Сообщений: 5472

13.06.2011 в 21:39:21

Silvar написал : Данная операция уже проводилась, некоторое время назад, когда тянулась линия для водонагревателя. Все в порядке.

Ваши АВ какие (не верхние левые)?

0
Silvar
Silvar
Новичок

Регистрация: 12.06.2011

Москва

Сообщений: 13

13.06.2011 в 21:40:42

Они самые. Автомат на рейке - соседей.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.06.2011 в 22:15:27

стояк хороший можно 60 взять с него. Но желательно подключаться прямо с него орехами. Соседям вашим вообще чтоли все равно на проводку? свои автоматы выкинте, поставте дин рейку и поставте нормальные АВ. И надо что то решать по соседям

0

Переделка зарядных устройств и не только

Silvar
Silvar
Новичок

Регистрация: 12.06.2011

Москва

Сообщений: 13

13.06.2011 в 22:24:41

АВ будут переноситься в квартиру, так что те, что стоят сейчас, будут выкидываться по определению. Вариант без переноса (просто заменить те что есть) рассматривается как резервный, но хочется сделать 1 раз и получше. Для рейки только одно место, как я вижу. И оно очень неудобное - с другой стороны щитка. Завтра буду звонить в мосэнэргосбыт\ДЕЗ на тему смены пакетника на АВ и замены отвода от стояка на медь.

Соседи... Не очень это их беспокоит. Просто сказать "все плохо" будет явно недостаточно, даже не смотря что у одних уже были проблемы с электрикой (на фото с блоками нулей видно горелку справа)

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

13.06.2011 в 22:58:12

Silvar, счетчики меркурий?

0
Silvar
Silvar
Новичок

Регистрация: 12.06.2011

Москва

Сообщений: 13

13.06.2011 в 23:04:42

Да, Меркурий-200-02 если быть точным, на 60А двухтарифный.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

13.06.2011 в 23:05:01

Silvar, забудьте про благоустройство щита. Вам нужно подать заявку на распломбировку счетчика. Затем нужен один нормальный электрик или жэковский электрик который будет делать то что вы скажите. Работы: от стояка проводом ПВ 3 10 кв мм через орех ответвление на АВ АВ ставим на место пакетника - пакетник крепится 2мя винтами, как раз этими винтами и крепится дин рейка с АВ на счетчик ПВ3 10 кв мм со счетчика сразу на ваш кабель NYM 3*10
Про заземление или зануление можно говорить если покажите орехи стояка

0
Silvar
Silvar
Новичок

Регистрация: 12.06.2011

Москва

Сообщений: 13

14.06.2011 в 01:36:29

Спасибо за описание требуемых работ и материалов.

Вот только боюсь что АВ поставить на место пакетника не получится: вся эта "красота" закрыта железным листом, в котором прорези по месту текущих автоматов и рубильника пакетника в горизонтальном положении. Посмотрим что из этого выйдет...

На 3ем фото виден отвод от стояка - большего сейчас добиться не получится: часть с отводами в секции щитка, которая закрыта на ключ. Когда у нас проверяли заземление плиты ходил мужик с тестером и проверял есть ли соединение корпуса электроплиты и корпуса щитка.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

14.06.2011 в 06:33:21

Silvar написал : Вот только боюсь что АВ поставить на место пакетника не получится: вся эта "красота" закрыта железным листом, в котором прорези по месту текущих автоматов и рубильника пакетника в горизонтальном положении.
Посмотрим что из этого выйдет...

болгарка в помощ

0

Переделка зарядных устройств и не только

Брейгель
Брейгель
Эксперт

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

14.06.2011 в 08:18:51

Silvar написал : Вот только боюсь что АВ поставить на место пакетника не получится

Оно и незачем совсем. Оставьте его. На место родных автоматов ставьте двухполюсный с номиналом, который ЖЭКу захочется - 50-40-32 ампера. И линию до квартиры защищают, и ограничение мощности для официальных лиц. Продаются даже переходнички пластмассовые, чтоб современные АВ вместо древних советских приделывать. Но дохленькие они. Лучше кусок DIN-рейки прикрутить. Не забудьте про фиксаторы для двухполюсника, которые на рейку устанавливаются и не дадут ему соскочить. Непонятно также желание трогать подключение к стояку. Провода кажутся тонкими? Они в воздухе болтаются - охлаждаются хорошо. Сто лет им ничего не будет. И вообще, этажный щиток - не Ваша проблема. Так что не делайте лишних движений.

gugulaki написал : забудьте про благоустройство щита

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.06.2011 в 09:43:52

Silvar написал : Когда у нас проверяли заземление плиты ходил мужик с тестером и проверял есть ли соединение корпуса электроплиты и корпуса щитка.

Значит есть зануление, стояк по видимому 16 кв мм есть.

Silvar написал : Вот только боюсь что АВ поставить на место пакетника не получится: вся эта "красота" закрыта железным листом, в котором прорези по месту текущих автоматов и рубильника пакетника в горизонтальном положении.
Посмотрим что из этого выйдет...

Есть осевые рубильники, ручечка в дырочку пройдет. Брейгель, вот с вами я не соглашусь. Нужно сделать себе как нужно. Сделать разделение PEN на PE и N

0