22.06.2011 в 16:34:17
Здравствуйте. Ситуация следующая: 1-к хрущёвка 1973г., кирпичная, газ. Разрешённая вводная мощность 3 квт. Планирую смену всей электропроводки. В мособлэнерго сказали ставить вводные автоматы 16А. Определил следующие группы:
22.06.2011 в 16:42:39
shurum_burum написал : Сориентируйте меня по УЗО, как бы сделали вы?
Одно УЗО 25(40)А 30мА после вводного на всю квартиру.
22.06.2011 в 17:00:58
shurum_burum написал : электрик из жэка предложил ставить вводный 25А, но я сомневаюсь не возникнут ли проблемы с мособлэнерго при пломбировке счётчика. Сориентируйте меня по УЗО, как бы сделали вы?
ставте вводной 25а и узо 40а/30ма, запас не тянет
Переделка зарядных устройств и не только
22.06.2011 в 23:49:18
вводной автомат-16 ампер двухполюсный,узо-25А 30мА.Большей мощности автомат мосэнерго не разрешит.Можно обойтись одним диф.автоматом 16А 30мА.
23.06.2011 в 00:44:20
DOKTOR FAZA написал : Можно обойтись одним диф.автоматом 16А 30мА.
И все новые линии на один защитный аппарат?
23.06.2011 в 05:56:07
shurum_burum написал : Разрешённая вводная мощность 3 квт.
Жесть. Как сейчас с таким жить можно?..
23.06.2011 в 10:23:02
shurum_burum ставьте двухполюсный 32 на вводе,
shurum_burum написал : В мособлэнерго сказали ставить вводные автоматы 16А
у вас получается 16А на свет и 16 на розетки