ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24853

21.06.2011 в 21:46:40

А как выполнена подводка к ПС?

0
drive_alive
drive_alive
Новичок

Регистрация: 09.06.2011

Москва

Сообщений: 44

21.06.2011 в 22:48:38

ВТБ! написал : А как выполнена подводка к ПС?

скрыто, в стене - каркасная перегородка, слой гипсоволокна+слой гипсокартона на стоечных профилях Кнауф, затем гидроизоляция, затем плитка

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.06.2011 в 23:24:33

drive_alive написал : на стоечных профилях Кнауф,

И каркасик нужно заземлить, если кабель с ним соприкасается. ;)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24853

22.06.2011 в 09:24:48

drive_alive написал : скрыто

Тоже МП? И у крепежа ПС гальваническая связь с каркасом?

0
drive_alive
drive_alive
Новичок

Регистрация: 09.06.2011

Москва

Сообщений: 44

22.06.2011 в 09:45:07

ВТБ! написал : Тоже МП? И у крепежа ПС гальваническая связь с каркасом?

полотенцесушитель электрический. С каркасом не связан

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24853

22.06.2011 в 09:48:08

drive_alive написал : полотенцесушитель электрический

О! Тогда и розетку убирать бесполезно - всё равно "по уму" делать придётся.

0