avmal написал : Нет.

Спасибо!

Какое сечение взять, чтобы с запасом, примерно на 30 кВт ?
АВББШв 4х50 ?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.07.2011 в 10:35:27

А насколько равномерно у вас будет распределяться нагрузка по фазам? Какой суммарный коэффициент мощности? Короче, какой максимальный длительный ток ожидается в самой загруженной фазе?

В зависимости от этого вам потребуется от 10 мм2 до 70 мм2 и даже до 95 мм2!

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.07.2011 в 10:43:41

Alone написал : Это не запрещает мне проложить в земле кабель АВББШв 4х16 ?

У нас не подключат, если не по ТУ

0
Аватар пользователя
Alone

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

06.07.2011 в 11:01:01

Alexiy написал : А насколько равномерно у вас будет распределяться нагрузка по фазам?

Пытаюсь равномерно распределить нагруки по фазам. Окончательную схему позже выложу.

Alexiy написал : Короче, какой максимальный длительный ток ожидается в самой загруженной фазе? В зависимости от этого вам потребуется от 10 мм2 до 70 мм2 и даже до 95 мм2!

Сейчас мне это трудно сказать. На дом вообще пока веделяют 15кВт. Я думал сделать запас до 30кВт. А это, если я правильно понял, 50 мм2.

0
Аватар пользователя
Alone

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

06.07.2011 в 11:04:50

gugulaki написал : У нас не подключат, если не по ТУ

В ТУ же сказано: > Подключение к ВЛ-0,4 кВ осуществить ... проводом ... СИП-2 или кабелем.

Т.е. кабель можно и другой, не обязательно самонесущий. Что запрещает АВББШв в земле?

ПС: Великий и могучий Русский Язык! Кто как хочет, так и понимает.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2011 в 12:54:43

Alexiy написал : какой максимальный длительный ток ожидается в самой загруженной фазе? В зависимости от этого вам потребуется от 10 мм2 до 70 мм2 и даже до 95 мм2!

Выделенная мощность ограничивается номиналом вводного автомата и от загруженности или перегруженности фаз не зависит.

Alone написал : На дом вообще пока веделяют 15кВт. Я думал сделать запас до 30кВт. А это, если я правильно понял, 50 мм2.

При 15кВт это автомат 25А и, соответственно, сечение по меди 4-6 квадратов или 6-10 по алюминию. При 30кВт это 50А - 10 по меди и 16 по алюминию. При вводе ВЛ СИПом сечение 16 квадратов.

0
Аватар пользователя
Alone

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

06.07.2011 в 13:54:02

avmal написал : При 30кВт это 50А - 10 по меди и 16 по алюминию.

Нет смысла брать с запасом? 25 например?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2011 в 14:08:51

Alone написал : Нет смысла брать с запасом? 25 например?

Не думаю, что 100-200 метров у вас до столба. Если при 15кВт необходимо минимально 10 квадратов по меди и 16 по алюминию при четырёхжильном кабеле из-за необходимости последующего деления нуля, то при расчётных 10 и 16 соответственно для 30кВт в увеличении сечения нет смысла.

0
Аватар пользователя
Alone

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

16.07.2011 в 10:07:17

avmal написал : Не думаю, что 100-200 метров у вас до столба.

До столба ~ 20 метров.

avmal написал : Если при 15кВт необходимо минимально 10 квадратов по меди и 16 по алюминию при четырёхжильном кабеле из-за необходимости последующего деления нуля, то при расчётных 10 и 16 соответственно для 30кВт в увеличении сечения нет смысла.

И при 15кВт и при 30кВт достаточно 16 алюминия? Не понял, что значит > из-за необходимости последующего деления нуля

?

Сделал заземление в доме. Может быть сделать еще заземление возле опоры с ВРУ ?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.07.2011 в 10:54:20

Alone написал : И при 15кВт и при 30кВт достаточно 16 алюминия? Не понял, что значит из-за необходимости последующего деления нуля ?

Да, достаточно и для 30 кВт. С опоры приходит PEN- совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник. Внутри здания следует использовать раздельные N(рабочий) и PE(защитный) проводники. Разделение происходит на ГЗШ (главной заземляющей шине) куда подключается PEN проводник ВЛ(воздушной линии), заземляющий проводник ЗУ, проводники СУП(системы уравнивания потенциалов), и РЕ проводники групповых линий, от этой же шины идет перемычка на N шину.

Alone написал : Может быть сделать еще заземление возле опоры с ВРУ ?

"Земли" много не бывает.

0
Аватар пользователя
Alone

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

16.07.2011 в 11:34:05

ПPOPAБ написал : Да, достаточно и для 30 кВт.

Спасибо!

ПPOPAБ написал : "Земли" много не бывает.

Горсвет может быть против? Землю соединять с PEN ?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.07.2011 в 14:04:53

Alone написал : Горсвет может быть против?

Против правил? Оригинально.

Alone написал : Землю соединять с PEN ?

Да, это называется повторное заземление ноля.

0
Аватар пользователя
Alone

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

23.07.2011 в 15:36:06

Alone написал : До столба ~ 20 метров.

Alone написал : И при 15кВт и при 30кВт достаточно 16 алюминия?

ПPOPAБ написал : Да, достаточно и для 30 кВт.

Планирую положить АВББШв 4х16. Есть ли смысл подстраховаться и положить рядом с основным кабелем еще один второй резервный. Цена вопроса, если я правильно понял, не велика (1 метр кабеля ~ 100 рублей). Думаю если положить трубу, то цена будет примерно такая же. И не факт, что потом при необходимости, сможем протянуть и заменить кабель на новый.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.07.2011 в 22:08:22

Alone написал : Есть ли смысл подстраховаться и положить рядом с основным кабелем еще один второй резервный.

Вряд-ли. Но на обоих концах небольшой запас, даже ПУЭ требует для возможности повторного подключения.

Alone написал : Думаю если положить трубу, то цена будет примерно такая же.

ПНД труба: 29,27 руб. за метр погонный. АВВГ 4х16 : 80,22 руб. м.п. АВВБбШв 4х16 : 119,60 руб м.п. Аж 200 целковых то разницы... :)

Alone написал : И не факт, что потом при необходимости, сможем протянуть и заменить кабель на новый.

Если соблюсти радиусы изгиба трубы(не ломать её) и зачеканить (герметизировать) её с обоих сторон (хоть той-же термоусадкой) замена будет возможна и через 50-сят лет. Имеет смысл при прокладке под бетонированными/асфальтированными площадками. "Грядку" же можно перекопать без особых проблем. И выход на опору стоит защитить сталью, в любом случае.

0
Аватар пользователя
Alone

Местный

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

25.07.2011 в 09:09:01

ПPOPAБ написал : ПНД труба: 29,27 руб. за метр погонный.

Какой диаметр?

ПPOPAБ написал : Имеет смысл при прокладке под бетонированными/асфальтированными площадками. "Грядку" же можно перекопать без особых проблем.

Почти все растояние под брусчаткой попадает.

ПPOPAБ написал : И выход на опору стоит защитить сталью, в любом случае.

Как сделать переход с ПНД на сталь?

0