NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

12.07.2011 в 08:22:47

Кто пользуется таким способом и как часто? Какие обычно причины для выбора того или иного способа?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

12.07.2011 в 08:56:08

вы имеете в виду монтаж без распаячных коробок?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

12.07.2011 в 09:57:45

Если вы имеете ввиду монтаж без распаечных коробок- то я только ЗА !! Удобно и практично....

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.07.2011 в 09:58:13

В связи с последовавшими за этим Решением многочисленными запросами из регионов России Главгосэнергонадзор и АК «Электромонтаж» письмом № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г. дали следующее разъяснение:

  1. Для каждой линии групповой сети, отходящей от группового (этажного, квартирного) щитка следует прокладывать отдельный защитный проводник.

  2. При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов. Последовательное включение в защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.

  3. В жилых помещениях без повышенной опасности поражения людей электрическим током заземление металлических корпусов подвесной осветительной арматуры допускается не производить. Прокладка защитного проводника от распаечной коробки до светильников в этом случае может не производиться. При этом металлический крюк для подвески светильников должен быть изолирован.

    Не совсем очевидно что значит "Последовательное включение в защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток". Я так понимаю, что при подключении розеток шлейфом, PE-жила не должна непосредственно подключаться под зажим розетки, а присоединение следует выполнять только отдельным ответвлением - куском жилы и присоединять без разрыва самой магистральной жилы PE.
    ПУЭ также не даёт чёткого ясного ответа на этот вопрос.

Моя позиция - розетки можно шлейфом, но так, чтобы сама транзитная жила PE не попадала под зажим розетки, а ответвления к светильникам - только в распаечных коробках. Это чисто моя позиция. Она позволяет избежать проблем при приёмке энергонадзором.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

12.07.2011 в 10:28:48

Если считать соединение РЕ проводников в корпусе розетки неразъемным, то никаких противоречий с ПУЭ я не вижу.

Alexiy написал : Моя позиция - розетки можно шлейфом, но так, чтобы сама транзитная жила PE не попадала под зажим розетки, а ответвления к светильникам - только в распаечных коробках. Это чисто моя позиция. Она позволяет избежать проблем при приёмке энергонадзором.

Чем отличается в принципе соединение под клеммой в самой розетке и соединение под клеммой рядом с розеткой

Вопрос ко всем:
Как часто вы решаете сделать именно таким способом (без распаек)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.07.2011 в 10:49:07

NazAnd написал : Чем отличается в принципе соединение под клеммой в самой розетке и соединение под клеммой рядом с розеткой

при любом присоединении/отсоединении жила (даже выполненная петелькой всё равно повреждается и деформируется под винтом. Также в случае КЗ на корпус винтовое соединение будет греться и может отгореть. Таким образом отвалятся все розетки, которые висят дальше по шлейфу. Индивидуальное ответвление отрезком провода от неразрывной транзитной жилы лишено такого недостатка.

NazAnd написал : Как часто вы решаете сделать именно таким способом (без распаек)

Иногда делаю :)

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

12.07.2011 в 11:04:02

Alexiy написал : при любом присоединении/отсоединении жила (даже выполненная петелькой всё равно повреждается и деформируется под винтом. Также в случае КЗ на корпус винтовое соединение будет греться и может отгореть. Таким образом отвалятся все розетки, которые висят дальше по шлейфу. Индивидуальное ответвление отрезком провода от неразрывной транзитной жилы лишено такого недостатка.

Тут нужно определиться до какой степени перестраховываться, а то ведь можно дойти и до того что каждую транзитную розетку будем подключать как отвод от стояка (орехами). ;)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.07.2011 в 11:11:10

Я и определился. Делаю так, чтобы если одну розетку молотком расколотили и ломом выдрали, все остальные остались-таки к PE присоединены! Ну, по крайней мере, стремлюсь к этому. :o

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

12.07.2011 в 11:49:19

Alexiy написал : Я и определился. Делаю так, чтобы если одну розетку молотком расколотили и ломом выдрали, все остальные остались-таки к PE присоединены! Ну, по крайней мере, стремлюсь к этому.

Тогда лучше все три провода отводами подключить. А то что получается: Розетку ломом выдрали, фазу и ноль у следующих оборвали, но зато РЕ осталась целая, а на хрена она мне в обесточенной розетке.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.07.2011 в 12:12:44

Alexiy написал : Не совсем очевидно что значит "Последовательное включение в защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток".

Вот пример с картинками http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137766&p=2426305&viewfull=1#post2426305

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.07.2011 в 12:15:04

NazAnd написал : Как часто вы решаете сделать именно таким способом (без распаек)

Всегда.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу