13.06.2011 в 22:58:12
Silvar, счетчики меркурий?
13.06.2011 в 23:04:42
Да, Меркурий-200-02 если быть точным, на 60А двухтарифный.
13.06.2011 в 23:05:01
Silvar, забудьте про благоустройство щита.
Вам нужно подать заявку на распломбировку счетчика. Затем нужен один нормальный электрик или жэковский электрик который будет делать то что вы скажите.
Работы:
от стояка проводом ПВ 3 10 кв мм через орех ответвление на АВ
АВ ставим на место пакетника - пакетник крепится 2мя винтами, как раз этими винтами и крепится дин рейка
с АВ на счетчик ПВ3 10 кв мм
со счетчика сразу на ваш кабель NYM 3*10
Про заземление или зануление можно говорить если покажите орехи стояка
14.06.2011 в 01:36:29
Спасибо за описание требуемых работ и материалов.
Вот только боюсь что АВ поставить на место пакетника не получится: вся эта "красота" закрыта железным листом, в котором прорези по месту текущих автоматов и рубильника пакетника в горизонтальном положении. Посмотрим что из этого выйдет...
На 3ем фото виден отвод от стояка - большего сейчас добиться не получится: часть с отводами в секции щитка, которая закрыта на ключ. Когда у нас проверяли заземление плиты ходил мужик с тестером и проверял есть ли соединение корпуса электроплиты и корпуса щитка.
14.06.2011 в 06:33:21
Silvar написал : Вот только боюсь что АВ поставить на место пакетника не получится: вся эта "красота" закрыта железным листом, в котором прорези по месту текущих автоматов и рубильника пакетника в горизонтальном положении.
Посмотрим что из этого выйдет...
болгарка в помощ
Переделка зарядных устройств и не только
14.06.2011 в 08:18:51
Silvar написал : Вот только боюсь что АВ поставить на место пакетника не получится
Оно и незачем совсем. Оставьте его. На место родных автоматов ставьте двухполюсный с номиналом, который ЖЭКу захочется - 50-40-32 ампера. И линию до квартиры защищают, и ограничение мощности для официальных лиц. Продаются даже переходнички пластмассовые, чтоб современные АВ вместо древних советских приделывать. Но дохленькие они. Лучше кусок DIN-рейки прикрутить. Не забудьте про фиксаторы для двухполюсника, которые на рейку устанавливаются и не дадут ему соскочить. Непонятно также желание трогать подключение к стояку. Провода кажутся тонкими? Они в воздухе болтаются - охлаждаются хорошо. Сто лет им ничего не будет. И вообще, этажный щиток - не Ваша проблема. Так что не делайте лишних движений.
gugulaki написал : забудьте про благоустройство щита
14.06.2011 в 09:43:52
Silvar написал : Когда у нас проверяли заземление плиты ходил мужик с тестером и проверял есть ли соединение корпуса электроплиты и корпуса щитка.
Значит есть зануление, стояк по видимому 16 кв мм есть.
Silvar написал : Вот только боюсь что АВ поставить на место пакетника не получится: вся эта "красота" закрыта железным листом, в котором прорези по месту текущих автоматов и рубильника пакетника в горизонтальном положении.
Посмотрим что из этого выйдет...
Есть осевые рубильники, ручечка в дырочку пройдет. Брейгель, вот с вами я не соглашусь. Нужно сделать себе как нужно. Сделать разделение PEN на PE и N
14.06.2011 в 11:52:59
Silvar
gugulaki написал : Значит есть зануление, стояк по видимому 16 кв мм есть.
Фазный провод 70 мм. кв. нулевой 50 мм.кв.
gugulaki написал : Есть осевые рубильники, ручечка в дырочку пройдет.
Если ЖЭК не захочет пусть заменят пакетник на 63 А. (стоит 40А).
Фазный орешек один на 4 квартиры провод алюминий 6 мм. кв. Установить отдельный орешек.
Нулевые провода в правом нижнем углу на корпусе эт. щита попарно под скобками болт М 5. Установить отдельный орешек.
Вверху щита шина зануления, правый болт М 6 для подключения провода и соединения его с рабочим нулем отдельным орешком чего нет (занят дополнительными линиями).
Брейгель написал : И вообще, этажный щиток - не Ваша проблема.
Не согласен любая внештатная ситуация и будет повреждено все. Что тут сложного для ЖЭКа привести эт. щит согласно проекта. Заменить нулевые колодки соседям, убрать дополнительные провода стиралок и пере подключить правильно (в клеммах алюминий 6 мм. кв. и многожилка) и провести протяжку. Во время, которой еще пару тройку АВ придется заменить.
Загорится, всем достанется!!!
Silvar написал : Данная операция уже проводилась, некоторое время назад, когда тянулась линия для водонагревателя. Все в порядке.
Не повторяйте своих ошибок посмотрите, как у Вас подключен этот кабель, фазный провод, особенно нулевой рабочий и заземляющий!
Если ЖЭК не станет 10 мм. кв. монтировать пусть на 6 мм. кв. сменит медный (полностью по отдельно взятой квартире уйти от алюминия).
Капитального ремонта можно ждать очень долго.
14.06.2011 в 13:30:24
Silvar написал : Да, Меркурий-200-02 если быть точным, на 60А двухтарифный.
Ваш или плановая замена всем?
Bladiclab написал : Если ЖЭК не станет 10 мм. кв. монтировать пусть на 6 мм. кв. сменит медный (полностью по отдельно взятой квартире уйти от алюминия).
