Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.07.2006 в 13:54:58

Уважаемые мастера, посоветуйте пожалуйста: СПб, однокомнатная кв.в новостройке в вводной коробке стоит два противопожарных УЗО на 300мА от них идет
на две группы автоматов и расходится по потребителям.Можно ли: 1. заменить автоматы на более надежные импортные таких же номиналов

  1. заменить противопожарные УЗО на импортные, на такой же ток нагрузки но более чувствительные - 30мА, без изменения схемы включения. Требуют ли такие изменения узаконивания.
  2. как эти самые "узаконивания" реализуются?
0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

05.07.2006 в 15:14:10

2Mazay

Регистрации не подлежит замена оборудование на аналогичное, при условии, что параметры системы не ухудшаются.

Требуется проект реконсткрукции при изменении схемы питания.

  1. Аавтоматы можно заменить на аналогичные импортные(совпадение типа и номиналов).
  2. Узо на 300мА нельзя заменить на узо 30мА без проекта изменения. Т.к. эти 2 узо имеют различное назначение.
  3. Узаконивания реализуются самым обычным образом - рисуется проект изменения, пишется обоснование, и все это отдается на утвержедние... Прежний проект так же должен наличествовать.

Узо 300мА явялется вводным, поэтому оставь его в покое - хочешь заменить на такое же импортное? Меняй, но номиналы не трогай. Узо 6-30мА ты будешь ставить уже в своем групповом щитке - и защищай ими чего хочешь. Хочешь - все, хочешь что-то конкретное.

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

05.07.2006 в 15:23:34

по-моему, два УЗО на 300 мА на однокомнатную квартиру - неграмотное решение.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

05.07.2006 в 15:54:02

2vitaly.M

Имхо, ты не понял - там вводный распределительный лестничный щиток на 2 квартиры. Т.е. по одному комплекту(автомат, счетчик, узо) - на квартиру.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.07.2006 в 16:29:13

нет нет господа, оба УЗО стоят в квартирном щитке, оба на 300мА один защищает группу плита-розетки, второй еще розетки и свет... А разве 30мА узо не способен выполнить функцию противопожарного? Какая разница отчего ток утечки появится, от касания человечком или от плавящейся изоляции? Хочется шоб минимум переделок в сети... Минус вижу один, вдруг ток утечки, сети будет больше 60мА (2х30мА), тогда будут ложные срабатывания.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.07.2006 в 16:30:10

DMC написал : 2vitaly.M

Имхо, ты не понял - там вводный распределительный лестничный щиток на 2 квартиры. Т.е. по одному комплекту(автомат, счетчик, узо) - на квартиру.

неее, это все моё : )

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

05.07.2006 в 16:50:41

2Mazay

Mazay написал : нет нет господа, оба УЗО стоят в квартирном щитке, оба на 300мА один защищает группу плита-розетки, второй еще розетки и свет...

Бред какой-то - не должно быть такого. Приведите добуквенно то, что написано на приборах, ну или сфоткайте, чтобы маркировку было видно.

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

05.07.2006 в 17:37:04

на однокомнатную квартиру хватит и одного УЗО на 30 мА. ну... еще может добавить одно на 10 мА... и все.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.07.2006 в 09:37:31

[QUOTE=DMC] 2Mazay

Бред какой-то - не должно быть такого.

как на мой непрятязательный вкус - тоже "не фонтан" : / Скоро будет проект, выложу, посмотрите, может кому интересно будет ...кстати, есть ли смысл в УЗО 300мА в квартире если далее будут УЗО 30мА? Можно конечно оставить, но, во первых - низкого качества, во вторых - драгоценное место на DIN рейке...

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

06.07.2006 в 09:52:45

2Mazay

Вы можете привести маркировку со своих приборов? Смысл есть - это узо противопожарное.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу