06.07.2011 в 10:31:50
avmal написал : Нет.
Спасибо!
Какое сечение взять, чтобы с запасом, примерно на 30 кВт ?
АВББШв 4х50 ?
06.07.2011 в 10:35:27
А насколько равномерно у вас будет распределяться нагрузка по фазам? Какой суммарный коэффициент мощности? Короче, какой максимальный длительный ток ожидается в самой загруженной фазе?
В зависимости от этого вам потребуется от 10 мм2 до 70 мм2 и даже до 95 мм2!
06.07.2011 в 10:43:41
Alone написал : Это не запрещает мне проложить в земле кабель АВББШв 4х16 ?
У нас не подключат, если не по ТУ
06.07.2011 в 11:01:01
Alexiy написал : А насколько равномерно у вас будет распределяться нагрузка по фазам?
Пытаюсь равномерно распределить нагруки по фазам. Окончательную схему позже выложу.
Alexiy написал : Короче, какой максимальный длительный ток ожидается в самой загруженной фазе? В зависимости от этого вам потребуется от 10 мм2 до 70 мм2 и даже до 95 мм2!
Сейчас мне это трудно сказать. На дом вообще пока веделяют 15кВт. Я думал сделать запас до 30кВт. А это, если я правильно понял, 50 мм2.
06.07.2011 в 11:04:50
gugulaki написал : У нас не подключат, если не по ТУ
В ТУ же сказано: > Подключение к ВЛ-0,4 кВ осуществить ... проводом ... СИП-2 или кабелем.
Т.е. кабель можно и другой, не обязательно самонесущий. Что запрещает АВББШв в земле?
ПС: Великий и могучий Русский Язык! Кто как хочет, так и понимает.
06.07.2011 в 12:54:43
Alexiy написал : какой максимальный длительный ток ожидается в самой загруженной фазе? В зависимости от этого вам потребуется от 10 мм2 до 70 мм2 и даже до 95 мм2!
Выделенная мощность ограничивается номиналом вводного автомата и от загруженности или перегруженности фаз не зависит.
Alone написал : На дом вообще пока веделяют 15кВт. Я думал сделать запас до 30кВт. А это, если я правильно понял, 50 мм2.
При 15кВт это автомат 25А и, соответственно, сечение по меди 4-6 квадратов или 6-10 по алюминию. При 30кВт это 50А - 10 по меди и 16 по алюминию. При вводе ВЛ СИПом сечение 16 квадратов.
06.07.2011 в 13:54:02
avmal написал : При 30кВт это 50А - 10 по меди и 16 по алюминию.
Нет смысла брать с запасом? 25 например?
06.07.2011 в 14:08:51
Alone написал : Нет смысла брать с запасом? 25 например?
Не думаю, что 100-200 метров у вас до столба. Если при 15кВт необходимо минимально 10 квадратов по меди и 16 по алюминию при четырёхжильном кабеле из-за необходимости последующего деления нуля, то при расчётных 10 и 16 соответственно для 30кВт в увеличении сечения нет смысла.
16.07.2011 в 10:07:17
avmal написал : Не думаю, что 100-200 метров у вас до столба.
До столба ~ 20 метров.
avmal написал : Если при 15кВт необходимо минимально 10 квадратов по меди и 16 по алюминию при четырёхжильном кабеле из-за необходимости последующего деления нуля, то при расчётных 10 и 16 соответственно для 30кВт в увеличении сечения нет смысла.
И при 15кВт и при 30кВт достаточно 16 алюминия? Не понял, что значит > из-за необходимости последующего деления нуля
?
Сделал заземление в доме. Может быть сделать еще заземление возле опоры с ВРУ ?
16.07.2011 в 10:54:20
Alone написал : И при 15кВт и при 30кВт достаточно 16 алюминия? Не понял, что значит из-за необходимости последующего деления нуля ?
Да, достаточно и для 30 кВт. С опоры приходит PEN- совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник. Внутри здания следует использовать раздельные N(рабочий) и PE(защитный) проводники. Разделение происходит на ГЗШ (главной заземляющей шине) куда подключается PEN проводник ВЛ(воздушной линии), заземляющий проводник ЗУ, проводники СУП(системы уравнивания потенциалов), и РЕ проводники групповых линий, от этой же шины идет перемычка на N шину.
Alone написал : Может быть сделать еще заземление возле опоры с ВРУ ?
"Земли" много не бывает.
16.07.2011 в 11:34:05
ПPOPAБ написал : Да, достаточно и для 30 кВт.
Спасибо!
ПPOPAБ написал : "Земли" много не бывает.
Горсвет может быть против? Землю соединять с PEN ?
16.07.2011 в 14:04:53
Alone написал : Горсвет может быть против?
Против правил? Оригинально.
Alone написал : Землю соединять с PEN ?
Да, это называется повторное заземление ноля.
23.07.2011 в 15:36:06
Alone написал : До столба ~ 20 метров.
Alone написал : И при 15кВт и при 30кВт достаточно 16 алюминия?
ПPOPAБ написал : Да, достаточно и для 30 кВт.
Планирую положить АВББШв 4х16. Есть ли смысл подстраховаться и положить рядом с основным кабелем еще один второй резервный. Цена вопроса, если я правильно понял, не велика (1 метр кабеля ~ 100 рублей). Думаю если положить трубу, то цена будет примерно такая же. И не факт, что потом при необходимости, сможем протянуть и заменить кабель на новый.
23.07.2011 в 22:08:22
Alone написал : Есть ли смысл подстраховаться и положить рядом с основным кабелем еще один второй резервный.
Вряд-ли. Но на обоих концах небольшой запас, даже ПУЭ требует для возможности повторного подключения.
Alone написал : Думаю если положить трубу, то цена будет примерно такая же.
ПНД труба:
Alone написал : И не факт, что потом при необходимости, сможем протянуть и заменить кабель на новый.
Если соблюсти радиусы изгиба трубы(не ломать её) и зачеканить (герметизировать) её с обоих сторон (хоть той-же термоусадкой) замена будет возможна и через 50-сят лет. Имеет смысл при прокладке под бетонированными/асфальтированными площадками. "Грядку" же можно перекопать без особых проблем. И выход на опору стоит защитить сталью, в любом случае.
25.07.2011 в 09:09:01
ПPOPAБ написал : ПНД труба: 29,27 руб. за метр погонный.
Какой диаметр?
ПPOPAБ написал : Имеет смысл при прокладке под бетонированными/асфальтированными площадками. "Грядку" же можно перекопать без особых проблем.
Почти все растояние под брусчаткой попадает.
ПPOPAБ написал : И выход на опору стоит защитить сталью, в любом случае.
Как сделать переход с ПНД на сталь?