griandrej
griandrej
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

08.07.2011 в 22:50:51

Lehandr написал : Спасибо, но пространство дорого, опускать не вариант.

Если не планировать встроенные светильники, опустится всего на 4 см (3 см профиль, 9,5 мм гипсокартон) + перепад высот. Не думаю, что это критично.

Lehandr написал : Там на фото , в начале темы, видно.

Ага, понял. Ну и затащите на его место ВВГ-нг/ВВГ-нг-FRHF/ВВГ-нг-LS. В слое негорючей штукатурки думаю нормально.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

08.07.2011 в 23:24:24

griandrej написал : По-моему (могу ошибаться) в нормативах только негорючесть.

http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=190980&d=1299716185

0
waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2752

08.07.2011 в 23:59:31

ПPOPAБ написал : Сообщение от Lehandr И про кабель (в асбокартон) уточнить: ВВГ нг 3*1,5 правильно? Да, всё верно.

Может всё-же лучше 4*1.5? Обычно такой на люстру идёт. Ну если уж делать как положено.:)

0
Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

09.07.2011 в 01:49:54

Lehandr написал : Сообщение от griandrej
А как провод идет к существующей люстре и зачем его менять? Там на фото , в начале темы, видно. Идёт от стены. В целях безопасности.

На фото не разглядел, опишите провод словами, а то столько копий сломано, у меня дом 39 года, проводка в штукатурке, пришлось вскрывать чтобы подключить новую розетку, провод медный многожильный 4мм.кв. в прекрасном состоянии, изоляция резины мягкая, в связи с этим может вы перестраховываетесь с потолком, и стоит его не трогать, уж если менять то в стенах, а потолок на дранке лучше не трогать, во избежании более тяжких последствий.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.07.2011 в 05:40:03

waw0375 написал : Может всё-же лучше 4*1.5? Обычно такой на люстру идёт.

Да, для люстры с двумя группами. Но толще, а тут борьба за миллиметры... :(

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

09.07.2011 в 19:07:28

ПPOPAБ написал : На фото не разглядел, опишите провод словами, а то столько копий сломано, у меня дом 39 года, проводка в штукатурке, пришлось вскрывать чтобы подключить новую розетку, провод медный многожильный 4мм.кв. в прекрасном состоянии, изоляция резины мягкая, в связи с этим может вы перестраховываетесь с потолком, и стоит его не трогать, уж если менять то в стенах, а потолок на дранке лучше не трогать, во избежании более тяжких последствий.

Провод: алюминий, сколько мм. кв. не определю, думаю 2*1,5 + одна жила обрезанного.

Может и правильно бы его не трогать... только пока большой ремонт я лучше поменяю, спокойней спать:) Просто интересно, провод в хорошем состоянии уложен везде по дранке и через доски, может раньше такие нормы были, или провод японский и не горючий ни при каких обстоятельствах:)

0
Вложение
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

09.07.2011 в 19:10:48

Lehandr написал : алюминий, сколько мм. кв. не определю, думаю 2*1,5 + одна жила обрезанного.

А помойму медь или монитор глючит? Полторачка )

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

09.07.2011 в 19:16:43

Медь! Опечатался:)

0
Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

10.07.2011 в 03:39:29

Lehandr НУ и хорошо к меди третьему проводу, можно подпаятся и люстру многорожковую сделать, а коробочку распаечную сбоку на стенке сделать, а может быть она и не понадобится, ведь провод куда то идет, ищите второй конец.На провод внимательно посмотрите, с лупой, и если он на воздухе не крошится то и не трогайте его.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.07.2011 в 09:42:02

Lehandr написал : Цитата Сообщение от ПPOPAБ

Опять цитаты глючит... :(

Lehandr написал : Может и правильно бы его не трогать... только пока большой ремонт я лучше поменяю, спокойней спать

Меняйте конечно, пока есть возможность.

Lehandr написал : Просто интересно, провод в хорошем состоянии уложен везде по дранке и через доски, может раньше такие нормы были, или провод японский и не горючий ни при каких обстоятельствах

Нет, это нарушение действовавших на тот период норм. Возможно (и скорее всего) это уже сделано при капитальном ремонте здания(конец 60-х начало 70-х годов прошлого века). "Родная" проводка должна быть гупером на роликах выполнена. Скрытая- по намету штукатурки, провод закреплялся зигзагом бечевки по гвоздикам набитым с обоих сторон провода. Да и винил появился много позже чем ваш дом построили.

0
Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

10.07.2011 в 19:20:10

И все же я бы без внимательного осмотра провода его бы не трогал, потолок дороже и вывести его в горизонталь не каждый сможет. А провод в штукатурке, без доступа света и воздуха еще лет 50 простоит, в СССР на страже качества ОТК стояло и не может быть в такой дом, с такими потолками, всякое барахло засунуть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.