14.06.2011 в 13:12:17
Интересует данный вопрос: что лучше поставить ОИН1 (производитель концерн Энергомера, цена одномодульного стоит 500 руб) или ОПС (производимтель ИЭК) цена 4-хмодульного 3600 руб. Ввод СИП 4х16. По тех условиям предписали установить ОИН1 в кол-ве 4 штук. Но их у нас (г.Альметьевск) невозможно достать только под заказ. А время поджимает. Можно ли вместо них установить ОПС фирмы ИЭК. Цена конечно выше 7но может и качество выше.
14.06.2011 в 13:19:56
taisuganovo написал : По тех условиям предписали установить ОИН1 в кол-ве 4 штук.
написано делайте иначе не подключат, или идите просите изменить тех условие на ИЭК
Переделка зарядных устройств и не только
14.06.2011 в 13:28:07
taisuganovo написал : Что установить ОИН1 или ОПС
Учтите, что оба класса II или С. Если у вас есть участки не изолированной воздушки или установлена молниезащита, то вам обязательно нужен класс I или В.
14.06.2011 в 13:33:00
Smily
Получается что уже в тех условии неправильно написали установить ОИН1, потому что до меня питание подводится по неизолированным проводам?
14.06.2011 в 13:39:39
taisuganovo написал : Получается что уже в тех условии неправильно написали установить ОИН1
Человеку свойственно ошибаться. Слабая нормативная база по этому поводу. Влепили "чтоб было".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.