Ответьте, плиз. При подключении к розетке используется многожильный провод псв 3х2,5 В некоторых местах провод входит в подрозетник без белой верхней оплетки. Это нормально? Какую функцию выполняет верхняя белая оплетка? Провода лежат в штробах. Мне надо заделать штробы с проводами. Можно это сделать в местах, где нет этой оплетки. Или все-таки электрику переделать подключение проводов, пока есть возможность? Спасибо. Надо срочно.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

06.07.2011 в 22:11:36

Greta написал : При подключении к розетке используется многожильный провод псв 3х2,5

Хреново это, если не сказать хуже.

Greta написал : Провода лежат в штробах. Мне надо заделать штробы с проводами. Можно это сделать в местах, где нет этой оплетки. Или все-таки электрику переделать подключение проводов, пока есть возможность?

Переделать монтаж, использовав для этого подходящий кабель - например ВВГнг-LS или NYM.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.07.2011 в 22:20:05

Если штраба не заделана, то меняйте весь провод, на тот, что предназначен для стационарной проводки.

ЗЫ. Не стоит дублировать вопросы в разных темах.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

06.07.2011 в 22:25:51

Greta написал : Какую функцию выполняет верхняя белая оплетка?

а вы сами то как думаете ??

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

06.07.2011 в 22:27:20

Greta Всю разводку сделали ПВС???

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

07.07.2011 в 08:40:49

дружба написал : Всю разводку сделали ПВС???

есть такие уникалы..

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

07.07.2011 в 09:43:17

4eh написал : есть такие уникалы...

Буквально на днях был у меня такой случай. Пригласили подключить несколько дополнительных розеток в новом доме в процессе ремонтных отделочных работ. Так вот оказалось что эти доп. линии проложили ПВС-ом именно по указанию хозяина. И только тогда когда я отказался это подключать, он согласился сделать их нормальным кабелем ВВГнгLS (было в общей сложности метров пять, и предложено совершенно бесплатно, но даже при этом пришлось уговаривать и настаивать).
Вот такие бывают уникалы или феномены или *** (как в том анекдоте).

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

07.07.2011 в 23:42:16

NazAnd написал : я отказался это подключать

с паяльником не дружите, наверное.. я бы не отказался подлючать.. ну сделали, так сделали , - поворчал бы как максимум.. а если бы алюминием проложили то что бы вы сделали ?? взорвали всю хату ??

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

08.07.2011 в 03:51:12

4eh написал : с паяльником не дружите, наверное.. я бы не отказался подлючать.. ну сделали, так сделали , - поворчал бы как максимум.. а если бы алюминием проложили то что бы вы сделали ?? взорвали всю хату ??

Ситуации бывают разные. В данном случае выдергивание ПВС, очистка штроб и заделка ВВГ заняла не более 20 минут. Оставлять не было никакого смысла, все стены были в процессе ремонта, а вся существующая проводка новая и сделана также ВВГ. И вообще дом новый только построенный.
А вы наверное готовы и на телефонную лапшу 220 подключить, лишь бы угодить хозяину?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

08.07.2011 в 08:53:17

NazAnd написал : А вы наверное готовы и на телефонную лапшу 220 подключить, лишь бы угодить хозяину?

вы не путайте хрен с пальцем.. если там был ПВС сечения 2.5, трехжильный , не гнилой , нормальной расцветки, то толку с того , что вы поменяли 5метровый кусок на ВВГ - с гулькин нос..Цену себе набили в глазах хозяина, разве что..

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

08.07.2011 в 23:16:52

4eh написал : вы не путайте хрен с пальцем.. если там был ПВС сечения 2.5, трехжильный , не гнилой , нормальной расцветки, то толку с того , что вы поменяли 5метровый кусок на ВВГ - с гулькин нос..Цену себе набили в глазах хозяина, разве что..

Ага! Щас! 3х0,75. "на чайники 2 кВт ставят и нормально..." А работать я у него и не работал, там и работы по электрике не было в принципе, квартира в новом доме, с новой проводкой нормальными кабелями... Пригласили отделочники, уложить и подключить теплый пол, и проверить его перед замуровкой. и подключить эти две долбаные новые розетки, поскольку ребята с электричеством не дружат и в коробки лезть боятся. Что я должен был сделать по-вашему? Молча сбегать за паяльником? На вопрос всё ли нормально с чистой совестью сказать "да"?

0