варочную линия должна быть отдельной на основании нормативных требований, а на всё остальное на основании здравого смысла. И то, и другое должны участвовать при разработке электропроекта, что вы и пытаетесь сделать.

AlecSK написал : Почему все нельзя повесить на одну линию? Зачем штепсельные розетки? Не проще сделать на клемниках?

Если вы хотите попроще, то поставьте одну розетку в прихожей, а от неё раскидайте по помещениям удлинители. Смысл получится тот же самый, но намного проще и дешевле.

0
AlecSK
AlecSK
Новичок

Регистрация: 05.06.2011

Москва

Сообщений: 51

07.06.2011 в 11:36:51

На главный вопрос так никто и не ответил. Будет ли вводной трехфазный автомат на 32А защищать УЗО на 40А или надо ставить более мощные? И можно ли подключать нагрузку к автоматам сверху, тоесть перевернуть гребенки?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

07.06.2011 в 11:39:46

AlecSK написал : На главный вопрос так никто и не ответил. Будет ли вводной трехфазный автомат на 32А защищать УЗО на 40А или надо ставить более мощные?

На это ответит измерение петли фаза ноль. В общем случае Автомат на 32 А в течении часа беспроблем пропускает ток в 46,4 А

AlecSK написал : И можно ли подключать нагрузку к автоматам сверху, тоесть перевернуть гребенки?

Это нужно читать в тех описании к устройству у брендовых АВ пофиг

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.06.2011 в 11:44:34

AlecSK написал : На главный вопрос так никто и не ответил. Будет ли вводной трехфазный автомат на 32А защищать УЗО на 40А

Будет, правда в данном случае этот вопрос вовсе даже не главный и даже не второстепенный, пока не будет грамотного построения сети.

0
AlecSK
AlecSK
Новичок

Регистрация: 05.06.2011

Москва

Сообщений: 51

08.06.2011 в 12:11:22

gugulaki написал : Автомат на 32 А в течении часа беспроблем пропускает ток в 46,4 А

А УЗО на 40А при этом сдохнет? Вот такое например: Legrand 09057 http://www.legrand2.ru/shop_show_4575.html

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.06.2011 в 13:46:09

может сдохнуть, а может и нет. Как минимум ПУЭ говорит на шаг выше, для перестраховки можно взять и на 2 шага. Так же ПУЭ не говорит об УЗО на 10мА, а на санузлы опытные электрики рекомендуют ставить. Выбирать Вам

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

08.06.2011 в 14:51:49

Garry70 написал : разбиение нагрузок по фазам по моему сделано не корректно но это моё ИМХО могу и ошибаться

Ага, согласен.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

08.06.2011 в 15:30:22

gugulaki написал : может сдохнуть, а может и нет. Как минимум ПУЭ говорит на шаг выше,

Глупости. Нет такого требования в ПУЭ "на шаг выше". Более того: у большинства производителей, в инструкции оговаривается что можно защищать не только автоматом "того же номинала", но и предохранителем. "На шаг выше" - это перестраховка, а не требование.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

08.06.2011 в 16:42:00

avmal написал : Для этих целей разумнее использовать модульный рубильник 4Р 32А.

Было бы в одну цену, а так он дороже АВ раз в 5. Не тот эффект, чтобы был смысл переплачивать.

gugulaki написал : Это нужно читать в тех описании к устройству у брендовых АВ пофиг

На корпусе АВ ввод отмечен №1, вывод №2. В принципе пофиг, но я подключаю только так.

0

in my humble opinion