yuriyakpp
yuriyakpp
Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 242

27.06.2011 в 04:24:24

я чем больше эти госты читаю тем больше каша в голове. вот мои мысли: в 50699 написано что сеть ТТ это питающая сеть, которая имеет точку, непосредственно связанную с землей, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя нейтрали источника питания.

в гост 23274 указано что --1.6.4. Контейнерные здания с металлической обшивкой или с использованием металлических несущих конструкций должны быть укомплектованы инвентарным заземлителем - стальным стержнем диаметром 20 мм или угловой сталью с толщиной полки не менее 4 мм, длиной 1,2 м с приваренным к верхнему концу стальным заземляющим проводником размерами не менее предусмотренных Правилами устройства электроустановок.

между тем в 50699 в 4,3,3 указано о необходимости повторного повторного заземления нулевого рабочего проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети.

тоесть я делаю контур заземления в контейнере. подсоединяю все станки и розетки к нему. подсоединяю контейнер к нему и прикручиваю к заземлителю. при этом я должен в щите соединить рабочий ноль с этим контуром заземления?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

27.06.2011 в 07:19:38

yuriyakpp написал : при этом я должен в щите соединить рабочий ноль с этим контуром заземления?

нивкоем случае, все отдельно должно быть земля землей а ноль отдельно

0

Переделка зарядных устройств и не только

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.06.2011 в 08:38:40

yuriyakpp написал : при этом я должен в щите соединить рабочий ноль с этим контуром заземления?

Не с этим контуром, а:

yuriyakpp написал : в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.06.2011 в 10:58:52

yuriyakpp написал : между тем в 50699 в 4,3,3 указано о необходимости повторного повторного заземления нулевого рабочего проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети.

То бишь, ноль д.б. повторно заземлен на столбе, с которого идет ответвление к контейнеру.

Допускается не выполнять повторное заземление нулевого рабочего или защитного проводника в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети, если эта сеть выполнена проложенным в земле кабелем или является воздушной линией длиной менее 200 м, а также имеющей хотя бы одно повторное заземление при длине воздушной линии более 200 м.

См. также 21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

yuriyakpp
yuriyakpp
Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 242

28.06.2011 в 05:59:23

Спасибо за разъяснения. контур заземления не меньше 10 квадратов. у нас кабель 15 метров идет из бокса к контейнеру. в контейнер уже завели кабель 4*10 в гофре. по госту надо в металлической трубе но у нас на контейнере еще планируются постройки по-этому в стенке просверлили отверстие и в сам контейнер потащили через герметичный сальник. вот примерная схема щита. станок токарный будем защищать отдельным узо. балансир и печь имеют собственное узо.

0
Вложение
yuriyakpp
yuriyakpp
Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 242

01.07.2011 в 07:25:30

уважаемые форумчане. поглядите пожалуйста схему щита. вроде все собрал. все линии под двойной защитой узо. на балансировочном станке стоит встроенный диф крэзисервис. на печи стоит узо этой же фирмы.

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.07.2011 в 12:21:00

yuriyakpp - Учитывая номинал вводного АВ и малые расстояния от щита, схема достаточна.

0
yuriyakpp
yuriyakpp
Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 242

02.07.2011 в 05:03:50

спасибо большое. будем собирать возник еще вопрос. не могу найти какой допустимый ток для пятижильного кабеля кг 5*6кв. во всех таблицах указано только до трех жил. там наверно коэффициент какой то должен быть?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.07.2011 в 07:45:27

yuriyakpp написал : не могу найти какой допустимый ток для пятижильного кабеля кг 5*6кв.

ПУЭ-7 Табл. 1.3.6. 42А на воздухе. Снизу сноска- как с нулевой жилой так и без. И смотрим:

ПУЭ-7 написал : п.1.3.10. .... При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. ...

0
yuriyakpp
yuriyakpp
Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 242

03.07.2011 в 10:25:56

Ага... Благодарю. еще вопрос. все станки у нас имеют пятипроводную розетку. кроме токарного древнего 1к62. у него в щите на пакетник заводятся три фазы. раньше ноль был соединен с корпусом станка а теперь мы подключили провод заземления на корпус станка. куда деть ноль??? и еще к станку провели кабель кг 5 на 6кв. у того две жилы черные и две коричневые и голубой ноль. нафига такая расцветка? пришлось прозванивать и маркировать заземляющую жилу

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.07.2011 в 18:11:13

yuriyakpp написал : кроме токарного древнего 1к62. у него в щите на пакетник заводятся три фазы. раньше ноль был соединен с корпусом станка а теперь мы подключили провод заземления на корпус станка. куда деть ноль???

О как... Тут не так просто как кажется. Нужно посмотреть катушки пускателей и трансформатор местного освещения. Если они на 220 вольт- концы с корпуса посадить на изолированную колодку, это и будет ноль. Да,- не забудьте проверить сопротивление изоляции. Иначе могут быть проблемы с отключением УЗО.

yuriyakpp написал : кабель кг 5 на 6кв. у того две жилы черные и две коричневые и голубой ноль. нафига такая расцветка?

Резину не так просто окрасить, как винил... Отсюда и расцветка не стандартная.

yuriyakpp написал : пришлось прозванивать и маркировать заземляющую жилу

Да,- всё правильно сделали.