suber45t
suber45t
Новичок

Регистрация: 04.05.2011

Москва

Сообщений: 71

07.06.2011 в 11:46:44

Прошу проконсултировать, возможна ли применить такую скрутку медных жил жил 2,5 квадрата. Жилы зачищаются и скручиваются как на рисунке. длина скрутки ~7 см. На проводе 2,5 квадрата будет запитаны: стиралка, чайник, СВЧ, ТV+DVD, адаптор телефона, местное освещение под шкафчиками люминисцентными лампами... Допустима ли будет нагрузка на жилу 2,5 квадрата? Если все отводы будут ответвляться от одного провода, входящего на кухню.

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

07.06.2011 в 11:56:23

Да такое возможно применение(правда сейчас спор будет).Нагрузка допустима,автомат 16А.Конечно если все одновременно , то на пределе.Стиралки,чайники,СВЧ бывают очень!! мощные .

0
suber45t
suber45t
Новичок

Регистрация: 04.05.2011

Москва

Сообщений: 71

07.06.2011 в 11:58:35

суммарная мощность ~ 5 - 6 квт. Однако, при одновременном включении.
С др. стороны, чайник и СВЧ имеют периодический, кратковременный режим работы...

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

07.06.2011 в 12:02:05

Это много!.Сделайте две отдельных линии.Возможно?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.06.2011 в 12:06:04

suber45t написал : возможна ли применить такую скрутку медных жил жил 2,5 квадрата.

Как соединение - категорически нет. Как подготовка сварки - да. Как подготовка для пайки - длинновата скрутка, и лучше облудить предварительно. Поищите тему про "соединение проводов". Там предостаточно информации.

0
suber45t
suber45t
Новичок

Регистрация: 04.05.2011

Москва

Сообщений: 71

07.06.2011 в 12:07:43

не представляю как. Если входит только одна линия.
есть еще в розетках, но там 1,5 квадрата алюминия, я ее всерьез даже не воспринимаю, на ней будет холодильник и прочее по мелочи... также есть другая линия алюминиевая для электроплиты, тут написано подробнее: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139503

0
suber45t
suber45t
Новичок

Регистрация: 04.05.2011

Москва

Сообщений: 71

07.06.2011 в 12:21:05

Smily Хотел бы понять по какой причине скрутка категорически нет?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.06.2011 в 12:25:31

suber45t написал : Хотел бы понять по какой причине скрутка категорически нет?

Если коротко - это оговорено в нормативной документации. Если надо подробнее

Smily написал : Поищите тему про "соединение проводов". Там предостаточно информации.

Там всё подробно расписано, нет смысла повторять.

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

07.06.2011 в 12:26:24

Хорошо.Есть выход-не включать одновременно мощные приборы!!Даже кратковременно.Возможно?.У многих проводка как у вас( или хуже):(.

Klod написал : Да такое возможно применение(правда сейчас спор будет).

suber45t написал : Как соединение - категорически нет

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.06.2011 в 12:26:55

suber45t написал : Smily Хотел бы понять по какой причине скрутка категорически нет?

Окисляется, прослабляется... Пропаять, сварить или хотя бы СИЗом скручивать...

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

07.06.2011 в 12:28:33

Smily написал : Если коротко - это оговорено в нормативной документации.

У нас в стране вся электропроводка и дома сделаны по нормативной документации?:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу