14.06.2011 в 11:52:59

Silvar

gugulaki написал : Значит есть зануление, стояк по видимому 16 кв мм есть.

Фазный провод 70 мм. кв. нулевой 50 мм.кв.

gugulaki написал : Есть осевые рубильники, ручечка в дырочку пройдет.

Если ЖЭК не захочет пусть заменят пакетник на 63 А. (стоит 40А).
Фазный орешек один на 4 квартиры провод алюминий 6 мм. кв. Установить отдельный орешек.
Нулевые провода в правом нижнем углу на корпусе эт. щита попарно под скобками болт М 5. Установить отдельный орешек. Вверху щита шина зануления, правый болт М 6 для подключения провода и соединения его с рабочим нулем отдельным орешком чего нет (занят дополнительными линиями).

Брейгель написал : И вообще, этажный щиток - не Ваша проблема.

Не согласен любая внештатная ситуация и будет повреждено все. Что тут сложного для ЖЭКа привести эт. щит согласно проекта. Заменить нулевые колодки соседям, убрать дополнительные провода стиралок и пере подключить правильно (в клеммах алюминий 6 мм. кв. и многожилка) и провести протяжку. Во время, которой еще пару тройку АВ придется заменить.
Загорится, всем достанется!!!

Silvar написал : Данная операция уже проводилась, некоторое время назад, когда тянулась линия для водонагревателя. Все в порядке.

Не повторяйте своих ошибок посмотрите, как у Вас подключен этот кабель, фазный провод, особенно нулевой рабочий и заземляющий! Если ЖЭК не станет 10 мм. кв. монтировать пусть на 6 мм. кв. сменит медный (полностью по отдельно взятой квартире уйти от алюминия).
Капитального ремонта можно ждать очень долго.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

14.06.2011 в 13:30:24

Silvar написал : Да, Меркурий-200-02 если быть точным, на 60А двухтарифный.

Ваш или плановая замена всем?

Bladiclab написал : Если ЖЭК не станет 10 мм. кв. монтировать пусть на 6 мм. кв. сменит медный (полностью по отдельно взятой квартире уйти от алюминия).

6 мало. Надо 10.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Silvar

Местный

Регистрация: 12.06.2011

Москва

Сообщений: 13

14.06.2011 в 20:56:12

Bladiclab написал : Не повторяйте своих ошибок посмотрите, как у Вас подключен этот кабель, фазный провод, особенно нулевой рабочий и заземляющий!

С рабочим и защитным нулем, вроде, понимаю - их нельзя под один болт крепить. А с фазой что не так не понимаю. Она заведена в автомат, в котором раньше жил единственный алюминиевый провод. И что бы не было под одним вином меди и алюминия еще и разных сечений появился винтовой клемник, в который и пошел алюминий. Все концы многожильной меди обжаты.

Bladiclab написал : Нулевые провода в правом нижнем углу на корпусе эт. щита попарно под скобками болт М 5. Установить отдельный орешек. Вверху щита шина зануления, правый болт М 6 для подключения провода и соединения его с рабочим нулем отдельным орешком чего нет (занят дополнительными линиями).

Туда приходит 3 нуля линий квартиры(свет, розетки, плита) и ноль от счетчика. Про орех не очень понял. Они должны соединятся с нулем от счетчика орехом, а не такой недошиной? А от нулевого провода в стояке должен быть отвод на шину зануления? Я правильно понял суть?

Bladiclab написал : Что тут сложного для ЖЭКа привести эт. щит согласно проекта

Это входит в обязанности ЖЕКа или нужно быть готовым к тому, что ЖЕКовский электрик назовет очередную цифру с потолка?

Kvost написал : Ваш или плановая замена всем?

Плановая замена была какое-то продолжительное время назад всему этажу.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.06.2011 в 21:51:08

Silvar написал : Туда приходит 3 нуля линий квартиры(свет, розетки, плита) и ноль от счетчика.

Имел ввиду не нулевую колодку квартиры после счетчика, а подключение нулевых проводов квартир до пакетника.

Silvar написал : Это входит в обязанности ЖЕКа

Да.

Silvar написал : нужно быть готовым к тому, что ЖЕКовский электрик назовет очередную цифру с потолка?

В ЖЭКе должны быть расценки на электромонтажные работы не входящие в текущий ремонт (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда").
Деньги заплатить электрику напрямую за переборку можно. Но у Вас в щите бардак и если что крайнего найдут быстро. А если проводить официально то и пришлют адекватного.

Silvar написал : А от нулевого провода в стояке должен быть отвод на шину зануления?
Я правильно понял суть?

Да, через отдельный орех.

0
Аватар пользователя
Silvar

Местный

Регистрация: 12.06.2011

Москва

Сообщений: 13

14.06.2011 в 22:13:11

Спасибо, ответ на вопрос "что делать" все более и более понятен :)

Silvar написал :

Bladiclab написал : Не повторяйте своих ошибок посмотрите, как у Вас подключен этот кабель, фазный провод, особенно нулевой рабочий и заземляющий!

