Slavka.sav написал : а если асбестовая
не надо для себя асбестовую, в итоге она сама и порвет кабель, или вода внутри замерзнет, или стыки сдвинутся, толстую ПНД в самый раз, благо она не дорогая
17.06.2011 в 00:27:19
Slavka.sav написал : а если асбестовая
не надо для себя асбестовую, в итоге она сама и порвет кабель, или вода внутри замерзнет, или стыки сдвинутся, толстую ПНД в самый раз, благо она не дорогая
17.06.2011 в 01:13:22
юра Т написал : не надо для себя асбестовую,
По нормам- надо. Но возможен вариант:
юра Т написал : в итоге она сама и порвет кабель, или вода внутри замерзнет, или стыки сдвинутся,
Стыки- только на муфтах выполнять. Льдом, при подобной прокладке,- ни разу не видел чтоб раздавило кабель. А вот краем или на стыке- частенько(это только кажется, что земля неподвижна..).
юра Т написал : толстую ПНД в самый раз, благо она не дорогая
Без проблем. Диаметр в двое больший диаметра кабеля, да на концах уплотнить.
17.06.2011 в 06:35:37
ПPOPAБ написал : А вот краем или на стыке - частенько
И как же тогда быть, а если просто в этом месте чуть больше углубить и трубу не ставить (1.2-1.5 м)не лучше будет или как то можно сделать выход из трубы что бы не срезало? А кстати от щитка в землю тоже хотел в трубе (м/пласт или стальной)там не может срезать? И на какой глубине эта труба должна заканчиваться?
17.06.2011 в 07:09:34
Slavka.sav написал : И как же тогда быть,
Кабель у вас бронированный, если не требуется сменяемость на глубине 0,8-1,0 м можно прокладывать и без брони. У вас же не автодорога по которой тяжелые грузовики сутками ездят.
Slavka.sav написал : А кстати от щитка в землю тоже хотел в трубе (м/пласт или стальной)там не может срезать? И на какой глубине эта труба должна заканчиваться?
Если закрепите нормально трубу- проблем не будет. 0,2-0,3 метра. Можно прикрыть уголком, швеллером и т.п. металлом, что бы какой нибудь дурень лопатой не рубанул.
23.06.2011 в 20:49:06
Ребят подскажите, есть металлический сплошной забор, можно ли с внутренней стороны по нему вести проводку в пластмассовых трубах, на высоте около 40 см от земли?
23.06.2011 в 20:54:18
Можно, но лучше в обычных металлических трубах
Переделка зарядных устройств и не только
23.06.2011 в 21:18:22
Slavka.sav написал : можно ли с внутренней стороны по нему вести проводку в пластмассовых трубах, на высоте около 40 см от земли?
Да, если нет опасности механических повреждений.
23.06.2011 в 21:55:29
Спасибо большое!
03.07.2011 в 13:20:09
Еще вопрос, такая глубина ( 80 см ) прокладки кабеля, только изза опасности его повреждения или еще что то ( промерзание и т.п. ) И еще, на одном сайте прочитал что кабели всегда должны быть под напряжением, это так? Хотелось просто на зиму отключать.
03.07.2011 в 18:02:03
Slavka.sav написал : Еще вопрос, такая глубина ( 80 см ) прокладки кабеля, только изза опасности его повреждения или еще что то ( промерзание и т.п. )
0,7 метра- стандартная глубина прокладки. Считается достаточной защитой от повреждений.
Slavka.sav написал : И еще, на одном сайте прочитал что кабели всегда должны быть под напряжением, это так?
Нет, это не так. Но, имеет место быть, на кабелях с бумажной изоляцией в неудовлетворительном состоянии.