15.06.2011 в 22:24:24
Уважаемые форумчане! Прошу подсказки. Кабель АНРБ 3*25+1*16 из земли выходит на опору освещения и на высоте около 5 метров воздушкой идёт на здание. Кабель тяжёлый и пролёт около 30 метров. Броня на воздушке снята, но всё равно тяжёлый:(. У нас в магазах про СИП и крепление СИПа не слышали. Хочу предложить свой вариант крепления на обсуждение. Из трубы диаметром 50-60 мм делается отвод радиусом около 10 толщин кабеля (из ТУ на кабель) и срезается верхняя половина отвода. Получается типа корыта, в которое укладывается кабель. По моему, эстетично и практично:). Поиском подобного решения не нашёл, исключая крепление СИПа. Прошу высказать Ваше мнение по этому креплению.
15.06.2011 в 22:37:58
С данным кабелем не знаком - с смысле про "солнышко", без брони... НО ввод в трубу - "гусак" - неверен, кончик должен загнут вниз, во избежание затекания воды... это азы ввода
15.06.2011 в 22:41:05
viktor6903 написал : из земли выходит на опору освещения
Упс - если на опору, то пофиг - хоть с трубой , хоть без оного, главное! мех. защита по спуску
15.06.2011 в 22:51:48
Мехзащита меня мало волнует. Она будет. Или в трубе, или в уголке. Меня интересует "жизнеспособность" перехода опора-воздушка.
15.06.2011 в 23:04:05
viktor6903 написал : "жизнеспособность" перехода опора-воздушка.
Перехода? Избегать "крутых" углов Далее если Изоляция типа ВВГ (зря броню сняли) - то лет 15 - 20 заказчикам можете гарантировать
15.06.2011 в 23:10:35
С бронёй он вообще неподъёмный :(. А угол не крутой, плавный переход.
15.06.2011 в 23:13:42
viktor6903 написал : А угол не крутой, плавный переход.
Тогда норм. НО лучше про "Угол" смотреть рекомендации произ. к данному кабелю
16.06.2011 в 01:15:07
Конец "корыта", если исполнить как на рисунке, перегрызет кабель. Надо разогнуть воронкой и для подстраховки сошлифовать острые кромки.
16.06.2011 в 02:34:59
viktor6903 написал : Прошу высказать Ваше мнение по этому креплению.
всё это дело кабель довольно быстро вывернет
16.06.2011 в 07:01:27
юра Т написал : всё это дело кабель довольно быстро вывернет
Переход полукруглый будет привариваться или к уголку или к такого же диаметра трубе. С жёсткостью всё будет нормально. Разумеется, крепление всей конструкции на опоре хомутами. Основную нагрузку несёт трос, а переход больше для эстетики.
Мишутк написал : Конец "корыта", если исполнить как на рисунке, перегрызет кабель. Надо разогнуть воронкой и для подстраховки сошлифовать острые кромки.
Согласен.
haramamburu написал : Тогда норм. НО лучше про "Угол" смотреть рекомендации произ. к данному кабелю
Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть не менее 10 наружных диаметров для одножильных кабелей и не менее 7,5 наружных диаметров — для многожильных кабелей. (это из рекомендаций к этому кабелю).
16.06.2011 в 12:28:03
viktor6903
Полагаю, что "корыто" совершенно лишнее: достаточно одного подвеса не от троса, а от точки крепления троса (по биссектрисе). Для перестраховщиков ещё по одному от опоры и от троса с фиксацией подвеса на тросе.
haramamburu написал : зря броню сняли
Солидарен. :(
16.06.2011 в 20:43:12
viktor6903 написал : С жёсткостью всё будет нормально.
а Вы прикиньте силы которые будут действовать на кабель при порывах ветра, у вас две точки крепления, трос и конец полутрубы...
кабель на тросе в свободном состоянии подвешивается, всю нагрузку берет на себя трос