Такая разводка состоятельна или изменить что нужно.?

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.06.2011 в 17:17:19

УЗО должно быть защищено от сверхтоков (от токов КЗ и от перегрузки) вышестоящим автоматом. Где он на вводе? Холодильник и СВЧ не защищены ни одним УЗО на 30 мА. Поубивает.

Автомат на 40 А я бы переставил на этажный щиток, а на его место воткнул бы рубильник (разъединитель) Холодильник и СВЧ обязательно через дифы (УЗО) 30 мА запитать.

В остальном - сойдёт... По уму надо бы ещё селективность просчитать, но тогда надо данные КТП и питающей линии иметь...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2011 в 18:02:42

Questioning написал : Такая разводка состоятельна или изменить что нужно.?

Нужно ли что-то изменять вы сами решайте, но для полноты картины схему этажного щита дорисуйте полностью. С комплектующими уже определились? У кого из них вы нашли диффы 26А 30мА? Как оказалось, что мощность варочной и духового шкафа равны?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

30.06.2011 в 19:21:31

avmal написал : Как оказалось, что мощность варочной и духового шкафа равны?

У меня например равны потому что имею газо-электрическую панель :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Questioning

Местный

Регистрация: 30.06.2011

Москва

Сообщений: 8

30.06.2011 в 19:25:35

Ввод 6 квадратов NYM, Плита, варочная панель 4 квадрата NYM, Свет 1,5 квадрата NYM, Все остальное 2,5 квадратов NYM.

У кого из них вы нашли диффы 26А 30мА?

С дифами погорячился. (ABB DS941 C25 30MA тип AC)

Как оказалось, что мощность варочной и духового шкафа равны?

По макс. мощности варочная панель (2 блина) и духовой шкаф "близки". Разница составила 1 киловатт.

1) Вместо вводного узо я беру дифф ABB F202 2 40А 300мА AC 2) Разъединитель даже не знаю какой :( . Жена требует отключать все кроме холодильника... может такой ABB E241/45 3) Заменить автоматы холодильника и свч на два дифф DS941 C16 30МА тип AC

для полноты картины

В этажном щите мрак и туман. Все очень печально. Стоит автомат на 32А и выкушенный узо на вводе. Далее идет 3 автомата на 25А на кух. плиту, 16А на розетки и 16А на свет. Дому 10 лет. алюминий в розетках рассыпается в труху. Все автоматы российские черные.

0
Аватар пользователя
BECHA

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

30.06.2011 в 19:53:22

Questioning в вашей схеме сразу видна неувязка - после узо на 40А висят автоматы, через которые в сумме может протекать 46А. Так нельзя. На мой взгляд лучше поставить 2П автомат (или диф если денег много) перед счетчиком (ПУЭ разрешает) и после счетчика кабель с этажного щитка в квартиру. потом можно поставить второй такой же автомат (чтобы не ходить на лестницу для обесточивания всей квартиры) а под ним уже диф 16А30мА для холодильника. Весь свет можно без УЗО, а розетки (чтобы съкономить деньги и место) вешать группами под мощным узо, т.е. берете УЗО 63А 30мА а под ним 3 автомата 16А и один на 10А - вот сразу 4 группы розеток закрыты УЗО, в шкафу съели 2+4=6 модулей. Также можно и варки с посудомойками включать, только от автомата который под УЗО пойдет отдельная линия 3х2,5.

0
Аватар пользователя
Maxim_Al

Местный

Регистрация: 24.06.2009

Москва

Сообщений: 66

30.06.2011 в 19:58:47

Недочеты по схеме. 1) Узо Ванная. 16А тока для него мало так как за ним 2 автомата 10+16А
2) УЗО Розетки 32А мало, за ним автоматы 16+16+10+10. Ток утечки в 10 мА мало на розетки, велика вероятность постоянного отключения, нужно 30 мА 3) Не указанны тип автоматов (В,С,D) и УЗО (A,AC)

Предложения по схеме. 1) В щитке на этаже остается вводной автомат С40А и УЗО селективное S 63А 100мА 2) Холодильник посадить на ДИФ. и Микроволновку тоже на ДИФ.

А так на мой взгляд схему можно сделать и попроще.

0
Аватар пользователя
Questioning

Местный

Регистрация: 30.06.2011

Москва

Сообщений: 8

30.06.2011 в 20:13:25

в вашей схеме сразу видна неувязка - после узо на 40А висят автоматы, через которые в сумме может протекать 46А.

