10.07.2011 в 20:50:17
К трубам крепить обычными автомобильными хомутами или как то по особому?
10.07.2011 в 21:07:07
У вас по видимому с бойлером порядок, а на трубах сидит потенциал. Со стороны труб приходит а не с бойлера
10.07.2011 в 21:40:49
hill написал : Интересно то, что предыдущих три года ничего подобного (я имею ввиду вопросы с "пощипыванием" от водогрея) не случалось.
Значит что-то изменилось.
10.07.2011 в 23:24:49
leonard написал : У вас по видимому с бойлером порядок, а на трубах сидит потенциал. Со стороны труб приходит а не с бойлера
ни фига! Проблема в бойлере!
hill написал : При включённом водонагревателе тестер в положении переменного напряжения показывает между стояками ХВС и ГВС порядка 40В. При отключении водогрея - до 3В.
Может попробовать подключить бойлер на другую фазу, если это не слишком сложно? И посмотреть, что получится... В любом случае надо бы все трубы соединить, чтобы разности потенциалов между ними не возникало!
12.07.2011 в 00:08:49
Alexiy написал : ни фига! Проблема в бойлере!
Это факт?
12.07.2011 в 00:27:36
leonard написал : Это факт?
Почему напряжение между трубами возникает именно во время включения бойлера? Да ещё между трубами - они ж обе заземлены через землю, следовательно источник напряжения где-то рядом с точкой измерения.
12.07.2011 в 05:47:06
Alexiy написал : Почему напряжение между трубами возникает именно во время включения бойлера?
Напряжение измерено высокоомным прибором- не факт...
Alexiy написал : Да ещё между трубами - они ж обе заземлены через землю,
Да, стояки присоединены к "земле", но одна из фаз заземлена и ноля нет.
Alexiy написал : следовательно источник напряжения где-то рядом с точкой измерения.
Сама "земля" по отношению к строительным конструкциям здания и есть источник напряжения, так как отсутствует СУП(система уравнивания потенциалов) при глухозаземленном ноле таких фокусов быть не может.
12.07.2011 в 10:05:30
В третий раз задаю самонаводящийся вопрос: Если при отключении бойлера напряжение между трубами исчезает - кто виноват?
12.07.2011 в 17:39:39
Прошу прощения за отсутствие в теме. Вчера сделал только обвязку для выравнивания потенциалов. На большее не сподобился, помешала течь в разводке от стояка. Пришлось срочно заняться водой. Кстати про СУП я спрашивал в самом своём первом посте про водогрей, правда в другой теме. Но там как то всё переключилось на пробой в водонагревателе.
ПPOPAБ написал : Напряжение измерено высокоомным прибором- не факт...
Сегодня может попробую с параллельной лампочкой.
ПPOPAБ написал : Да, стояки присоединены к "земле", но одна из фаз заземлена и ноля нет.
Похоже, это действительно так и есть. Вчера тестер показал 220 между обвязкой труб и каждой из фаз в розетке как при выключенном, так и присоединённом водогрее. При таком раскладе мыться "под фазой" мне как-то стремновато, буду всё равно отключать. Хотя и без водогрея там получается та же фаза! Единственное, что мне не понятно, так это те самые 40В, которые то появлялись (при включении водогрея), то пропадали (при его выключении). Чем это объяснить? И как мне всё же избавиться от фазы на водяных стояках, опасно ведь? Или я нагнетаю?
12.07.2011 в 18:33:55
Alexiy написал : Если при отключении бойлера напряжение между трубами исчезает - кто виноват?
hill написал : Чем это объяснить?
Мультик... =
hill написал : Сегодня может попробую с параллельной лампочкой.
Потом напишите, что получилось.
hill написал : При таком раскладе мыться "под фазой" мне как-то стремновато, буду всё равно отключать.
Это ничего не даст. На всех железках в вашем доме- фаза находится постоянно. А все жильцы дома, как воробьи на проводе.
hill написал : И как мне всё же избавиться от фазы на водяных стояках?
Никак, до реконструкции электроустановки включая ТП от которой запитан дом.
13.07.2011 в 22:40:03
Сегодня провел замеры с параллельной лампочкой. Правда в наличии оказались только на 75Вт. Мощность лампы насколько принципиальна при измерениях? Итоги таковы.
Между обвязкой труб и любой из фаз розеток как и было порядка 235В при любом положении водонагревателя. Кстати 235-239В не много?
А вот второй замер меня поразил и порадовал. Первое измерение проводилось от старой квартирной розетки и в принципе ничего нового не дало. А вот второй раз я решил подключиться к розетке для водогрея. Она "сидит" на отдельном АВ и УЗО. Кстати по УЗО я уже спрашивал, но никто не ответил. Может вопрос был слишком глупым, но я ведь не профи. Потому и спрашиваю. Так вот, при соединении стояка (обвязки) и любой из фаз в этой розетке при наличии параллельной лампы срабатывало УЗО, а при отсутствии лампочки тестер показал стандартные 235В. Т.е., насколько я понимаю, УЗО все же защитит при пробое водогрея?
Разбирать обвязку стояков и делать повторные измерения как в предыдущих постах но с параллельной нагрузкой пока не стал. Если надо - сделаю, но уже не сегодня.
Скажите, исходя из последних данных, поможет мне входное УЗО (или парочка: на свет плюс на розетки) спать спокойно в будущем?
13.07.2011 в 23:04:53
hill написал : Т.е., насколько я понимаю, УЗО все же защитит при пробое водогрея?
hill написал : Скажите, исходя из последних данных, поможет мне входное УЗО (или парочка: на свет плюс на розетки) спать спокойно в будущем?
Да, должно работать. Лучше использовать электромеханическое.
hill написал : Разбирать обвязку стояков и делать повторные измерения как в предыдущих постах но с параллельной нагрузкой пока не стал. Если надо - сделаю, но уже не сегодня.
Ради "спортивного" интереса и для спокойствия товарища Alexiy...
13.07.2011 в 23:07:45
hill написал : 235-239В не много?
В пределах +-10% в соответствии с ГОСТ 13109-97, но уже на грани...
hill написал : УЗО все же защитит при пробое водогрея?
Любая электроника имеет надёжность не 100%. Даже Легранд. Остаётся надеяться...
ПPOPAБ написал : для спокойствия товарища Alexiy...
Спасибо за заботу о моём спокойствии. :)
13.07.2011 в 23:15:49
ПРОРАБ, спасибо Вам большое за Вашу помощь. Замеры сделаю в ближайшее время и напишу. Спасибо всем, участвующим в обсуждении.