Здравствуйте! Построил квартиру, делаю ремонт, дошла очередь до проводки, решил спросить совета у профессионалов. Читал много, в том числе и на этом форуме, может чего пропустил, тогда укажите тему.
Исходные данные:
1. Тип дома. Квартира в пятиэтажном доме постройки 2010 года, в г. Калинковичи, Республика Беларусь.
2. Материал стен дома. Несущие стены — силикатный кирпич с облицовкой снаружи блоками из ячеистого бетона, перегородки — из блоков ячеистого бетона, а также из полнотелого керамического кирпича (санузел).
3. Для многоквартирных домов. Междуэтажные и чердачные перекрытия из сборных железобетонных пустотных плит по сериям Б1.041.1-1.2000.
Существующая разводка на светильники сделана в пустотах плит перекрытия.
4. Тип ремонта.
• Новостройка. В связи с перепланировкой проводка делается с практически с нуля.
5. Тип и состав НОВОГО пола.
• Стяжка пола уже есть (глубина около 30-40 мм), неровная, будет выравниваться самонивелирующей смесью.
6. Тип и состав НОВОГО потолка.
• Потолок будет натяжной - можно разместить что угодно.
7. Тип ввода и узла учёта. Поможет понять, какие возможности и аппетиты по электрике есть. Если нужно переносить счётчик внутрь электрического щитка - укажите это!
7.1. Тип ввода: • 1. Однофазный 7.2. Выделенная мощность или номинал вводного автомата: 40 А (насколько я понимаю на схеме обозначено QS40А, кстати, что такое QS?) 7.3. Требуется ли окучивание узла учёта? (замена автомата, рубильника, счётчика, перенос счётчика и т.д.) • 2. Нет, ничего не нужно. 7.4. Есть ли "заземление" (третий провод и т.д.)? • 3. Есть "третий провод" вроде. В общих указаниях написано, что заземление TN-C-S 7.5. Требуются ли операции конкретно с вводным кабелем в дом/квартиру? • 2. Требуется проложить вводной кабель от щитка в подъезде в квартиру 7.6. Что представляет собой вводной узел? • 2. Этажный щиток в подъезде Сейчас в квартиру входит в 2-х гофрах 3 кабеля АВВГ 2*2,5 (2 в одной, 1 в другой). Думаю использовать существующие кабели для протяжки нового вводного кабеля к квартирному щитку.
7.7. Будет ли дополнительный генератор или автоматика переключения разных вводов? • 3. Ничего нет, просто обычный ввод.
8. Список потребителей электроэнергии
8.1. силовые
а) совмещенный санузел:
стиралка — 1 кВт
фен —
подсветка зеркала —
сушилка для обуви — 20 Вт
вентилятор —
б) гостинная (бывший коридор):
телефон, ADSL модем, TV, HTPC, AV-ресивер, приставка к TV – 1,6 кВт
утюг пылесос () — 2 кВт (временная работа)
запас — 2 розетки
в) спальня:
настольная лампа, ноутбук – 0,5 кВт
утюг пылесос () — 2 кВт (временная работа)
запас — 1 розетка
г) детская:
настольная лампа, компьютер – 0,8 кВт
утюг пылесос () — 2 кВт (временная работа)
запас — 1 розетка
г) кухня:
электрический духовой шкаф — 2,5 кВт
газовая варочная поверхность, холодильник, микроволновка, комбайн и др. (всего 6 розеток) — 2-3 кВт
газовый двухконтурный котел — 2 кВт
запас — 3 розетки
8.2 освещение
а) совмещенный санузел:
потолочное освещение
б) гостинная (бывший коридор):
потолочное освещение в трех зонах – 0,5 кВт
в) спальня:
3 бра с запитыванием от розеток – 0,2 кВт
потолочное освещение 2 зоны — 0,35 кВт
г) детская:
1 бра с запитыванием от розетки – 0,1 кВт
потолочное освещение 2 зоны — 0,35 кВт
д) кухня:
потолочное освещение 2 зоны — 0,35 кВт
освещение балкона — 0,1 кВт
9. Щиток и его монтаж. 9.1. Где будет щиток? • 1. Внутри квартиры 9.2. Монтаж щитка: • Встраиваемый в нишу стены / гипсокартона
10. Другие вопросы 10.1. Монтаж электроустановочных изделий • 1. Будет внутренний монтаж точек, на подрозетниках 10.2. Требуются ли декоративные фишки - специальные кабели, монтаж в красивые короба? Что именно? Укажите: нет
11. Фотографии. Сделайте пожалуйста следующие фотографии:
12. Бюджет работ. • 2. Чтобы и не сгореть и чтобы электричество было [+один-другой извратик можно бы...] (средне, медленно)
Существующая схема:
Проектируемая схема:
Вопросы:
- Выбор схемы. Что можно оптимизировать?
- Разумнее ли разводить по потолку, ведь потом натяжной?
- Надо ли гофротрубы, преимущество потом можно перетянуть провода, недостаток больше штробить по стенам?
- ПУНП против ВВГ. Один знакомый электрик (проектировщик) казал что можно и ПУНП (дешевле).
- Освещение оставить АВВГ (он же посоветовал, так от старых розеточных линий кабель не выкидывать)? Правда мне не очень нравиться эта идея, и так уже сглупил, жена торопила с ванной и плиткой положил туда АВВГ.
- Щиток утапливать в стену можно или надо делать полость из ГКЛ?
- Надо ли защиту от импульсных перенапряжений?
- Надо ли в щите оставить типа рубильника какого, после счетчика?