01.07.2011 в 00:27:53
Здравствуйте! Построил квартиру, делаю ремонт, дошла очередь до проводки, решил спросить совета у профессионалов. Читал много, в том числе и на этом форуме, может чего пропустил, тогда укажите тему.
Исходные данные:
1. Тип дома. Квартира в пятиэтажном доме постройки 2010 года, в г. Калинковичи, Республика Беларусь.
2. Материал стен дома. Несущие стены — силикатный кирпич с облицовкой снаружи блоками из ячеистого бетона, перегородки — из блоков ячеистого бетона, а также из полнотелого керамического кирпича (санузел).
3. Для многоквартирных домов. Междуэтажные и чердачные перекрытия из сборных железобетонных пустотных плит по сериям Б1.041.1-1.2000.
Существующая разводка на светильники сделана в пустотах плит перекрытия.
4. Тип ремонта.
• Новостройка. В связи с перепланировкой проводка делается с практически с нуля.
5. Тип и состав НОВОГО пола.
• Стяжка пола уже есть (глубина около 30-40 мм), неровная, будет выравниваться самонивелирующей смесью.
6. Тип и состав НОВОГО потолка.
• Потолок будет натяжной - можно разместить что угодно.
7. Тип ввода и узла учёта. Поможет понять, какие возможности и аппетиты по электрике есть. Если нужно переносить счётчик внутрь электрического щитка - укажите это!
7.1. Тип ввода: • 1. Однофазный 7.2. Выделенная мощность или номинал вводного автомата: 40 А (насколько я понимаю на схеме обозначено QS40А, кстати, что такое QS?) 7.3. Требуется ли окучивание узла учёта? (замена автомата, рубильника, счётчика, перенос счётчика и т.д.) • 2. Нет, ничего не нужно. 7.4. Есть ли "заземление" (третий провод и т.д.)? • 3. Есть "третий провод" вроде. В общих указаниях написано, что заземление TN-C-S 7.5. Требуются ли операции конкретно с вводным кабелем в дом/квартиру? • 2. Требуется проложить вводной кабель от щитка в подъезде в квартиру 7.6. Что представляет собой вводной узел? • 2. Этажный щиток в подъезде Сейчас в квартиру входит в 2-х гофрах 3 кабеля АВВГ 2*2,5 (2 в одной, 1 в другой). Думаю использовать существующие кабели для протяжки нового вводного кабеля к квартирному щитку.
7.7. Будет ли дополнительный генератор или автоматика переключения разных вводов? • 3. Ничего нет, просто обычный ввод.
8. Список потребителей электроэнергии
8.1. силовые
а) совмещенный санузел:
стиралка — 1 кВт
фен —
подсветка зеркала —
сушилка для обуви — 20 Вт
вентилятор —
б) гостинная (бывший коридор):
телефон, ADSL модем, TV, HTPC, AV-ресивер, приставка к TV – 1,6 кВт
утюг пылесос () — 2 кВт (временная работа)
запас — 2 розетки
в) спальня:
настольная лампа, ноутбук – 0,5 кВт
утюг пылесос () — 2 кВт (временная работа)
запас — 1 розетка
г) детская:
настольная лампа, компьютер – 0,8 кВт
утюг пылесос () — 2 кВт (временная работа)
запас — 1 розетка
г) кухня:
электрический духовой шкаф — 2,5 кВт
газовая варочная поверхность, холодильник, микроволновка, комбайн и др. (всего 6 розеток) — 2-3 кВт
газовый двухконтурный котел — 2 кВт
запас — 3 розетки
8.2 освещение
а) совмещенный санузел:
потолочное освещение
б) гостинная (бывший коридор):
потолочное освещение в трех зонах – 0,5 кВт
в) спальня:
3 бра с запитыванием от розеток – 0,2 кВт
потолочное освещение 2 зоны — 0,35 кВт
г) детская:
1 бра с запитыванием от розетки – 0,1 кВт
потолочное освещение 2 зоны — 0,35 кВт
д) кухня:
потолочное освещение 2 зоны — 0,35 кВт
освещение балкона — 0,1 кВт
9. Щиток и его монтаж. 9.1. Где будет щиток? • 1. Внутри квартиры 9.2. Монтаж щитка: • Встраиваемый в нишу стены / гипсокартона
10. Другие вопросы 10.1. Монтаж электроустановочных изделий • 1. Будет внутренний монтаж точек, на подрозетниках 10.2. Требуются ли декоративные фишки - специальные кабели, монтаж в красивые короба? Что именно? Укажите: нет
11. Фотографии. Сделайте пожалуйста следующие фотографии:
12. Бюджет работ. • 2. Чтобы и не сгореть и чтобы электричество было [+один-другой извратик можно бы...] (средне, медленно)
Существующая схема:
Проектируемая схема:
Вопросы:
01.07.2011 в 07:11:36
электрика этого вашего убейте да такие советы. Кабель можно и в полу сделать меньше стены пилить, но больше пол хоть на полу и проще.
Переделка зарядных устройств и не только
01.07.2011 в 14:51:53
Может в схеме лучше вместо дифавтомата на холодильник поставить узо, под которое подвести также розетки кухни (фартука), духовой шкаф, а также газовый котел? Вечером схему перерисую.
