12.07.2011 в 01:10:29

arbuzzzzz
Сам поражаюсь! На любом форуме Питер фору задает, народ какой то более активный:) Москва что в городе пробка, что в интернете. Или все просто на рынках закупаются (хотя и на рынке наверное есть проверенные места, ИМХО), а потом своим клиентам впаривают в три дорога. Наблюдал однажды "электриков" в магазине которые выбирали автомат на проточный водонагреватель. Продавец говорит: надо ставить УЗО и т.д.
Ответ одного из них меня поразил: Зачем, мы же там мыться не будем?!
Всё, занавес...:mad:

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.07.2011 в 08:05:46

Master№1 написал : Кстати забыл спросить ВВГ-нг-LS пучком в штрабе без гофры прокладывать можно?

Без гофры можно и нужно. Для этого его плоский и делают. Меньше глубина штрабы требуется. Пучком не стоит. Прокладывай параллельно. Ну то бишь один рядом с другим, а не кучей. Да и штрабу проще сделать немного пошире, а не поглубже. Особенно если стены кирпичные со штукатуркой...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.07.2011 в 11:06:14

Следует делать сменяемую проводку, но допускается и не делать. :) То есть, можно без гофры, но не нужно! ;)> 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.07.2011 в 11:08:46

Master№1 написал : Чтобы выкинуть что-нибудь ненужное, нужно сначала сломать что-нибудь ненужное!

Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное... А у нас денег нету! :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.07.2011 в 12:08:19

Master№1 написал : Был на рынке посмотрел цены: Дифавтомат Legrand C16A-10mA -1800руб, этот же дифавтомат в магазине 3990руб.

Один тип АС, другой тип А.

Master№1 написал : где в Москве можно приобрести за РАЗУМНЫЕ деньги (НЕ подделку) все выше перечисленное

Кабель - "Галла-кабель", автоматы - www,legrand2.ru.

Master№1 написал : Кстати забыл спросить ВВГ-нг-LS пучком в штрабе без гофры прокладывать можно?

Вне всякого сомнения.

0
Master№1
Master№1
Новичок

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 20

12.07.2011 в 19:53:47

SVKan и Alexiy Понятно, по возможности постараюсь спрятать в гофру (например пол и сан.узел), а вот перегородки в квартире слабоваты:( там придется без гофры.

avmal написал : Цитата Сообщение от Master№1 Был на рынке посмотрел цены: Дифавтомат Legrand C16A-10mA -1800руб, этот же дифавтомат в магазине 3990руб.

Один тип АС, другой тип А.

Вы немного не правы, автомат один и тот же: http://www.electro-mpo.ru/card4782.html#.ThxrjGFVXmY , марка автомата 07879, тип АС. Разница в цене большая, поэтому я и делаю вывод, что скорее всего на рынке подделка.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2179

12.07.2011 в 20:28:05

Это же Электромонтаж, им прайс из космоса присылают )

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2179

12.07.2011 в 20:36:51

http://www.legrand-russia.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=2008 Думаю не левак )

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.07.2011 в 22:06:27

Master№1 написал : Понятно, по возможности постараюсь спрятать в гофру (например пол и сан.узел), а вот перегородки в квартире слабоваты там придется без гофры.

Да не нужна ему гофра. Прямо в штукатурке даже лучше - охлаждаться лучше будет.

0
Master№1
Master№1
Новичок

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 20

14.07.2011 в 00:31:34

services
Согласен, хороший магазин. Прикупил там немного автоматов.

SVKan
Насчёт охлаждения понятно, буду использовать минимум гофры.

0
alice tracy
alice tracy
Местный

Регистрация: 30.09.2010

Москва

Сообщений: 236

14.07.2011 в 15:34:06

Позвони в ЭТМ, совсем недавно у них можно было купить что угодно хоть бухтами, хоть сантиметрами. В то м числе и Кольчугино, и Севзапкабель

0