rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

08.07.2011 в 01:03:07

Есть однушка в новостройке, люди живут в ней 2 мес. В квартирном щите на вводе УЗО ДЭК 63А 100мА, 2 группы- комната полностью -автомат 16А и кухня+сан узел (там только свет)+ розетка и свет в прихожей-автомат 16А+УЗО ДЭК 25А 16ma.3-проводка. Жили себе люди, не знали проблем, подключали стиралку к розетке в прихожей, которая на смежной стене с ванной, пока не попросили меня сделать розетку в ванной. Поскольку штробить нельзя-квартира с отделкой, я решил запитать розетку от той, что в прихожей (на этой группе все розетки кухни и свет в кухне и сан узле). Сделал все красиво, в коробке из-под розетки в прихожей сделал скрутки, запитал существующую розетку, пробил стену насквозь и поставил розетку в ванной. Стал проверять. Подключил торшер поочередно в обе розетки- все работает. Справился, пошел сдавать работу хозяевам. Хозяйка включает стиралку в новую розетку (стиралка новая, стирали раз 10, Бош)- после включения вилки в розетку вышибает групповое УЗО (вводное без изменений), причем вышибает примерно каждое пятое включение. Я все разобрал, проверил монтаж, нигде нет никаких нарушении изоляции и касаний, привел все в исходное состояние-откинул новую розетку- все равно срабатывает групповое УЗО, причем только при включении стиралки и не каждый раз. Я прошелся по всем розеткам группы-та же фигня, причем чайник работает нормально. Нагрузки на группе больше не было. У хозяев до меня ничего не срабатывало. Моих мозгов хватает только на то, что грешить на групповое УЗО. Проверил монтаж везде все хорошо, да и у людей работало, и общее УЗО не срабатывает. Предполагаю, что от стиралки идет небольшая допустимая утечка, а УЗО почему-то на нее реагирует. В понедельник поменяю его, подскажите, если не УЗО, то что? Как действовать?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.07.2011 в 02:46:54

rdk написал : УЗО ДЭК 25А 16ma

Если 10мА (а не 16), то вполне возможно, что замена УЗО на 25/0,03 спасёт положение.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

08.07.2011 в 03:26:12

rdk написал : привел все в исходное состояние-откинул новую розетку- все равно срабатывает групповое УЗО, причем только при включении стиралки и не каждый раз

rdk написал : вышибает примерно каждое пятое включение

отсюда не факт, что

rdk написал : У хозяев до меня ничего не срабатывало

попробуйте поставить УЗО нормального бренда...

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.07.2011 в 07:21:12

rdk написал : подключали стиралку к розетке в прихожей,

Розетка обычная или с заземлением (заземление было подключено)?

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

08.07.2011 в 08:19:40

rdk написал : УЗО ДЭК 25А 16ma

извините, опечатка, конечно речь идет от УЗО ДЭК 25А 30мА

Bladiclab написал : Розетка обычная или с заземлением (заземление было подключено)?

с заземляющим контактом, все подключено как положено

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.07.2011 в 11:07:53

rdk написал : от УЗО ДЭК 25А 30мА

УЗО заменить. Какой АВ на этой линии? Я бы промегерил линию (на всякий случай).

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

08.07.2011 в 11:18:27

вот так

rdk написал : кухня+сан узел (там только свет)+ розетка и свет в прихожей-автомат 16А+УЗО ДЭК 25А 30ma

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

08.07.2011 в 14:15:24

Решил действовать так:

  • измерить ток срабатывания УЗО если нормально то -промегерить группу если нормально то -заменить УЗО на брендовое если не поможет- проблема в стиралке, вызывать мастера, в этом случае немного сложно объяснить хозяевам, людям далеким, что проблема не связана с моим появлением)))
0
segga
segga
Новичок

Регистрация: 29.05.2011

Брест

Сообщений: 17

08.07.2011 в 15:26:41

а если вилку стиралки перевернуть ? ...

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

08.07.2011 в 20:18:24

ну я закономерность не отслеживал, даже если это и влияет-хозяйке не объяснишь что включать надо именно так. есть проблема, которую надо решать

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

12.07.2011 в 11:38:18

Померял сопр изоляции в линии -900 МОм замерял при каком токе срабатывает УЗО-24мА Заменил УЗО на АББ- проблема ушла

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.