6 мало. Надо 10.
in my humble opinion
14.06.2011 в 20:56:12
Bladiclab написал : Не повторяйте своих ошибок посмотрите, как у Вас подключен этот кабель, фазный провод, особенно нулевой рабочий и заземляющий!
С рабочим и защитным нулем, вроде, понимаю - их нельзя под один болт крепить. А с фазой что не так не понимаю. Она заведена в автомат, в котором раньше жил единственный алюминиевый провод. И что бы не было под одним вином меди и алюминия еще и разных сечений появился винтовой клемник, в который и пошел алюминий. Все концы многожильной меди обжаты.
Bladiclab написал : Нулевые провода в правом нижнем углу на корпусе эт. щита попарно под скобками болт М 5. Установить отдельный орешек. Вверху щита шина зануления, правый болт М 6 для подключения провода и соединения его с рабочим нулем отдельным орешком чего нет (занят дополнительными линиями).
Туда приходит 3 нуля линий квартиры(свет, розетки, плита) и ноль от счетчика. Про орех не очень понял. Они должны соединятся с нулем от счетчика орехом, а не такой недошиной? А от нулевого провода в стояке должен быть отвод на шину зануления? Я правильно понял суть?
Bladiclab написал : Что тут сложного для ЖЭКа привести эт. щит согласно проекта
Это входит в обязанности ЖЕКа или нужно быть готовым к тому, что ЖЕКовский электрик назовет очередную цифру с потолка?
Kvost написал : Ваш или плановая замена всем?
Плановая замена была какое-то продолжительное время назад всему этажу.
14.06.2011 в 21:51:08
Silvar написал : Туда приходит 3 нуля линий квартиры(свет, розетки, плита) и ноль от счетчика.
Имел ввиду не нулевую колодку квартиры после счетчика, а подключение нулевых проводов квартир до пакетника.
Silvar написал : Это входит в обязанности ЖЕКа
Да.
Silvar написал : нужно быть готовым к тому, что ЖЕКовский электрик назовет очередную цифру с потолка?
В ЖЭКе должны быть расценки на электромонтажные работы не входящие в текущий ремонт (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда").
Деньги заплатить электрику напрямую за переборку можно. Но у Вас в щите бардак и если что крайнего найдут быстро. А если проводить официально то и пришлют адекватного.
Silvar написал : А от нулевого провода в стояке должен быть отвод на шину зануления?
Я правильно понял суть?
Да, через отдельный орех.
14.06.2011 в 22:13:11
Спасибо, ответ на вопрос "что делать" все более и более понятен :)
Silvar написал :
Bladiclab написал : Не повторяйте своих ошибок посмотрите, как у Вас подключен этот кабель, фазный провод, особенно нулевой рабочий и заземляющий!
С рабочим и защитным нулем, вроде, понимаю - их нельзя под один болт крепить. А с фазой что не так не понимаю. Она заведена в автомат, в котором раньше жил единственный алюминиевый провод. И что бы не было под одним вином меди и алюминия еще и разных сечений появился винтовой клемник, в который и пошел алюминий. Все концы многожильной меди обжаты.
Bladiclab написал : Имел ввиду не нулевую колодку квартиры после счетчика, а подключение нулевых проводов квартир до пакетника.
Те рабочие нули должны идти как раз на эту колодку, а не на корпус щитка (как в случае с моим кабелем и всем тем, что не является защитным нулем по смыслу, но подключено к шине вверху)? Или я в нитях обсуждения окончательно запутался :))
14.06.2011 в 22:24:45
Silvar написал : Туда приходит 3 нуля линий квартиры(свет, розетки, плита) и ноль от счетчика.
Это и есть нулевая колодка Вашей квартиры. А то что вверху это зануление электроплиты (третий провод) и розетки на кухне.
Судя по концам на нулевой колодке их 5 (приход, плита, освещение, розетки, и розетка отдельно на кухне с занулением).
Silvar написал : Те рабочие нули должны идти как раз на эту колодку, а не на корпус щитка
Да.
14.06.2011 в 22:34:29
Понятно. Еще раз спасибо за консультации :)
30.04.2014 в 08:41:44
Чтобы не заводить новую, возродю (блин, слово какое-то корявое) старую тему.
В моем КОПЭ щиток прям один в один! Я уже писал в теме про лже-электриков, что по схеме идет на плиту 40А, но по 4 или 6 кв.мм. проводу, в любом случае, он держит меньше 40А. :) Ну и здесь на фото хоть клеммы есть, а у меня весь ноль - это одна большая скрутка, подключенная к проводу, скруткой надставленному от нулевого провода со счетчика. У меня хоть ноль, а у соседей так надставлена общая фаза со счетчика.
Хочу спросить, что в целом я имею право делать, а что нет, в щитке на площадке. В квартире уже заменена проводка на медь, бокс с небольшим числом автоматов собран. На площадке хочу выкинуть все старые советские автоматы, вместо них установить вводной 50А (мне хватит), с которого пойдет 3х10 медный мне в квартиру. Имею я право так сделать, не вызывая электрика?
И второе - дама из Мосэнерго, приходившая снимать счетчики, сказала, что мне следует написать обращение через портал госуслуг и описать ситуацию с проводкой, потребовать разбирательств и переделки. Якобы сейчас довольно активно реагируют на такие просьбы, чтобы показать нужность портала. Только нужна будет настойчивость. Кто-то пробовал затребовать приведение проводки в соответствие нормам за счет города/управляющей компании и т.д.?
PS: мой щиток... красным - мой общий ноль, дальше творчество соседей, зеленым - медь+алюминий в одной клемме, желтым - автомат, посаженный на ноль...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу