08.07.2011 в 00:27:25
Ситуация такая: сделал откатные ворота на въезд во двор дома. Каркас металлический на стальных роликах катается, приварен к швеллеру к которому приварена арматура залитая и закопанная на 2м ... т.е. фактически воротина хорошо заземлена сама по себе. К этой воротине устанавливаю привод САМЕ BX78 с железной шестерней соответственнои металлическим основанием. т.е. корпус его получается заземлен.
Дом находится на расстоянии 10м от ворот ввод СИПом от столба. заземление у вводного щита.
В инструкции по установке есть требовние подключить к приводу заземляющий проводник. теперь ВОПРОС: нужно ли мне подключать заземление к приводу в виде проводника от провода? или все же не стоит связывать землю ворот и землю дома?
08.07.2011 в 00:40:57
Если у вас арматура в бетоне то это не земля, забейте рядом с воротами уголок в землю, и полосой приварите его к каркасу ворот, должно быть достаточно, и на питающий провод мотора, в шите дома поставте автомат + УЗО на 30 ма, вот и защита от утечек тока.
08.07.2011 в 01:17:20
Virtual написал : нужно ли мне подключать заземление к приводу в виде проводника от провода?
подключаете все 3 жилы приходящего провода (то что у Вас где-то, там-то, виртуально ворота заземлены не играет ни какой роли)
08.07.2011 в 01:48:04
написано же - подключить к заземлению ПРИВОД ворот а не ВОРОТА..
08.07.2011 в 01:48:58
Virtual написал : В инструкции по установке есть требовние подключить к приводу заземляющий проводник.
что это ??
08.07.2011 в 01:50:04
Starik1 написал : забейте рядом с воротами уголок в землю, и полосой приварите его к каркасу ворот, должно быть достаточно,
забей ты сам на это
09.07.2011 в 11:06:25
Starik1 написал : Если у вас арматура в бетоне то это не земля, забейте рядом с воротами уголок в землю, и полосой приварите его к каркасу ворот, должно быть достаточно, и на питающий провод мотора, в шите дома поставте автомат + УЗО на 30 ма, вот и защита от утечек тока.
Ну там вообще когда делали, арматуру и столб опорный в зелмю слегка забивали ... так что заземление-то есть думаю ... автоматик естественно в щитке в гараже будет и узо на общем вводе есть ... вопрос именно насколько правильно связвать землю отдаленного на 10м объекта (ворота) и землю дома считай проводником 2.5мм2 (который в кабеле)?
4eh написал : написано же - подключить к заземлению ПРИВОД ворот а не ВОРОТА..
привод с железным основанием ставится на болты на швеллер опорный ворот т.е. связаны они по земле полюбому и весьма надежно.
09.07.2011 в 12:12:49
Virtual написал : вопрос именно насколько правильно связвать землю отдаленного на 10м объекта (ворота) и землю дома считай проводником 2.5мм2 (который в кабеле)?
а чего Вы испугались?
09.07.2011 в 19:04:03
Virtual написал : или все же не стоит связывать землю ворот и землю дома?
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: P1190857-1.jpg Просмотров: 31 Размер: 263.5 Кб ID: 215515
Если есть земля нормальная, чёб и не связать...
09.07.2011 в 23:16:24
да ХЗ вообщем то ... а что будет если между этими разнесенными на 10м землями есть разница потенциалов? тогда она вся будет садиться на соединяющем проводнике ... А чезез сколько метров столбы по нормам заземляют?
10.07.2011 в 00:14:03
Virtual написал : а что будет если между этими разнесенными на 10м землями есть разница потенциалов?
откуда там разница? просто ворота немного улучшат заземление
10.07.2011 в 01:33:29
Virtual написал : А чезез сколько метров столбы по нормам заземляют?
смотря какие столбы
10.07.2011 в 03:23:42
4eh написал : смотря какие столбы
В россии столбы заземляют, то есть делают повторное зануление, через столб, то есть примерно через 100 метров.
Virtual написал : Ну там вообще когда делали, арматуру и столб опорный в зелмю слегка забивали ... так что заземление-то есть думаю ... автоматик естественно в щитке в гараже будет и узо на общем вводе есть ... вопрос именно насколько правильно связвать землю отдаленного на 10м объекта (ворота) и землю дома считай проводником 2.5мм2 (который в кабеле)?
Остановитесь и не мучайтесь, существующей земли на приводе ворот вполне хватит, но если одолевают сомнения возмите тестер и померяйте разность потенциалов между мотором и землей у дома, наверняка там ничего не будет.
10.07.2011 в 12:17:43
согласен, так и сделаю ... все-равно тянуть кабель с земляным проводником
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу