edvin
edvin
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Луховицы

Сообщений: 6

16.07.2011 в 13:30:20

Специалисты, подскажите! Устанавливается кондиционер в квартиру, у наружного блока входы для трубок 12 и 6, а у внутреннего блока 9 и 6. Понятно, что необходимо перей ти с одного диаметра на другой, но, вопрос: где, на каком расстоянии от наружного блока? Трасса будет 9 метров.
После монтажа и ваккуумирования можно включить и проверить работу системы без дозаправки(по обстоятельствам, это будет сделано позже, примерно через неделю) или это чревато? С уважением, edvin.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

16.07.2011 в 14:45:05

в комплекте могут идти переходники
можно и напаять кусочек трубы перед наружником , только длинный около м , что бы было удобно трубу заводить/гнуть вакумировать нужно перед открытием кранов...

0
baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

16.07.2011 в 17:06:19

ни разу не встречал такой комплектации(кроме мультисплита). блоки скорее всего разной мощности.при такой конфигурации проживет кондиционер не долго.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5701

16.07.2011 в 17:45:23

Для себя Я бы все сделал большим диаметром (12),а гнуть трубки надо неспеша и с трубогибом,если труба плохо гнется и с трубогибом-отжечь ее газовой горелкой,спокойно остудить и попробовать снова,так немного дороже,но по моему лучше.

0
edvin
edvin
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Луховицы

Сообщений: 6

17.07.2011 в 09:25:38

ломастер написал : в комплекте могут идти переходники, напаять кусочек трубы перед наружником

К сожалению нет. Так и сделаем.

baziliov написал : блоки скорее всего разной мощности.

Одинаковой, китайцы однако. Lessar LS-H12KFA2

КАТРАН написал : Я бы все сделал большим диаметром (12)

А в чём смысл, что это даст?

0
kirarpol
kirarpol
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 381

17.07.2011 в 22:26:41

edvin написал : Одинаковой, китайцы однако. Lessar LS-H12KFA2

А внутренний? Должны совпадать по типу - Lessar LS/LU-H12KFA2

0
baziliov
baziliov
Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

17.07.2011 в 23:06:03

edvin написал : Одинаковой, китайцы однако. Lessar LS-H12KFA2

мутная история.в инструкции по монтажу-3/8 и 1/4

0
Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

17.07.2011 в 23:37:54

Какие на компрессоре(выход с наружнего блока) ,такая и трасса..

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5701

19.07.2011 в 22:51:10

edvin

Cегодня устанавливал сплит Hitachi RAS-14JH4,стоит около 40 тыс руб-холодит супер,с НБ-6 и 9 идут и по паспорту такие нужны и гайки под них привинчены,на у ВБ газовая трубка была около 7мм,(жидкостная-6,фреон 410),чисто японский сплит,наверно они не бестолочи,если так сделали.

0
dutf
dutf
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 294

20.07.2011 в 00:23:48

угу, только сделан в китае))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

0
DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

20.07.2011 в 16:49:23

baziliov написал : мутная история.в инструкции по монтажу-3/8 и 1/4lessar.pdf

В таблице в этом документе данные если и верны, то не для всех моделей!!!

У Lessar'a есть путаница с диаметрами и документацией!. К примеру, у модели Lessar LS/LU-H12KFA2 трубки 1/4" и 1/2", хотя везде написано что 1/4" и 3/8".

edvin написал : Одинаковой, китайцы однако. Lessar LS-H12KFA2

Блоки точно из одного комплекта? Вам точно не перепутали ничего при отгрузке? На них точно написано Lessar LU-H12KFA2 и Lessar LS-H12KFA2 ?

Думаю, вам один из блоков подсунули не KFA2, а KEA2 - а именно, тот что с трубами 6 и 9.

Я ставил сам себе точно такой кондей месяц назад - там диаметры трубок совпадали.

Собственно, вот мой отзыв про него на Яндексе

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу