Аватар пользователя
VeroNichka

Местный

Регистрация: 17.11.2010

Гомель

Сообщений: 15

10.06.2011 в 12:20:40

gugulaki написал : По вашей схеме: если вышестоящий АВ 25 А, то УЗО для подстраховки лучше взять 32 А.

Ясно...

0
Аватар пользователя
VeroNichka

Местный

Регистрация: 17.11.2010

Гомель

Сообщений: 15

10.06.2011 в 12:25:48

gugulaki написал : Почему бы и нет. Мощности не большие, перед отправлением в отпуск думаю из розеток выдернуть сможете

Это-то точно смогу! :)))

0
Аватар пользователя
VeroNichka

Местный

Регистрация: 17.11.2010

Гомель

Сообщений: 15

10.06.2011 в 13:03:49

И есть ещё один вопрос. На кухне все розетки должны быть классом не ниже IP44?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.06.2011 в 13:07:21

VeroNichka написал : На кухне все розетки должны быть классом не ниже IP44?

да ну вы бросьте. Обычные розетки. Можно со шторкой. только возле раковины не ставить, рядом с кранами для СМ и ПММ то же. За духовкой в близи вент отверстия то ж не желательно

0
Аватар пользователя
VeroNichka

Местный

Регистрация: 17.11.2010

Гомель

Сообщений: 15

10.06.2011 в 14:04:09

gugulaki написал : да ну вы бросьте. Обычные розетки. Можно со шторкой. только возле раковины не ставить, рядом с кранами для СМ и ПММ то же. За духовкой в близи вент отверстия то ж не желательно

Ясно... Просто единственное, что меня смущает - это то, что все розетки, кроме духовки+СВЧ и холодильника+телевизор, будут расположены на стене, у которой стоит стояк труб.... Ну, а потоп от соседей ещё никто не отменял... :(

0
Аватар пользователя
VeroNichka

Местный

Регистрация: 17.11.2010

Гомель

Сообщений: 15

10.06.2011 в 15:59:05

Так как проводку ложу в кабель-каналах, то и розетки решили использовать накладные... А я почти не вижу обычных накладных розеток... :( Они практически все стандарта IP44 и выше...

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.06.2011 в 19:26:01

VeroNichka посмотрите тут: описана в чем-то похожая на вашу ситуация. Накладные розетки , наружная проводка, щиток в кладовке...

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.06.2011 в 23:20:39

VeroNichka написал : А я почти не вижу обычных накладных розеток...

легранд, но модули для накладной системы дороги.

VeroNichka написал : Ну, а потоп от соседей ещё никто не отменял...

если будет течь по стене вода, дукмаю IP розетки уже пофиг

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

11.06.2011 в 00:31:30

Перед счетчиком защита/коммутация не предусмотрена? Суммарный ток по автоматам 57А, надо перед счетчиком поставить 40А максимум.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.06.2011 в 01:18:39

VeroNichka написал : Сообщение от gugulaki Почему бы и нет. Мощности не большие, перед отправлением в отпуск думаю из розеток выдернуть сможете

Это-то точно смогу! ))

Конечно сможете ... Это же не одним клювиком в щитке щёлкнуть. Намного же проще пробежаться по квартире, попутно залезая под столы, тумбочки и выдернуть все розетки ...

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.06.2011 в 09:05:26

avmal написал : Конечно сможете ... Это же не одним клювиком в щитке щёлкнуть. Намного же проще пробежаться по квартире, попутно залезая под столы, тумбочки и выдернуть все розетки ...

Вы профи, но ТС не делает проводку во всей квартире - а только для кухни. Конечно если VeroNichka с мужем созреют на полную замену будет хорошо

0
Аватар пользователя
VeroNichka

Местный

Регистрация: 17.11.2010

Гомель

Сообщений: 15

11.06.2011 в 10:30:48

Impuls написал : Суммарный ток по автоматам 57А, надо перед счетчиком поставить 40А максимум.

Хорошо, надо будет так и сделать.

И ещё вопрос. Может быть электророзжиг убрать от ПММ и кинуть на линию с СВЧ?

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

11.06.2011 в 11:17:30

VeroNichka написал : Может быть электророзжиг убрать от ПММ и кинуть на линию с СВЧ?

Да у него потребление никакое, куда хотите цепляйте.

0