Смонтировали и запустили систему контроля доступа на БОЛИДЕ С2000-2 использовав считыватели С2000-Proxy H

Вопрос: на считывателе есть одна кнопка, хочу узнать для чего она???? и что самое для меня непонятное - ИНОГДА нажав эту кнопку контролер открывает дверь... что за ересь???? Подскажите пожалуйста завтра сдавать систему....

0
Вложение
Александр09
Александр09
Новичок

Регистрация: 30.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

05.07.2011 в 21:26:54

Считыватель можно прицепить не только к "двойке", а допустим к С2000 4 или С2000 КДЛ. Нажимаете на кнопку, контроллер ожидает ключ (предварительно записанный заранее) после подносите ключ тем самым реализуя управления взятием/снятием ШС, или управления взятием/снятием разделов.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

05.07.2011 в 21:48:12

Vladislav.ru написал : Подскажите пожалуйста завтра сдавать систему....

Техническая поддержка пользователей http://www.bolid.ru/support/tech/