Я уже обратил внимание когда считал. И мне кажется что так будет безопаснее, на данный момент я обхожусь 32А. Появления новых мощных потребителей в обозримом будущем не предвидится. И нагрузить всю сеть одновременно это еще постараться надо. Максимум что работает одновременно: 1) Холодильник (1,5 киловатта) 2) Вар. панель 1 блин. (На половине мощности) (2 киловатта) 3) Хлебопечка (550 ватт) 4) Стиральная машина (2 киловатта) 5) Телевизор (115 ватт) 6) Мультиварка (670 ватт) 7) Компьютер (700 ватт с монитором) 8) Свет везде (500 ватт) Грубо с завышением но это все.

0
Аватар пользователя
Questioning

Местный

Регистрация: 30.06.2011

Москва

Сообщений: 8

30.06.2011 в 20:24:31

Узо Ванная. 16А тока для него мало так как за ним 2 автомата 10+16А

10А это стиральная машина - оставляю Поменяю автомат с 16А (розетки) на 6А - кроме фена там ничего не включается. (1 киловатт).

Ток утечки в 10 мА мало на розетки

Спасибо учту.

Не указанны тип автоматов (В,С,D) и УЗО (A,AC)

Автоматы С, УЗО АС

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2011 в 20:32:17

Questioning написал : По макс. мощности варочная панель (2 блина) и духовой шкаф "близки". Разница составила 1 киловатт.

А мощность у них конкретная есть или только в разнице выражается? И сечение на варочную, независимо от мощности, должно быть не менее 6 квадратов. Или вы думаете, что двухблинная плита на всю оставшуюся жизнь вам и вашим потомкам? И зачем вы такую мощную духовку подобрали, что уже к обычной розетке 16А её не подключить?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2011 в 20:33:53

Questioning написал : Ток утечки в 10 мА мало на розетки Спасибо учту.

Ток утечки в 10мА нормально для новых линий с исправным оборудованием.

0
Аватар пользователя
Questioning

Местный

Регистрация: 30.06.2011

Москва

Сообщений: 8

30.06.2011 в 20:38:46

А мощность у них конкретная есть

Варочная панель 4 киловатта Духовой шкаф 5 киловатт

И зачем вы такую мощную духовку подобрали

Жена любит готовить. Очень хотела именно эту духовку. (BOSCH HBA78S750) в описании сказано "Мощность подключения: 3650 Вт" но реально кушает 5 киловатт

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2011 в 21:29:05

Questioning написал : реально кушает 5 киловатт

Это тоже в описании сказано или жена высчитала? Подавайте в таком случае в суд на производителя - параметры должны соответствовать заявленным, а то, выходит, вас заставляют подключать оборудование 5кВт к розетке 16А.

0
Аватар пользователя
Questioning

Местный

Регистрация: 30.06.2011

Москва

Сообщений: 8

30.06.2011 в 21:38:02

avmal > Это тоже в описании сказано или жена высчитала?

В описании указан средний расход мощности подключения. На одном из сайтов я нашел инструкцию от производителя в которой было написано что максимальная мощность 5 киловатт. Сарказм здесь не уместен. Вы не знали что на сайтах производителей пишут среднюю мощность потребления? Извинения за экспрессию....

Для сравнения: Посудомоечная машина BOSCH SMV 59T10 RU на сайте производителя "Параметры потребления л/ кВтч: 10 / 0,93" в книжечке что шла с машинкой написано класс энергопотребления А мощность 0,93 На металлической дверце кроме потребления и названия модели выбито: 2,0-2,5 киловатта.

Всех потребителей я считал по максимальной мощности.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.06.2011 в 23:15:06

Questioning написал : В описании указан средний расход мощности подключения. На одном из сайтов я нашел инструкцию от производителя в которой было написано что максимальная мощность 5 киловатт. Сарказм здесь не уместен. Вы не знали что на сайтах производителей пишут среднюю мощность потребления?

В описании указывается не средняя мощность, а максимальная, т.е. режим, когда все нагреватели включены, чего на практике никогда не бывает - в действительности духовка потребляет меньше. Больше она может потреблять только в случае замены ТЭНов на более мощные или при повышении напряжения - другого более популярного способа увеличить ток в цепи с 16А до 23А я не знаю. Что касается 5кВт, которые появились в результате корявого перевода, то это не максимальная поребляемая мощность, а наверняка потреблённая мощность за цикл какой-либо операции, длившейся 1,5-2 часа. Как тут сарказму не появиться ...