10.06.2011 в 12:20:40
gugulaki написал : По вашей схеме: если вышестоящий АВ 25 А, то УЗО для подстраховки лучше взять 32 А.
Ясно...
10.06.2011 в 12:25:48
gugulaki написал : Почему бы и нет. Мощности не большие, перед отправлением в отпуск думаю из розеток выдернуть сможете
Это-то точно смогу! :)))
10.06.2011 в 13:03:49
И есть ещё один вопрос. На кухне все розетки должны быть классом не ниже IP44?
10.06.2011 в 13:07:21
VeroNichka написал : На кухне все розетки должны быть классом не ниже IP44?
да ну вы бросьте. Обычные розетки. Можно со шторкой. только возле раковины не ставить, рядом с кранами для СМ и ПММ то же. За духовкой в близи вент отверстия то ж не желательно
10.06.2011 в 14:04:09
gugulaki написал : да ну вы бросьте. Обычные розетки. Можно со шторкой. только возле раковины не ставить, рядом с кранами для СМ и ПММ то же. За духовкой в близи вент отверстия то ж не желательно
Ясно... Просто единственное, что меня смущает - это то, что все розетки, кроме духовки+СВЧ и холодильника+телевизор, будут расположены на стене, у которой стоит стояк труб.... Ну, а потоп от соседей ещё никто не отменял... :(
10.06.2011 в 15:59:05
Так как проводку ложу в кабель-каналах, то и розетки решили использовать накладные... А я почти не вижу обычных накладных розеток... :( Они практически все стандарта IP44 и выше...
10.06.2011 в 19:26:01
VeroNichka посмотрите
10.06.2011 в 23:20:39
VeroNichka написал : А я почти не вижу обычных накладных розеток...
легранд, но модули для накладной системы дороги.
VeroNichka написал : Ну, а потоп от соседей ещё никто не отменял...
если будет течь по стене вода, дукмаю IP розетки уже пофиг
11.06.2011 в 00:31:30
Перед счетчиком защита/коммутация не предусмотрена? Суммарный ток по автоматам 57А, надо перед счетчиком поставить 40А максимум.
11.06.2011 в 01:18:39
VeroNichka написал : Сообщение от gugulaki Почему бы и нет. Мощности не большие, перед отправлением в отпуск думаю из розеток выдернуть сможете
Это-то точно смогу! ))
Конечно сможете ... Это же не одним клювиком в щитке щёлкнуть. Намного же проще пробежаться по квартире, попутно залезая под столы, тумбочки и выдернуть все розетки ...
11.06.2011 в 09:05:26
avmal написал : Конечно сможете ... Это же не одним клювиком в щитке щёлкнуть. Намного же проще пробежаться по квартире, попутно залезая под столы, тумбочки и выдернуть все розетки ...
Вы профи, но ТС не делает проводку во всей квартире - а только для кухни. Конечно если VeroNichka с мужем созреют на полную замену будет хорошо
11.06.2011 в 10:30:48
Impuls написал : Суммарный ток по автоматам 57А, надо перед счетчиком поставить 40А максимум.
Хорошо, надо будет так и сделать.
И ещё вопрос. Может быть электророзжиг убрать от ПММ и кинуть на линию с СВЧ?
11.06.2011 в 11:17:30
VeroNichka написал : Может быть электророзжиг убрать от ПММ и кинуть на линию с СВЧ?
Да у него потребление никакое, куда хотите цепляйте.