Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

05.07.2011 в 20:33:02

ТУ:

Подключение к ВЛ-0,4 кВ осуществить самонесущим изолированным проводом марки СИП-2 или кабелем. Для подключения применить четырехжильный провод с жилами равных сечений. Сечение фазных жил определить проектом, но не менее 16 кв.мм.

Это не запрещает мне проложить в земле кабель АВББШв 4х16 ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.07.2011 в 21:33:54

Alone написал : Это не запрещает мне проложить в земле кабель АВББШв 4х16 ?

Нет.

0
Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

06.07.2011 в 10:31:50

avmal написал : Нет.

Спасибо!

Какое сечение взять, чтобы с запасом, примерно на 30 кВт ?
АВББШв 4х50 ?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.07.2011 в 10:35:27

А насколько равномерно у вас будет распределяться нагрузка по фазам? Какой суммарный коэффициент мощности? Короче, какой максимальный длительный ток ожидается в самой загруженной фазе?

В зависимости от этого вам потребуется от 10 мм2 до 70 мм2 и даже до 95 мм2!

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.07.2011 в 10:43:41

Alone написал : Это не запрещает мне проложить в земле кабель АВББШв 4х16 ?

У нас не подключат, если не по ТУ

0
Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

06.07.2011 в 11:01:01

Alexiy написал : А насколько равномерно у вас будет распределяться нагрузка по фазам?

Пытаюсь равномерно распределить нагруки по фазам. Окончательную схему позже выложу.

Alexiy написал : Короче, какой максимальный длительный ток ожидается в самой загруженной фазе? В зависимости от этого вам потребуется от 10 мм2 до 70 мм2 и даже до 95 мм2!

Сейчас мне это трудно сказать. На дом вообще пока веделяют 15кВт. Я думал сделать запас до 30кВт. А это, если я правильно понял, 50 мм2.

0
Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

06.07.2011 в 11:04:50

gugulaki написал : У нас не подключат, если не по ТУ

В ТУ же сказано: > Подключение к ВЛ-0,4 кВ осуществить ... проводом ... СИП-2 или кабелем.

Т.е. кабель можно и другой, не обязательно самонесущий. Что запрещает АВББШв в земле?

ПС: Великий и могучий Русский Язык! Кто как хочет, так и понимает.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2011 в 12:54:43

Alexiy написал : какой максимальный длительный ток ожидается в самой загруженной фазе? В зависимости от этого вам потребуется от 10 мм2 до 70 мм2 и даже до 95 мм2!

Выделенная мощность ограничивается номиналом вводного автомата и от загруженности или перегруженности фаз не зависит.

Alone написал : На дом вообще пока веделяют 15кВт. Я думал сделать запас до 30кВт. А это, если я правильно понял, 50 мм2.

При 15кВт это автомат 25А и, соответственно, сечение по меди 4-6 квадратов или 6-10 по алюминию. При 30кВт это 50А - 10 по меди и 16 по алюминию. При вводе ВЛ СИПом сечение 16 квадратов.

0
Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

06.07.2011 в 13:54:02

avmal написал : При 30кВт это 50А - 10 по меди и 16 по алюминию.

Нет смысла брать с запасом? 25 например?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2011 в 14:08:51

Alone написал : Нет смысла брать с запасом? 25 например?

Не думаю, что 100-200 метров у вас до столба. Если при 15кВт необходимо минимально 10 квадратов по меди и 16 по алюминию при четырёхжильном кабеле из-за необходимости последующего деления нуля, то при расчётных 10 и 16 соответственно для 30кВт в увеличении сечения нет смысла.

0
Alone
Alone
Новичок

Регистрация: 11.01.2011

Саранск

Сообщений: 83

16.07.2011 в 10:07:17

avmal написал : Не думаю, что 100-200 метров у вас до столба.

До столба ~ 20 метров.

avmal написал : Если при 15кВт необходимо минимально 10 квадратов по меди и 16 по алюминию при четырёхжильном кабеле из-за необходимости последующего деления нуля, то при расчётных 10 и 16 соответственно для 30кВт в увеличении сечения нет смысла.

И при 15кВт и при 30кВт достаточно 16 алюминия? Не понял, что значит > из-за необходимости последующего деления нуля

?

Сделал заземление в доме. Может быть сделать еще заземление возле опоры с ВРУ ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу