По кабелю, есть разница какого производителя брать? Я посмотрел ВВГнг на электромонтаже, там Москабельмет, Электрокабель, Севкабель,Подольсккабель, Рыбинсккаб.. :)
25.06.2011 в 11:25:08
По кабелю, есть разница какого производителя брать? Я посмотрел ВВГнг на электромонтаже, там Москабельмет, Электрокабель, Севкабель,Подольсккабель, Рыбинсккаб.. :)
25.06.2011 в 12:34:48
SVKan то укладывать ее в гофре (иначе витой паре быстро кирдык настанет) Кстати, почему обязательно в гофре? Что с ней случится, кабель-то не сильно от силового отличается, так же в изоляции.
25.06.2011 в 12:59:32
Dth написал : По кабелю, есть разница какого производителя брать?
Разделайте кусочек кабеля. Посмотрите что бы оболочка легко отделялась, медные жилы были мягкими. Хороший признак маркировка ГОСТ и производителя по всей длине оболочки. И, как мне кажется, кабель с индексом LS более качественный(он немного дороже).
25.06.2011 в 18:14:22
ПPOPAБ написал : Разделайте кусочек кабеля. Посмотрите что бы оболочка легко отделялась, медные жилы были мягкими.
а еще чтобы не пах пластификатом, жилы были нормального медного цвета, сопротивление их было в норме, толщина изоляции тоже, цвета правильные, (на образце провода длиной(130±5) мм с одного конца на расстоянии (25±5) мм на изоляции производится кольцевой разрез до жилы. Меньшая часть изоляции должна сниматься вручную, а остальная часть — нет.)
25.06.2011 в 19:06:01
ПPOPAБ написал : И, как мне кажется, кабель с индексом LS более качественный
Если выпущен не по ТУ... Тут прикупили пару бухт ВВГнг-LS 3*1,5 от завода "Эксвайер" (ну не было другого :confused:)... и есть сомнения...:o
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.06.2011 в 21:07:16
sergey_sav написал : Тут прикупили пару бухт ВВГнг-LS 3*1,5 от завода "Эксвайер" (ну не было другого )... и есть сомнения...
Оболочка нормально отдирается от изоляции жил?
25.06.2011 в 22:10:12
Оболочка свободносидящая... проводники чуть ли не гуляют внутри, заполнения нет (но и букавки "з" тоже нет). Маркировка на кабеле присутствует, но на взгляд жилы тонковаты. Перед этим брали алюровский кабель 3*6 ВВГнг-LS тоже без букавки "з", но белый наполнитель был...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
26.06.2011 в 10:56:32
юра Т - интересная метода, это где нибудь прописано? :o
26.06.2011 в 18:00:28
ПPOPAБ написал : метода, это где нибудь прописано?
ГОСТ 6323
p.s. опс, он уже отменен, вместо него ГОСТ 53768-2010
27.06.2011 в 06:13:24
Dth написал : Кстати, почему обязательно в гофре? Что с ней случится, кабель-то не сильно от силового отличается, так же в изоляции.
Деградирует. В компьютерных сетях свои требования к кабелю и они намного выше, чем в силовых.