Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12514

23.06.2011 в 14:21:14

pasha_barneo написал : Интересно, а по воде как-нибудь неисправный водогрей, подключенный полипропиленом, может долбануть (без УЗО и заземления)? Т.е., например, водогрей в санузле, включаем воду в кухне и бьет током. Чисто теоретически?

"Метр водопроводной воды из бытового напряжения делает неопасное и незаметное для человека." - такое везде и всюду встречается в сети. Для занудства можно пересчитать, гуглить по "электрическое сопротивление водопроводной воды".

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

23.06.2011 в 14:39:42

pasha_barneo Мишутк У меня такое было, я написАл об этом выше: даже через 2 метра воды по полипропиленовым трубам (после замера) напряжение составило 160 вольт. Скажу сразу, это было весьма ощутимо, поэтому и побежал покупать новый ТЭН.

Так что, насчёт "неопасного и незаметного" напряжения - врут.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

23.06.2011 в 14:41:42

Правда, у моего ТЭНа (после изъятия его из водогрея) обе спирали были наружу и значит, напрямую контактировали с водой (и довольно быстро грели воду! :)), но сути это не меняет.

0
pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

23.06.2011 в 14:43:25

jek Скажите, а стояки у вас металлические? Они далеко от водогрея? Я спрашиваю потому, что не могут ли они служить своеобразным заземлением....

0
ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

23.06.2011 в 15:21:41

jek написал : померял напругу между корпусом и трубой холодного водоснабжения:

jek написал : Все трубы - полипропиленовые (чем не диэлектрические вставки?).

Хм. Так чё меряли то? И где? И как? Или я что то не догоняю?

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

23.06.2011 в 20:22:20

ArVicBor Ну общий стояк-то - металлический (как и у многих, кстати, а разводка внутри - полипропилен)! Поэтому мерял потенциал между стояком (условная "земля") и выходной трубой водогрея.

pasha_barneo написал : Я спрашиваю потому, что не могут ли они служить своеобразным заземлением....

Нельзя ведь так. ПУЭ.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

23.06.2011 в 22:10:27

jek написал : (кроме ТЭНа, конечно).

Вам хватит и ТЭНа.

jek написал : Правда, у моего ТЭНа (после изъятия его из водогрея) обе спирали были наружу и значит, напрямую контактировали с водой (и довольно быстро грели воду!

Если бы вдруг вода пошла не чистая, а с кучей примесей (ну мало-ли что) - то просто могла убить.

Если незаземлен, то УЗО сработает при касании человека корпуса ....

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

24.06.2011 в 00:12:31

BV написал : Если незаземлен, то УЗО сработает при касании человека корпуса ....

Дык, пользоваться-то надо...

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

24.06.2011 в 19:44:50

jek написал : Напряжение на корпусе водогрея Приветствую!

Заменил ТЭН на 80-литровом водогрее "Термекс". После включения, интереса ради померял напругу между корпусом и трубой холодного водоснабжения: оказалось около 2 вольт (заземления нет).

На первый взгляд вроде бы мало, но откуда? Наводки? И вообще, наличие такого небольшого напряжения в отсутствие заземления на водогрее - в порядке вещей?

Главное это какой ток может развиться. Вы говорите ваш "мультик" показал два вольта, какой ток это значение напряжения может развить проходя через тело человека, ничтожный можно сказать никакой. Да и в принципе это так называемые наводки, был бы "мультик" идеальным показал бы все 220 вольт, а так от него потенциал просел до двух вольт.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

24.06.2011 в 20:40:23

leonard написал : Главное это какой ток может развиться. Вы говорите ваш "мультик" показал два вольта, какой ток это значение напряжения может развить проходя через тело человека, ничтожный можно сказать никакой. Да и в принципе это так называемые наводки, был бы "мультик" идеальным показал бы все 220 вольт, а так от него потенциал просел до двух вольт.

Было бы заземление - можно былдо бы словить уравнивающий ток в десятки ампер :)

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

25.06.2011 в 01:25:56

BV написал : можно былдо бы словить уравнивающий ток в десятки ампер

Это как?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.