Доброго времени суток.
Возникла необходимость перенести автоматы с этажного щитка в квартиру.
В наличии:
* Дом серии П-3 (Панельная семнадцатиэтажка с электроплитами. Сдача в эксплуатацию в 1992г).
* Однофазный ввод.
* В этажном щитке счетчик, 3 автомата (40А - электроплита + 2*16А - свет+розетки) и пакетник(извините за безграмотность. Устройство предстовляет собой выключатель, который крутится по кругу).
* Сделанная еще строителями проводка (алюминий 2,5 квадрата, даже на плиту).
Про выделенную на квартиру мощность можно судить только по автоматам.
Хочется: * Перенести все автоматы в квартиру, что бы при будущих ремонтных работах проводить уже в квартирный щиток отдельные линии и доставлять для них автоматы\диф. защиту (уже сейчас напрашивается 2 отдельных дополнительных линии: на кондиционер и стиральную машину). * Не переделывать имеющуюся проводку или делать это максимально постепенно (те от квартирного щитка пустить 3 линии, соответствующего сечения: 6 на плиту, по 1.5 на свет и розетки, в этажный, где их соединить с имеющимися). * Сделать все грамотно, безопасно и без привлечения сторонних лиц.
В контексте этого возникло несколько вопросов по проводам и автоматам:
- Правильным ли будет использовать NYM 3*10 для входного провода в квартирный щиток и указанных выше сечений на линии к старой проводке? Или взять на одну ступень выше предполагаемых автоматов?
- Какой автомат ставить на вход? Двухполюсной на 80А?
- Можно ли так делать вообще, с точки зрения на все это ЖЕКа (ведь в такой схеме от старого оборудования остается только счетчик и "рубильник" - никакого ограничения мощности на квартиру)?
И хочется что бы квалифицированные люди поправили, если необходимо, по следующим планируемым действиям:
- После входного автомата в квартирном щитке поставить УЗО на тот же номинал что и входной автомат с ограничением по току утечки 30мА или даже диф. автомат на вход (потенциально опасные линии защищать УЗО на 10мА)
- Подключать квартирный щиток в выходу счетчика в этажном щитке, защитный ноль входного провода - на корпус этажного щитка
- В квартирном щитке коммутировать фазу входным проводом (или гребенкой, где это возможно). Соединение рабочих нулей через шину, на которую заведен рабочий ноль входного провода. Защитных так же.
- В этажном щитке коммутировать все клеммниками на DIR рейку(что б было аккуратно и надежно)
- В квартирном щите ставить автоматы 40А - плита, 16 - розетки, 10 - свет.
- На стиральную машину и кондиционер по отдельной линии с диф автоматами на 10А/10мА
Укажите, пожалуйста, на ошибки.