Medik Это смотря для чего. Если потребители однофазные, то три отдельных РН дают возможность хотя бы частично пользоваться электричеством при неполадках на 1-2 фазах, а одно трёхфазное реле такой возможности не даст - при аварии на любой из фаз вырубит всю сеть и вы будете сидеть в темноте. Раздельный пофазный контроль допустим только для однофазных нагрузок.
А если уж делать "для себя", то хорошо бы ещё и сообразить систему автоматического переключения нагрузки с любой отключенной фазы на живую. Если не всей нагрузки, то хотя бы самой необходимой. Ну, по крайней мере, я для себя сделал бы именно так.
Если же у вас сеть не сразу разделяется на три однофазных, а существует трёхфазная ветка после предполагаемой защиты, то использование трёх однофазных устройств защиты на этой ветке вообще недопустимо. Однофазная защита (как и любые однофазные средства коммутации) ставится только после разделения трехфазной сети на три однофазных, и объединять их снова в трёхфазную после этого нельзя.
Для защиты трёхфазной сети нужна трёхфазная же защита. Причём, если у вас трёхфазная сеть идёт дальше с нулём, то и защита должна быть с контролем фаз относительно нуля, а не только между собой.