BV написал :
То есть для колодца размеры площадки не нормируются?
Получается, что для колодца нужна лишь фактическая возможность подьезда транспорта, а в случае с озером, видимо исключается возможность проваливания пожарного транспорта в мокрый прибрежный грунт
BV
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, допускается предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
Пожарные водоемы должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием и размерами не менее 12×12 м, для свободного подъезда и установки пожарных автомобилей в любое время года или приемные колодцы также обеспеченные свободным подъездом с возможностью установки пожарных автомобилей.
пожарный пруд - необходимо отдать кусок свсем не дешовой земли, копать, грунт утилизировать - большие фин затраты. Проще локально выкопать колодец , с объемом воды не менее 5м3 по требованию пожарника и соединить его с озером для постоянного притока воды в случае экстренной откачки т.е. пожарной машиной. Малая площадь по сравнению с прудом + простота последующего благоустройства, девственный ландшафт один люк не портит
Существует некий поселок ИЖС, в котором около 10 пожарных гидрантов, 2-е скважины по 200м - но пожарные гидранты не выдают воды в должном объеме, дебета 30м3 на поселок из 35 домов мало. Пожарная инспекция предложила локально установить пожарный колодец соединив его с озером, с возможностью подъезда пожарных машин. Завтра начнем копать под водой
Пожарный колодец говорите сделаю вид , что поверил , потому как для пожарного колодца , нет острой необходимости соединять его с озером , эта функция больше для септика годиться
Из озера
Столько денег - колодец, труба, и всё ради удовольствия пожарного инспектора... Я бы удавился, если честно, лучше бы пропил! А инспектору бы дал на пузырь, что бы отстал
serzch написал :
А шпунт еще забить надо, техника все дорожки и подъезды к озеру убъет напроч. Выбран вариант - узбеками, как менее разрушительный для благоустройства. Копаем-то около озера
Можете попробовать выровнять немного берег озера по вертикали,потом стелите клеенку,деревянный щит,можно еще клеенку+деревянный щит,и все это огружаете чтоб не всплыло.Когда установите трубу с заглушкой к щитам (чтоб не забилась когда снимать щиты будите,воду в колодец набрать выше озера) ,наступают глубинные работы