Поток мыслей номер 1
maxilor написал :
Три фазы на входе в квартиру . Новострой. Планирую делать проводку. На кухне и в комнате планируется по одинаковому электрическому обогревателю по 2 кВТ.
Пригласил электрика он сказал, что он подключит эти обогреватели как-то симметрично (раскидает симметрично нагрузку), будет использоваться электротаймер, и при этом счетчик будет "видеть" как бы только один обогреватель, и нагорать, за час, на счетчике, при их совместной работе будет не 4 кВт , а только 2 кВТ .
Так же и с электроплитой.
Коммент1
В этом потоке не вижу ничего противоестественного - в каждый момент времени включена только одна нагрузка, все нагрузки разнесены по времени и по фазам. Если все нагрузки 2квт - то в первом приближении (равные нагрузки и отсутствие термостатов) счетчик считает 2квт/ч постоянно. Кстати, не знаете, может у гл. энергетика завалялась 4-я фаза для включения утюга, котору он может подключить за определенную мзду и её тоже не будет учитывать счетчик ? :)
Главный ЭНЕРГЕТИК преследует простую мысль - равномерную загруженность сети И ВО ВРЕМЕНИ и ПО ФАЗАМ - то есть занимается балансировкой. В принципе - это нужно и важно.... но выбранный метод удивляет - "Щи варим по расписанию и греемся тоже" :)
note1 - Верно в том случае если клиент правильно донес до нас слова главного энергетика.
А может гл. энергетик просто шутит над автором, над его неистребимым желанием "подешевле, а лучше нахаляву" :)
Есть притча "сколко можно сшить из одной шкуры шапок" - финал думаю все помнят.
Поток мыслей номер2
maxilor написал :
На сколько я понял, это как бы не воровство, а просто хитрость, вернее "умное или умелое подключение" в рамках закона. Игры с тремя фазами как бы , мол , трехфазный счетчик не заметит части нагрузки если подключить симметрично, и мощности подключенных таким образом приборов не будут суммироваться. Накручивать счетчик будет меньше поэтому.
Коммент2
А вот тут мы почему - то быстро забыли про реле времени и начинаем думать, что гл энергетик такой умный, что решил, что трехфазный электромотор подключенный треугольником способен обмануть счетчик и работать нахаляву :) А мощности конечно не будут суммироваться .... но только если автор вспомнит про таймер из первого потока мыслей :)
note2 Невооруженным глазом заметно, что автор темы начал представлять сам себе сладкую халяву ... в мечтах :) Но, разочарую .... надо было физику в школе учить...
Уважаемый maxilor, если вы не желаете ассоциаций с испорченным телефоном, то записывайте то, что сказал гл. энергетик ДОСЛОВНО.
Иначе будет смешно читать.... :) (или вас разводят на деньги...)