Помогите советом. Собрался менять проводку в квартире. На лестничной площадке имеется счетчик, далее идет двухполюсный автомат и после него 3 автомата: один на 25А и два 16А. Так вот все это великолепие советского образца - то есть двухполюсный автомат - это пакетник с черной поворачивающейся ручкой, другие автоматы тоже черные здоровые. То есть поставить или поменять что-то в таком щитке нет возможности. Хотел спросить имеет ли смысл просто от имеющегося автомата на 25А завести провод в квартиру, где поставить свой маленький щиток, а в него уже поставить узо и новые автоматы на группы потребителей? Какое тогда следует выбрать узо для подключения стиральной машины и водонагревателя.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.06.2011 в 20:39:09

имеет ли смысл просто от имеющегося автомата на 25А завести провод в квартиру, где поставить свой маленький щиток

Имеет

Какое тогда следует выбрать узо для подключения стиральной машины и водонагревателя.

Зависит от мощности обоих, утечка тока не более 10 мА.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

08.06.2011 в 20:40:09

В правильном направлении мыслите. Только ввод подключить не к имеющемуся АВ 25А, а к новому двухполюсному С32 (может, даже С40 - если стояк позволяет), установленному вместо выкинутой нафиг старой начинки.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

08.06.2011 в 20:40:27

sunny2212 написал : Хотел спросить имеет ли смысл просто от имеющегося автомата на 25А завести провод в квартиру

если очень хотите сэкономи то делайте но не советую

sunny2212 написал : Какое тогда следует выбрать узо для подключения стиральной машины и водонагревателя

2 узо по 16 А 30 мА на стиралку и 10 мА на водонагреватель

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

08.06.2011 в 20:41:21

sunny2212 написал : Хотел спросить имеет ли смысл просто от имеющегося автомата на 25А завести провод в квартиру

Так можно значительно ограничить себя в мощности. Для начала нужно узнать в энергопоставляющей организации выделенную на квартиру мощность и уже исходя из этого дальше планировать.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2011 в 21:47:52

Victor написал : Для начала нужно узнать в энергопоставляющей организации выделенную на квартиру мощность и уже исходя из этого дальше планировать.

В любом случае это будет автомат если не 50А, то не менее 40А - плита-то электрическая.

0
Аватар пользователя
sunny2212

Местный

Регистрация: 14.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 7

09.06.2011 в 06:30:36

Марсик написал : В правильном направлении мыслите. Только ввод подключить не к имеющемуся АВ 25А, а к новому двухполюсному С32 (может, даже С40 - если стояк позволяет), установленному вместо выкинутой нафиг старой начинки.

В том то и дело, что стояк не позволяет, вносить какие либо изменения кроме замены существующих советских черных автоматов на аналогичные, ведь в щитке нет DIN рейки и приделать ее тоже нет возможности

0
Аватар пользователя
sunny2212

Местный

Регистрация: 14.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 7

09.06.2011 в 06:33:04

avmal написал : В любом случае это будет автомат если не 50А, то не менее 40А - плита-то электрическая.

Нет, плита газовая

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.06.2011 в 08:33:16

sunny2212 написал : В том то и дело, что стояк не позволяет, вносить какие либо изменения кроме замены существующих советских черных автоматов на аналогичные, ведь в щитке нет DIN рейки и приделать ее тоже нет возможности

А Вы покажите нам - может, что-то и придумается!

sunny2212 написал : Нет, плита газовая

Так бы сразу и сказали. Вынужден взять свои слова

Марсик написал : к новому двухполюсному С32 (может, даже С40 - если стояк позволяет)

обратно: скорее всего, нужен С25. Ну, может быть С32.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

09.06.2011 в 10:17:51

пакетник крепится 2 винтами (чаще всего) дин рейка вместо пакетника ставится в течении 15 минут. На нее ставится 2Р АВ. Если советские АВ сверху в мет каробочке, то не хай там стоят - они вам не нужны если вы собираетесь свой щиток в квартире ваять. Нужно еще ревизию нолей из вашей квартиры сделать ;)

0
Аватар пользователя
sunny2212

Местный

Регистрация: 14.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 7

09.06.2011 в 20:55:58

gugulaki написал : пакетник крепится 2 винтами (чаще всего) дин рейка вместо пакетника ставится в течении 15 минут. На нее ставится 2Р АВ. Если советские АВ сверху в мет каробочке, то не хай там стоят - они вам не нужны если вы собираетесь свой щиток в квартире ваять. Нужно еще ревизию нолей из вашей квартиры сделать

Тогда так и нужно сделать. Наверное правильно будет купить все материалы и заказать жэковцам, чтобы поставили все это дело в лестничный щиток - ведь насколько я понимаю это их территория, а от автоматов ввод в квартиру сам протяну.

0
Аватар пользователя
Victor

Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

09.06.2011 в 21:14:17

sunny2212 написал : а от автоматов ввод в квартиру сам протяну.

Я бы на вашем месте сначала протянул ввод новый, но его не подключал, а потом когда будут автомат ставить, пусть сразу и новый ввод подключат. Лишний раз в щиток лезть Вам не придётся, а то там всякая фигня бывает типа "орехов" без кожухов, "рассыпающийся" нуль, отваливающиеся провода и т.п.

0
Аватар пользователя
Денис4ever

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Новосибирск

Сообщений: 31

08.07.2011 в 07:48:28

Rumato как это не больше 10мА? а в случае проточника киловат на 8 ? ток утечки получается 14,5 мА а по ПУЭ УЗО должно быть загружено по утечке только на 1/3

0
Аватар пользователя
mxsn

Местный

Регистрация: 25.06.2011

Москва

Сообщений: 77

08.07.2011 в 10:53:36

1). Автоматы, УЗО и прочее на лестнице - есть некоторый риск, что сопрут, что контакт где-то нарушат и т.д., т.е. в своей квартире иметь всё это хозяйство как-то спокойнее.

2). А что за дом (тип, год постройки), каким проводом сделана подводка к кваритире сейчас (т.е. по проекту изначально)? Это всё позволяет получить некие представления в нулевом приблежении о том, какая выделенная мощность на квартиру... А то как вдруг выяснится, что там макс. 2-3 кВт (сплошь и рядом в старых домах) - а у Вас водогрей+стиралка+по мелочи остальное (всё в сумме 6-8 кВт), плюс ещё с десяток других жильцов по тому же принципу (тоже сплошь и рядом), а в результате - сверх. запредельные условия работы для проводки дома (вне квартиры) - здрасьте пожары, здрасьте отгоревший ноль и честные 220В на корпусе стояка, откуда Вы сами, своими руками отдельным проводом протянули связь с корпусом и стиралки, и водогрея :swoon Короче, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ выясните, потянет ли (пусьт и не ПУЭ, но хотя бы из здравого смысла) домовая проводка Вашу нагрузку и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО уже можно думать про номиналы автоматов и прочее.

0
Аватар пользователя
mxsn

Местный

Регистрация: 25.06.2011

Москва

Сообщений: 77

08.07.2011 в 10:58:35

а в случае проточника киловат на 8 И таких на подъезд штук 5-10, у каждого стиралки, эл. чайники по несколько киловатт, обогреватели и это при разводке ПО ПОДЪЕЗДУ алюминием 3х4 мм2 в полусгнившей изоляции... А потом рассматривая красиво полыхающий дом все искренне ругают почему-то Чубайса...