Местный

Регистрация: 15.06.2010

Москва

Сообщений: 268

17.06.2011 в 16:24:50

Посмотрел все разнообразие кабелей леруа москабельмет рынок итд. Есть провода особенно ВВГ выполненные по ТУ а жила недотягивает 2 вместо 2.5 кв мм.

Буду класть кабель в стяжку в гофрах есть поделитесь опытом полезет ли кабель ВВГ или нум в 16 гофру или 20.

Кабели \ 3*2.5 3*1.5 3*4- вводной до собственного щитка Стяжка не шибко толстая есть места по 3 см. а есть по 10см )))) Где преобрести стабильно хороший кабель какого производителя стоит ли брать нум типа его тяжелее в штробу укладывать чем ввг. Делаю квартиру для себя любимого

0
sergogo
sergogo
Местный

Регистрация: 22.04.2009

Москва

Сообщений: 578

17.06.2011 в 16:29:04

Неплохо бы по-русски научиться излагать свои мысли Поток сознания албанца трудно воспринимается

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

17.06.2011 в 20:21:33

osetro написал : Буду класть кабель в стяжку в гофрах есть поделитесь опытом полезет ли кабель ВВГ или нум в 16 гофру

3*2.5 полезет в кабель полезет 3*4 кабель тоже трудно

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

17.06.2011 в 22:13:20

Если 3х2,5 ВВГ-П то замучаешься протаскивать в 16.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.06.2011 в 22:15:17

В 20-у гофру засунул ВВГ 3*4 и 3*2.5 примерно на 5 метров. Дальше не пошло, но мне и не надо было. Если прокладка в коридоре интересует, то может лучше в кабель-канал уложить?

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

17.06.2011 в 22:22:28

SoVA написал : Если 3х2,5 ВВГ-П то замучаешься протаскивать в 16

никаких мучений до10-15метров дольше да, сложности.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

17.06.2011 в 22:22:56

засунул в гофру 25, 2 кабеля 3*6 12 метров :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

17.06.2011 в 22:27:24

osetro написал : Где преобрести стабильно хороший кабель какого производителя стоит ли брать нум типа его тяжелее в штробу укладывать чем ввг.

Если с "русского" на русский, то кабель какого производителя легче в работе?

0
Driver
Driver
Новичок

Регистрация: 27.05.2011

Киров

Сообщений: 69

17.06.2011 в 22:30:51

CAMPER написал : 3*2.5 полезет в кабель полезет 3*4 кабель тоже трудно

Пятница удалась.

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

17.06.2011 в 22:33:14

CAMPER написал : никаких мучений до10-15метров дольше да, сложности

На ограниченном пространстве, да еще и в одно лицо > 10 м не знаю… БДСМ :-)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

17.06.2011 в 22:50:48

SoVA написал : Если 3х2,5 ВВГ-П то замучаешься протаскивать в 16.

я честный 3х4 ВВГ-П в 16ю засовывал, правда всего пол метра и "с вазелином"

0