Спасибо за разъяснения. контур заземления не меньше 10 квадратов. у нас кабель 15 метров идет из бокса к контейнеру. в контейнер уже завели кабель 4*10 в гофре. по госту надо в металлической трубе но у нас на контейнере еще планируются постройки по-этому в стенке просверлили отверстие и в сам контейнер потащили через герметичный сальник. вот примерная схема щита. станок токарный будем защищать отдельным узо. балансир и печь имеют собственное узо.
01.07.2011 в 07:25:30
уважаемые форумчане. поглядите пожалуйста схему щита. вроде все собрал. все линии под двойной защитой узо. на балансировочном станке стоит встроенный диф крэзисервис. на печи стоит узо этой же фирмы.
01.07.2011 в 12:21:00
yuriyakpp - Учитывая номинал вводного АВ и малые расстояния от щита, схема достаточна.
02.07.2011 в 05:03:50
спасибо большое. будем собирать возник еще вопрос. не могу найти какой допустимый ток для пятижильного кабеля кг 5*6кв. во всех таблицах указано только до трех жил. там наверно коэффициент какой то должен быть?
02.07.2011 в 07:45:27
yuriyakpp написал : не могу найти какой допустимый ток для пятижильного кабеля кг 5*6кв.
ПУЭ-7 Табл. 1.3.6. 42А на воздухе. Снизу сноска- как с нулевой жилой так и без. И смотрим:
ПУЭ-7 написал : п.1.3.10. .... При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. ...
03.07.2011 в 10:25:56
Ага... Благодарю. еще вопрос. все станки у нас имеют пятипроводную розетку. кроме токарного древнего 1к62. у него в щите на пакетник заводятся три фазы. раньше ноль был соединен с корпусом станка а теперь мы подключили провод заземления на корпус станка. куда деть ноль??? и еще к станку провели кабель кг 5 на 6кв. у того две жилы черные и две коричневые и голубой ноль. нафига такая расцветка? пришлось прозванивать и маркировать заземляющую жилу
03.07.2011 в 18:11:13
yuriyakpp написал : кроме токарного древнего 1к62. у него в щите на пакетник заводятся три фазы. раньше ноль был соединен с корпусом станка а теперь мы подключили провод заземления на корпус станка. куда деть ноль???
О как... Тут не так просто как кажется. Нужно посмотреть катушки пускателей и трансформатор местного освещения. Если они на 220 вольт- концы с корпуса посадить на изолированную колодку, это и будет ноль. Да,- не забудьте проверить сопротивление изоляции. Иначе могут быть проблемы с отключением УЗО.
yuriyakpp написал : кабель кг 5 на 6кв. у того две жилы черные и две коричневые и голубой ноль. нафига такая расцветка?
Резину не так просто окрасить, как винил... Отсюда и расцветка не стандартная.
yuriyakpp написал : пришлось прозванивать и маркировать заземляющую жилу
Да,- всё правильно сделали.
23.07.2011 в 09:51:51
вот что получилось. все работает ничего не выбивает. всем спасибо за советы
23.07.2011 в 12:16:00
yuriyakpp написал : вот что получилось.
Мне почти нравится. Ещё бы несколько штрихов в выкладывании под вторым и третьим рядами всех жил в единые ровные горизонтали, а, также, вертикали слева и "почти" можно бы было убрать. Это касательно непосредственно монтажа ...
23.07.2011 в 16:25:26
"А что за марка автоматов, не могу рассмотреть" DEKraft помоему:)
23.07.2011 в 16:36:38
ПPOPAБ написал : Полно-те Вам привередничать... Сделано с душой и для себя. Видал заводскую сборку много хуже.
Пусть человек своей работой полюбуется, если выполнит рекомендованное - это, ведь, так приятно. А сейчас он и сам понимает, что что-то не так и можно сделать лучше. Такое чувство, правда, всегда преследует, независимо от качества выполненной работы ...
23.07.2011 в 19:16:07
avmal написал : Кому будет хуже?
щиту и тому кто будет потом обслуживать, не надо перегибать, вполне достаточный монтаж