09.10.2009 в 16:23:24
AlexsandrS написал : Адрес, цена, скажем решения на 8кв
Подробности в личку. Цена такая же как и по России - ЗАС-8.0-2 - 3370 руб. С доставкой.
AlexsandrS написал : в чем +- местных решений из Харькова и Донецка
Стандартные реле аналогично РН-111, правда неизвестно точно кто производит...
AlexsandrS написал : Доставка в течении которого времени?
Учитывая таможню - дней 15.
AlexsandrS написал : как я понял решены?
Вроде бы да, подождем ещё отзывов из Углича.
09.10.2009 в 22:52:25
AlexsandrS написал : И в чем +- местных решений из Харькова и Донецка в сравнении с ЗАС?
в разЫ меньшая цена и габариты, позволяющие установить "тело" РН не "наскально" :) , а цивильно - внутрь щитка. Кроме того, ЗАС вследствие падения напряжения порядка 1В на открытом симисторе при повыш. токах нагрузки начинает прилично излучать тепло - не очень важно, но "неприятно" :)
09.10.2009 в 23:06:05
ppkvin написал : Вроде бы да, подождем ещё отзывов из Углича.
Что так неуверенно ? В Угличе единственный "ГОСТовский" :) поверочный генератор сетевых помех - лобзик Макита ? :) Как проверяли повышение помехоустойчивости после увеличения емкости конденсаторов ?
10.10.2009 в 23:12:52
AlexsandrS написал : Я что-то перестал понимать что можно ставить от скачков по питанию на квартиру и как это ставить.
Извините за повтор, но чтобы с пониманием выбрать устройство защиты, немного теории не повредит. Рекомендую внимательно почитать вот это; -
10.10.2009 в 23:22:57
Из местного разлива похоже доступны вот такие устройства.
11.10.2009 в 00:08:22
AlexsandrS написал : как оно по характеристикам?
по каким ? По приведенной вами ссылке указаны хар-ки и описания в pdf :)
11.10.2009 в 00:12:48
Реле напряжения V-protector 60A Напряжение на входе прибора: 0-400В
Индицируемое напряжение: 50-400В
Погрешность вольтметра: не более 5 В
Максимальный ток нагрузки: не более 60А
Время отключения по верхнему пределу: 0,02 сек
Время отключения по нижнему пределу: не более 1 сек (120-170В)
0,02 сек (
11.10.2009 в 23:36:45
AlexsandrS написал : Реле напряжения V-protector 60A
обычные хар-ки, не лучше или значительно хуже , чем у мн. других. Хочется верить, что
12.10.2009 в 08:55:37
iale написал : поверочный генератор сетевых помех - лобзик Макита ?
Как проверяли повышение помехоустойчивости после увеличения емкости конденсаторов ?
Дело в том, что это не обычные постоянные помехи, а всплески напряжения с такой амплитудой и мощностью - способные повредить чувствительную технику. Поэтому задача не просто подавить помехи, а защитить технику от этих скачков. Увеличение фильтрующих емкостей в 4 раза на входе и выходе ЗАС значительно снижает амплитуду выбросов. К слову, стремление к уменьшению габаритов реле УЗМ и др. подобных не оставляет места никаким фильтрующим конденсаторам, их там просто нет!:confused:
12.10.2009 в 09:44:02
iale написал : обычные хар-ки, не лучше или значительно хуже , чем у мн. других. Хочется верить, что
- реальные соотв-ют заявленным
Тоже хотелось бы верить. Очень зхаинтересовала в инструкции надпись, мол 60А держит по времени 1минуту. Получается в норме нагрузку нужно давать около половины заявленной (хотя об этом ни слова).
ЗАС нашёл в Москве, если что доставят быстро, но вот уровень цен, реле V-protector 80A стоит около 240грн, а ЗАС на наши почти 1000грн не учитывая доставки. прямо задумываюсь доработать это реле добавлением нужных элементов, но вот возиться очень не хочется, да и не факт, что выйдет что-то путное.
12.10.2009 в 09:57:11
AlexsandrS написал : 60А держит по времени 1минуту. Получается в норме нагрузку нужно давать около половины заявленной (хотя об этом ни слова).
Странно...если ещё индуктивная нагрузка. В ЗАС - наоборот. Номинальный ток симистора - 80 А. Посчитайте: ЗАС-8.0 на 8 кВт сколько угодно долго работает при токе 40 А, запас по току двойной. Импульсный ток в течение одного полупериода - 10 мсек. - 350-400 А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.