Здраствуйте, столкнулся с такой проблемой: постоянно выбивает электричество, я не знаю что делать. Помогите пожалуйста.
17.06.2011 в 14:32:02
Здраствуйте, столкнулся с такой проблемой: постоянно выбивает электричество, я не знаю что делать. Помогите пожалуйста.
17.06.2011 в 14:59:17
BigAl
Информации очень мало (что выбивает, наминал АВ, и т. д.). Подкрепите ее фото щита подробнее (только осторожно если надо снимать защитные панели то не надо).
17.06.2011 в 16:22:17
BigAl написал : постоянно выбивает электричество, я не знаю что делать. Помогите пожалуйста.
не перегружайте проводку в старых домах и будет все хорошо
Переделка зарядных устройств и не только
17.06.2011 в 19:58:02
да дом к сожалению старый. Всё-таки наверно стоит поменять проводку, а то я не могу параллельно смотреть телевизор и греть еду в микроволновке...
17.06.2011 в 20:08:13
BigAl Да, кисло вам... Обычно жаловаться начинают, когда не могут чайник вскипятить, при работающей стиралке.
17.06.2011 в 20:12:39
взывайте электрика смотрите что менять, возможно обойдется малой кровью прокинув пару линий в кухню и комнату
Переделка зарядных устройств и не только
17.06.2011 в 20:18:55
у меня в старом доме с алюминиевой проводкой и автоматической "пробкой" на 6.3а успешно могло работать освещение ( ватт 600 ) и чайник мощностью 2.3 кВт..
17.06.2011 в 22:22:33
Если грубо считать, то 2,9 кВт х 4 ~ 11,9 А, пробка работала рубильником.
18.06.2011 в 03:30:52
SoVA написал : пробка работала рубильником.
нет. у пробки работал как тепловой расцепитель , так и максимальный токовый.. просто тепловому расцепителю , чтобы сработать, - надо какое-то время для пргрева, он не сработает моментально. А за сколько времени чайник 2.3 кВт закипятит 2л воды ? За две минуты - максимум.. Пробка не успевала прогреваться за такое время..В своих рассчетах ПЗА не забывайте иногда учитывать коэфициент одновременности.. :) если вы посмотрите таблицу ниже, то увидите, что автоматический выключатель с номинальным током 6.3а выдержит ток 16 а на протяжении времени до 60 сек - входя при этом в нормы испытаний..
18.06.2011 в 09:31:46
4eh написал : В своих рассчетах ПЗА не забывайте иногда учитывать коэфициент одновременности
Эл. пила ~ 2 кВт выбивает пробку 6,3А сразу без всяких коэффициентов.
18.06.2011 в 09:52:58
SoVA написал : Эл. пила ~ 2 кВт выбивает пробку 6,3А сразу без всяких коэффициентов.
пила 2 кВт выбивает такую пробку пусковым током по отсечке, не по тепловой.. у меня тоже болгарка 2кВт не пускалась.. :) у чайника таких пусковых токов нету..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.