С рабочим и защитным нулем, вроде, понимаю - их нельзя под один болт крепить. А с фазой что не так не понимаю. Она заведена в автомат, в котором раньше жил единственный алюминиевый провод. И что бы не было под одним вином меди и алюминия еще и разных сечений появился винтовой клемник, в который и пошел алюминий. Все концы многожильной меди обжаты.

Bladiclab написал : Имел ввиду не нулевую колодку квартиры после счетчика, а подключение нулевых проводов квартир до пакетника.

Те рабочие нули должны идти как раз на эту колодку, а не на корпус щитка (как в случае с моим кабелем и всем тем, что не является защитным нулем по смыслу, но подключено к шине вверху)? Или я в нитях обсуждения окончательно запутался :))

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.06.2011 в 22:24:45

Silvar написал : Туда приходит 3 нуля линий квартиры(свет, розетки, плита) и ноль от счетчика.

Это и есть нулевая колодка Вашей квартиры. А то что вверху это зануление электроплиты (третий провод) и розетки на кухне.
Судя по концам на нулевой колодке их 5 (приход, плита, освещение, розетки, и розетка отдельно на кухне с занулением).

Silvar написал : Те рабочие нули должны идти как раз на эту колодку, а не на корпус щитка

Да.

0
Аватар пользователя
Silvar

Местный

Регистрация: 12.06.2011

Москва

Сообщений: 13

14.06.2011 в 22:34:29

Понятно. Еще раз спасибо за консультации :)

0
Аватар пользователя
Alexey77

Местный

Регистрация: 09.04.2014

Москва

Сообщений: 127

30.04.2014 в 08:41:44

Чтобы не заводить новую, возродю (блин, слово какое-то корявое) старую тему.

В моем КОПЭ щиток прям один в один! Я уже писал в теме про лже-электриков, что по схеме идет на плиту 40А, но по 4 или 6 кв.мм. проводу, в любом случае, он держит меньше 40А. :) Ну и здесь на фото хоть клеммы есть, а у меня весь ноль - это одна большая скрутка, подключенная к проводу, скруткой надставленному от нулевого провода со счетчика. У меня хоть ноль, а у соседей так надставлена общая фаза со счетчика.

Хочу спросить, что в целом я имею право делать, а что нет, в щитке на площадке. В квартире уже заменена проводка на медь, бокс с небольшим числом автоматов собран. На площадке хочу выкинуть все старые советские автоматы, вместо них установить вводной 50А (мне хватит), с которого пойдет 3х10 медный мне в квартиру. Имею я право так сделать, не вызывая электрика?

И второе - дама из Мосэнерго, приходившая снимать счетчики, сказала, что мне следует написать обращение через портал госуслуг и описать ситуацию с проводкой, потребовать разбирательств и переделки. Якобы сейчас довольно активно реагируют на такие просьбы, чтобы показать нужность портала. Только нужна будет настойчивость. Кто-то пробовал затребовать приведение проводки в соответствие нормам за счет города/управляющей компании и т.д.?

PS: мой щиток... красным - мой общий ноль, дальше творчество соседей, зеленым - медь+алюминий в одной клемме, желтым - автомат, посаженный на ноль...

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.04.2014 в 09:41:58

Silvar написал : В контексте этого возникло несколько вопросов по проводам и автоматам:

  1. Правильным ли будет использовать NYM 3*10 для входного провода в квартирный щиток и указанных выше сечений на линии к старой проводке? Или взять на одну ступень выше предполагаемых автоматов?
  2. Какой автомат ставить на вход? Двухполюсной на 80А?
  3. Можно ли так делать вообще, с точки зрения на все это ЖЕКа (ведь в такой схеме от старого оборудования остается только счетчик и "рубильник" - никакого ограничения мощности на квартиру)?

1) Правильно. 2) Двухполюсной на 50 ампер. Надёжный. И ещё лучше селективный дифавтомат 50А / 100мА. 3) Мощность ограничена будет автоматом на 50 ампер.

Silvar написал : И хочется что бы квалифицированные люди поправили, если необходимо, по следующим планируемым действиям:

  • После входного автомата в квартирном щитке поставить УЗО на тот же номинал что и входной автомат с ограничением по току утечки 30мА или даже диф. автомат на вход

Нет. Ни УЗО, ни дифавтомата. Лучше дифавтомат поставить в этажном щитке.

Silvar написал : И хочется что бы квалифицированные люди поправили, если необходимо, по следующим планируемым действиям:

  • В квартирном щите ставить автоматы 40А - плита, 16 - розетки, 10 - свет.

Автомат зависит от сечения линии, сечение линии зависит от нагрузки. В квартирном случае: варочная 3*6 и автомат на 32 ампера, розеточные линии и всякие разные посудомоечно-стиральные агрегаты 3*2,5 и автоматы на 16 ампер, освещение 3*1,5 автоматы на 6 или 10 ампер.