01.07.2011 в 16:28:06
99xt1 написал :
- Выбор схемы. Что можно оптимизировать?
- Разумнее ли разводить по потолку, ведь потом натяжной?
- Надо ли гофротрубы, преимущество потом можно перетянуть провода, недостаток больше штробить по стенам?
- ПУНП против ВВГ. Один знакомый электрик (проектировщик) казал что можно и ПУНП (дешевле).
- Освещение оставить АВВГ (он же посоветовал, так от старых розеточных линий кабель не выкидывать)? Правда мне не очень нравиться эта идея, и так уже сглупил, жена торопила с ванной и плиткой положил туда АВВГ.
- Щиток утапливать в стену можно или надо делать полость из ГКЛ?
- Надо ли защиту от импульсных перенапряжений?
- Надо ли в щите оставить типа рубильника какого, после счетчика?
Аналогично, розетка духовки, наверняка рассчитана на 16 А, и при перегрузке, например до 20-25 А розетка начнёт дымиться, а автомат на 25 А этого не почувствует.
01.07.2011 в 16:30:40
99xt1 написал : Может в схеме лучше вместо дифавтомата на холодильник поставить узо, под которое подвести также розетки кухни (фартука), духовой шкаф, а также газовый котел?
духовой шкаф, газовый котёл... всё вместе - выше вероятность срабатывания УЗО и размораживание холодильника. Ну, тут уж сами решайте!
01.07.2011 в 16:31:22
Anat78 написал : электрика этого вашего убейте да такие советы.
он неуч и халтурщик. Гоните его.
01.07.2011 в 22:26:33
Alexiy написал :
- Алюминий запрещён. Контакты отгорают часто - рулетка... повезёт/не повезёт... Тем более, что освещение имеет множество соединений в труднодоступных местах. Геморрой нужен? А если бы прокладывали в гофротрубе в ванной, то не пришлось бы тужить!
Видите, в России запрещен, а у нас в Беларуси по проекту прошедшему экспертизу его закладывают :( (проектировщики мать..)
01.07.2011 в 22:36:26
Alexiy написал :
- а в случае необходимости замены проводки не потребуется ли сдирать натяжной потолок?
Так можно и по потолку в гофротрубах.
Alexiy написал :
- ПУНП - рулетка... повезёт/не повезёт...
А если ПУНП использовать для освещения, там вроде нагрузки невелики? А то кризис у нас в стране, может слышали, доллар в 2,5 раза подскочил, вот и цены тоже. Хочется немного сэкономить не на принципиальных позициях
Alexiy написал :
- Я бы в стену врезал. Но это смотря какая стена - из какого материала
Стена несущая между коридором и подъездом, из силикатного камня (кирпича), толщина по проекту 380 мм
Alexiy написал :
- Перед УЗО - обязательно автомат!!! УЗО можно вровень с автоматом по Амперам, но лучше на ступеньку повыше.
Это ясно. Не подскажете, что такое на схеме QS40А на вводе в квартиру перед счетчиком? Еще вопрос автомат перед УЗО после счетчика оставлять в коридорном щитке, либо переносить в квартиру?
01.07.2011 в 23:21:25
99xt1 написал : Стена несущая между коридором и подъездом, из силикатного камня (кирпича), толщина по проекту 380 мм
Сам Бог велел нишу под щиток долбить.
99xt1 написал : что такое на схеме QS40А на вводе в квартиру перед счетчиком?
Диффавтомат.
99xt1 написал : Еще вопрос автомат перед УЗО после счетчика оставлять в коридорном щитке, либо переносить в квартиру?
Он там у вас не один, как я понимаю?
02.07.2011 в 01:20:46
Не по порядку......
судя по схеме на его лице - диф АД22 16А - электронный и не сработает при обрыве нуля и прямом прикосновении к проводу фазы.... Я бы его выкинул от греха...
На ванну ДИФ 10ма 16 А
На свет и розетки - отдельные УЗО или двухполюсные выключатели на линии - зальют водой - будете и без света и без розеток.
И вообще - лучше везде двуполюсные автоматы.
На кухню кроме плиты пустил бы две линии по 16А.
Не вижу линии под кондиционеры?
На холодильник и котел - подумать об отдельных дежурных линиях - уехать в отпуск, или уходя, гасить все, кроме них. А летом - оставлять только холодильник.
Провод - алюминий выкинул бы, и особенно в щитке на лестнице...
И соединять неудобно и течет в контакте, и ломается.... ну его нафиг...
Проводка - это надолго => NYM нг ls, ВВГ нг-ls. розетки 2.5, свет 1.5
В стенах заштукатуренный - гофру не надо, на потолке - тоже нафиг её, уж лучше пластиковые трубы или металлический лоток - если очень хочется. Гофра по сути защищает только от острых углов железа.... А этот кабель и без гофры не горит... Перетянуть кабель в гофре не особо реально, да и зачем - если правильно сделать и автоматы нормальные - ничего не сгорит.
02.07.2011 в 01:39:56
avmal написал : Он там у вас не один, как я понимаю?
Вот какая схема получается.