dimonAce написал : Доброго дня! Кто сможет подсказать, есть ли какие нормативы
разрешающие линии питания компьютерных розеток не зашищать УЗО, или УЗО на все розетки без исключения?
Узо на все розетки ставить не обязательно.Узо ДОЛЖНО стоять на розетку в ванной(зона 3). Если очень хотят УЗО: поставте на ванную 30ма и общее(на все группы) на вводе 100ма(300ма)(или на вводе диффавтомат) Но придупредите что комп. техника создает утечку тока(вроде блоки питания) и может выбивать Узо.
Beeliner написал : УЗО на линиях, к которым подключены компьютеры, или любые другие импульсные источники питания с 3-х проводной вилкой, не учитывают ток утечки фильтров в импульсных блоках питания. При достаточном количестве компьютеров (мониторов) УЗО будет работать на грани срабатывания, или как у нас в офисе переодически самопроизвольно отключаться. Объяснить причину срабатывания УЗО (на пальцах, на схемах, достав разобранный блок пиния :-) )нашему электрику не представляется возможным. У него универсальный ответ: "А правило Киргофа вы знаете?" и всё. Пришлось просто тупо заменить УЗО автоматом (после 3-х неудачных предположений, что неисправно УЗО, с последующей его заменой на новое :-) )
А Узо с большей утечкой брать не пробовали 100 300?